Jsou nějaká pravidla pro propojování ochranných vodičů v jednotlivých okruzích?
Pavelka:
...no dobře, ale v té starší zmíněné diskuzi na kterou odkazuji a ze které jsem čerpal se názory na záměnu a propojení PE z různých okruhů do jiných dosti liší a nepanuje vůbec žádná shoda ani jednotný názor na tuto věc. A to se dohadují revizní pracovníci a odborníci z oboru..... Z čeho si pak má člověk vybrat. Kdo mi to tedy zkontroluje, když každý to vidí jinak? Třeba pan Schwarz tam píše:
Bylo by špatně, kdyby pro několik okruhů byl jen jeden přívod PE a ten byl rozdělen, pak by byl problém s jeho průřezem.
Znovu opakuji - jedná se jen o žlutozelený vodič PE z PE můstku, nikdy bych nesahal na PEN ani modrý. A průřez vodiče je dimenzován dostatečně - je to 2.5 měď a jsou to vždy jedna samostatná zásuvka - ta nová na 2000W ohřívač u umyvadla (navíc přes stykač nízký tarif) a ta druhá s dvěma dráty (kterou zde řeším) součást zrcadla - jen tak na nějaké příležitostné připojení něčeho - třeba holícího strojku... 3x1,5 měď, 10A jištění. Není to koupelna.
Že to není správné řešení vím od začátku. Ale než bourat zánovní obklad... ..pochopitelně bych to nejdřív raději nějak obešel, byť ne zcela dokonale, vždyť takto NENÍ udělaný celý byt nebo dům...
Jednu věc jsem opravdu nepochopil a k tomu se zatím nikdo nevyjádřil: Uvažuji prosím správně když si myslím, že by bylo možné na PE můstek v rozvodnici napojit např. 4mm2 PE, ten dotahnout třeba někam do kuchyně a tam přidělat na zeď třeba rovnou maličkou rozvodničku, do ní dát zase PE můstek, ten 4mm2 vodič tam napojit a na tento sériově napojený můstek napojovat další PEčka z té místnosti? Čímž by stačilo do ostatních obvodů dávat jen kabely se dvěma vodiči - L a N?
A pokud se toto nesmí, vysvětlí mi prosím někdo stručně a logicky PROČ se to nesmí? Proč to nejde? Proč se musí všude v případě trojvodičového rozvodu tahat dráty tři v jednom svazku? Vyhořel by rozvaděč? Zabije mě to? Zničí se něco? Nebo co kde nebude v pořádku? Vysvětlí mi to prosím někdo? ...já myslel, že o tom je tato diskuze.
Teď mě klidně ukamenujte... ..ale já prostě stále nechápu a rád bych pochopil, PROČ musí být PE můstek fyzicky přítomen v první rozvodnici spolu s jističi a chrániči, proč nemůže být patřičně silným vodičem "poroztažen" i někam dál? Já si pořád myslím, že je přece jedno jestli se ta PEčka propojují na jednom kusu mědi v rozvodnici nebo na dvou - třech kusích mědi spojených zas jen mědí.
A po přečtení té starší zmíněné diskuze jsem myslel, že stejně to myslí i pan Schwarz - jen aby byl správný průměr vodiče a pak je to bezpečné.
Copak se ty tři izolované vodiče v kabelu CYKY nějak navzájem ovlivňují když jdou společně nebo každý zvlášť?
Jiří_Hrubý:
Všechny odpovědi obsahuje ČSN EN 33 200-5-54, IEC 60364-4-41, potažmo ČSN 33 2000-4-41.
Tam se dočtete kdy to lze a kdy nelze.