Autor Téma: Jakou logikou zvolit pro volbu stykače pro 1f motor 1,6kW?  (Přečteno 4594 krát)
Martin Zlomek
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« kdy: 11.02.2021, 14:00 »

Jaký stykač byste prosím doporučili pro 1f motor s výkonem 1600W/7,4A (opsáno ze štítku)?

Hledal jsem v kategorii zátěže AC-7b (anebo lépe AC-3) a našel jsem např.:

- ABB ESB20-20N-06,  kde píšou sice 9 A, ale jen 1300W (jak k tomuto výkonu došli?)
- Schneider GC2520M5,  kde už píšou jen 8,5 A, bez výkonu
- Eaton Z-SCH230/1/25-20,  kde už motorovou zátěž nezmiňují vůbec, ale ostatními parametry se podobá předchozím


1. Je obecně těch 9A dostačujících, anebo musím respektovat i to omezení výkonu (které bývá ale menší než prostý přepočet ve stylu P = U * I (efektivní))?

2. Anebo raději zvolit silnější stykač (40A pro odporovou zátěž)? Např. ABB ESB40-20N-06
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 11.02.2021, 16:50 »

Zeptám se jinak, brání vám něco použít opravdový stykač? To, co odkazujete, se nazývá stykačem spíše marketingově, pořád je to spíš instalační  relé, primárně pro odporovou zátěž, protože zhášecí schopnosti jsou značně omezené.
Z praxe - životnost při nasazení pro motor v horní hranici zatižitelnosti, není životnost nijak závratná.
Doporučil bych volit spíše některý z miniaturních stykačů, umožňuje-li to rozvaděč.
Pokud ne, berte relé s co nejvyšším proudovým zatížením, z důvodu vyšší životnosti, zvláště při častém spínání.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Martin Zlomek
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 11.02.2021, 20:22 »

To nebrání, nechám si poradit. Myslíte klasické 3P či 4P, něco jako třeba [AF09-30-10-13]https://new.abb.com/products/cs/1SBL137001R1310/af09-30-10-13-100-250v50-60hz-dc-contactor[/AF09-30-10-13],  ale zapojím prostě jen fázi na jeden pól a ostatní nechám prázdné?
Předpokládám, že udávané proudy (9A) a výkony (2,2kW) jsou pak na na jeden pól (jak už jsem tu našel v jiném vlákně),  resp. výkony v případě 3f zapojení budou výkony celé soustavy (3f motoru) a proudy budou max. proudy na každé fázi/pólu.

O co jde: Mám vrátek, kterým chci zvedat nákladní plošinu. Párkrát za den, jen některé dny. Výrobní ovládání je dvoutlačítkový ovladač ZQKB03, pro který je uveden proud 10A při zátěži AC-15. Naviják lana je ochráněn koncovými spínači WQKB01 (Ith 10A, Ie 8A, AC-15),  u nichž manuál doporučuje nouzové užití, ne při každém běhu. Asi mj. proto, že zátěžový obvod motoru vede přímo přes všechny tyto spínače, což mě trošku překvapilo.
Plošinu chci ochránit extra koncovými spínači, které budou vymezovat možný rozsah jejího pohybu. Klasické koncové spínače jsou do 3 A, proto chci zátěžový obvod oddělit od toho řídícího se spínači skrze stykač, resp. 2 řídící obvody přes 2 stykače pro ovládání nahoru a dolů...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 11.02.2021, 20:36 »

Není-li omezení prostorem, nebo montáží, můžete použít dva kousky třeba LC1D12P7 za pětikilo a zapojit jen dva póly. Ty stykače neutaháte.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 11.02.2021, 20:54 »

Teď to čtu ještě jednou a už je mi jasné, co vlastně chcete.
Technicky na zastavení celého stroje v krajních polohách stačí jeden stykač. Vypínají se včechny pracovní vodiče, tedy fáze i nula.
Ovšem pouštíte se do úprav VTZ elektro a zároveň zdvihacích zařízení, se všemi možnými důsledky...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Martin Zlomek
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 11.02.2021, 21:23 »

Děkuji za konzultaci - je fakt, ze osadit to "pravými" stykači bude lepší (vypínací proudy jsou u nich mnohem vyšší, pro jistotu, a cenový rozdíl minimální).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Martin Zlomek
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 11.02.2021, 21:24 »

...chybí tam na začátku "děkuji",  redakční systém to nějak przní...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Martin Zlomek
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 11.02.2021, 21:24 »

...chybí tam na začátku "(Zde někdo nečetl pravidla! To musí někdo opravit a opozdí to zveřejnění!)",  redakční systém to nějak przní...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Kde se dá sehnat manuál ke spínačkám Grasslin?
 Jaký zvolit typ 3 fázového spínače?
 Ako spínať indukčnú záťaž 24V=?
 Vzpomenete si na teorii co je to spínač?
 Znáte nějaký zásuvkový adaptér pro závislé spínání ??
 Jak na dálku spustit PC s pomocí GSM telefonu?
 Jak funguje bezpotenciálové spínání?
 Ako vyriešiť súčasné zapnutie stroje a odsávania?
 Neznáte výrobce kapalinového spouštěče?
 E-THERM: Tyristorová jednotka EPOWER
 Jaký zvolit stykač (relé) pro spínání spínaných zdrojů?
 Je možné spínat topení tímto pohybovým čidlem?
 Jak snížit proudový ráz pulsního měniče přes vypínač?
 Je pro spínání akumulačního topení vhodnější stykač nebo tyristor?
 Kde sehnat spínací prvek na 32A aby byl co nejmenší?
 Je pro pro spínání 3f motoru lepší stykač nebo pouze spínač?
 Vzpomenete si na montáže vypínačů a zásuvek v dobách s minimálním výběrem?
 Jaký kompaktní spínací modul pro spínání 230V nízkonapěťovým spínačem?
 Proč jsou zářivky spínány přes instalační stykače?
 Existuje spínací zásuvka s jednoduchým manuálním režimem?
 Jak správně navrhnout a zapojit SSR pro spínání topných rohoží?
 Jak spínat elektrokotle dle dat z modbus/rs485 rozhraní FVE měniče?
 Znáte nějaký bezdotykový spínač místo vypínače?
 Jaký zvolit spínací člen pro elektrické podlahové topení?
 LIVE EATON: Spínáme různé druhy zátěží
 Je možné pro spínání zásuvek použít běžné instalační relé s proudem 20A?
 K čemu použít spínané zásuvky NETIO PowerBOX 3PE
 Mohu spínat 12V DC se stykačem na střídavé napětí?
 Jak vypočítat dobu sepnutí jističe?
 Znáte charakter zátěží a čím se spíná?
 Jak vybrat SSR pro spínání LED osvětlení?
 EH#: Dvojkov, bimetal (1970)
 Jak kdysi vypadaly vypínače a přepínače pro zvláštní účely?
 Poznáte spínací rozvaděčové přístroje na obrázku?
 Jaké typ relé zvolit pro spínání zářivek?
 Jak automaticky sepnout odsavač pilin při zapnutí libovolného ze tří 3f strojů?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.039 sekund, 22 dotazů.