Jakou volit charakteristiku u prúdového chrániča?
Branislav Živica:
Po inštalácii elektronického trafa v kúpelni dochádza k vybavovaniu prúdového chrániča. Má vypínaciu charakteristik u B. Možem v kúpelni použiť charakteristik u C, prípadne D?
Daniel Veceřa:
Nepletete si to s jističem? Chrániče nemají takovou vypínací charakteristik u. (jedině snad jističochránič?) Pokud to vyhazuje chránič, tak změna charakteristik y jističe nepomůže.
Problém asi způsobují kapacity v trafu, ale jediná pomoc je asi výměna, nejlépe za klasické trafo.
Doplním: chrániče mají rozdělení:citlivé na střídavý reziduální proud (typ AC), na
pulzující stejnosměrný reziduální proud (typ A), na střídavé pulzující stejnosměrné a hladké stejnosměrné proudy (typ B) a selektivní proudové chrániče citlivé na
střídavý proud nebo pulzní proud (typ S).
Živica:
ďakujem za upozornenie. Jedná sa o prúdový chránič. Mohol by som použiť v kúpelni chránič s oneskoreným vybavením 10ms? Výmena za klasické trafo neprichádza do úvahy, pretože tu ide o stabilizovaný zdroj 24V, nie o bežné halogénové trafo. Zdroj bude pod masážnou vaňou, v krabici IP67, priestor je prístupný len s použitím nástroja. Treba tu vlastne prúdový chránič ?
Jaroslav Jonáš:
Citlivý proudový chránič 30mA, zpožděný s označením G, lze rovněž použít.
Daniel Veceřa:
Nejsem si ale úplně jistý, jestli to tím odstraníte.