Jaká je definice bytu?
Radim Strycharski:
Citace: Kamil Novák 03.02.2021, 21:10
Ptám se proto, aby se dalo odvodit, že pro byty není zapotřebí vypracovávat Protokol o určení vnějších vlivů.
To se asi odvodit nedá. Byt obecně může mít příslušenství, kde mohou být různé VV a pro koupelnu se má vypracovat protokol VV s odkazem na ČSN 33 2000-7-701 ed. 2. A i když se protokol nemusí vypracovávat, stejně musí existovat někdo, kdo o tom rozhodl, tudíž kdo určil všechny vnější vlivy normální.
Kamil Novák:
Citace: Radim Strycharski 04.02.2021, 21:19
To se asi odvodit nedá. Byt obecně může mít příslušenství, kde mohou být různé VV a pro koupelnu se má vypracovat protokol VV s odkazem na ČSN 33 2000-7-701 ed. 2. A i když se protokol nemusí vypracovávat, stejně musí existovat někdo, kdo o tom rozhodl, tudíž kdo určil všechny vnější vlivy normální.
Moment, trochu nerozumím ohledně té koupelny.
Jestliže pro koupelny existuje samostatná norma, tak snad stačí odkázat se na tuto normu a žádný protokol vypracovávat není nutné. Nebo jsem mimo? :-\
Radim Strycharski:
Je to napsáno v tom článku NA 512.2.5. Asi je to taková ta věc, kdy norma musí být napsána správně kvůli svému vydavateli a praxe si žije svým životem.
Jan Franěk:
Jen doplním. Normy stanovují minimální hladinu bezpečnosti. Nikdo nikomu nebrání v tom, udělat to bezpečněji (norm)
Citace: Kamil Novák 04.02.2021, 21:23
Moment, trochu nerozumím ohledně té koupelny.
Jestliže pro koupelny existuje samostatná norma, tak snad stačí odkázat se na tuto normu a žádný protokol vypracovávat není nutné. Nebo jsem mimo? :-\
Vysvětluji si to naprosto stejně a psal jsem o tom i ve svém příspěvku.
Pomalu na každém školení se to probírá. Seznam VV které se dokola stanovují na bydlení.
Pokud jsem někdy řešil jiné VV než běžné, bylo to díky architektům, kteří umístí bazén dovnitř domu, místnosti se saunou a ochlazovací vanou, kovárně udělané z garáže a podobně. Takový poškozený rozvaděč i vypínače díky chemickým látkám z bazénu, kdy v něm vše hnije a podobně, jsou takové chuťovky z praxe.
Karel Bělohlávek:
Citace: Jan Franěk 05.02.2021, 00:37
Takový poškozený rozvaděč i vypínače díky chemickým látkám z bazénu, kdy v něm vše hnije a podobně, jsou takové chuťovky z praxe.
Pro doplnění přikládám fotografie svorek, které byly instalovány v jímce s technologií pro bazén. Naštěstí jen na SELV pro osvětlení, ale bez jakékoli jiné ochrany. Při odpojení vodičů došlo k tomuto zajímavému efektu. Ta měděnka asi také nebude úplně to pravé.
Navigace
[0] Index zpráv
[*] Předchozí strana