(krom EZS; ano, i světla a lednice)
Jestli máte jenom jeden obvod pro EZS bez chrániče 30 mA (pochopil jsem, že světla a lednice jsou přes 30 mA), tak je opravdu poněkud nepraktické mít ve stejném rozvaděči (aspoň předpokládám, že jde o stejný rozvaděč) navíc všemu předřazený chránič 300 mA/S. To už by stačil obyčejný 300 mA jen pro ten EZS.
OTÁZKA: V PBŘ (Požárně-Bezpečnostním Řešení) stojí, cituji: "... Na elektroinstala
ci nejsou z hlediska požární bezpečnosti kladeny žádné požadavky. ......"
-> Znamená to - m.j. též ve světlě příspěvků p. Fraňka a Sichingera - že lze použít běžné kabely CYKY, zásuvky, vypínače etc.? Trochu mě ta větička z PBŘ překvapila, když jsem onen dokument četl poprvé - ovšem nikoli nepříjemně
To, že v dřevostavbě mají být použity správné elektroinstala
ční komponenty z hlediska hořlavých podkladů, je věc projektu elektroinstala
ce a ne PBŘ.