Jaká je veškerá dokumentace nutná k bazénovým roletám a bazénovému osvětlení?

(1/1)

Petr Šmudla:
Pracuji v bazénářském průmyslu, od dodavatele odebíráme bazénové rolety, roleta se navíjí na dutou hřídel ve které je integrovaný elektromotor 24V, hřídel je pod hladinou vody - zóna 0, hřídel je spojena s rozvaděčem který je umístěný v šachtě bazénu - zóna 1, v rozvaděči IP56 je umístěný zdroj elektromotoru, jedná se o zdroj MeanWell RSP-150-24 (zdroj není ani SELV). Dodavatel od technologie nedokáže dodat žádnou dokumentaci, argumentuje tím že již rolet prodal mraky po celé EU, nechápu to. Co všechno musí dodavatel a výrobce ze zákona u takovéto technologie doložit? Měl by přece minimálně splňovat normu ČSN 33 2000-7-702 a doložit protokol o shodě. Co jsem tak zjistil tak většina výrobců bazénových podhladinových rolet to má vyřešeno stejně, nikdo nic nesplňuje. My jako výrobce bazénů do našich výrobků montujeme tuto technologii, co nám ze zákona hrozí při ublížení elektrickým proudem? jak tuto záležitost vyřešit?

M S:
Ak pamäť neklame, SELV nepatrí označeniu spínaného zdroja, SELV patrí označeniu obvodu.

http://www.mean-well.cz/podpora/caste-dotazy/jsou-zdroje-selv/

Zdeněk Friedrich:
Jelikož bazény asi nepatří mezi informační technologie je třeba nahlédnout do ČSN EN 61558-1 ed. 2 - Bezpečnost výkonových transformátorů, napájecích zdrojů, tlumivek a podobných výrobků - definice čl. 3.1.3

Pavel Horský:
K vašim otázkám se nejlépe vyjádří ČOI

https://www.coi.cz/pro-podnikatele/informace-pro-prodejce-zbozi-a-sluzeb/informacni-povinnosti-prodejce-2/