| | |-+  Ako bez problemov uzemnit nastenky na PPR potrubi?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: 1 [2] 3 4 Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Ako bez problemov uzemnit nastenky na PPR potrubi?  (Přečteno 21048 krát)
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #18 kdy: 02.02.2021, 17:06 »

Jeden by si myslel, že téma "jak pospojit vodovodní baterii na plastovém potrubí" je už dávno vyřešeno. Ale ono se to pravidelně vrací jako bumerang.  :-(

A zcela jasně (alespoň mě se zdá) to bylo vyřešeno už před více jak 25 lety - viz příloha doporučení ČES z roku 1994.  podivej
A ohledně zde zmiňovaného případu EOV na cca 30 cm dlouhém potrubí se to jen potvrzuje.
Chlapi neblbněte ...  Nerozhodný


* CES_1.jpg (205.5 KB, 776x1090 - prohlédnuto 248 krát.)

* CES_2.jpg (143.07 KB, 738x1095 - prohlédnuto 226 krát.)

* CES_3.jpg (108.56 KB, 732x690 - prohlédnuto 248 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #19 kdy: 02.02.2021, 17:12 »



No ale keď pre projektanta nie je masívna kovová batéria vodivá cudzia časť mne je to jedno, jeho zodpovednosť,..ja jak revizák upozorním v revízke na zvýšené riziko


7-701 řeší vodivé předměty, které jsou náchylné k přivedení potenciálu.
Je to ta baterie? Kdyby měla přes plastovou trubku přivést nějaký potenciál do prostoru vany, jaký by to byl a odkud? Jedna možnost je fatální závada na vodárně, druhá hypotetická při kovovém potrubí ve sklepě by se dal zvažovat nějaký potenciál při bouřce.
Obojí ale lze vyřešit pospojením pravě v tom sklepě, kde je kus kovové trubky, nebo ta vodárna.
Nebo vás napadá nějaký další způsob, jak se mezi zdrojem vody a baterií může objevit napětí? Řekněme že přes roháček z vadné pračky, no jo, ale není problém pospojit zásuvku pračky a než se protlačí při poruše něco přes vodu, je to venku přes drát.
Není tedy lepší, než dávat hnusnou ZS4, která stejně shnije pod dlaždičkama a navíc v rozporu neumožňuje kontrolu rozebiratelnéh o spoje, zaměřit se když už na možné přístupové cesty toho cizího potenciálu?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #20 kdy: 02.02.2021, 17:40 »

A ještě praktický dodatek k mému příspěvku nad kol. Hrubým :
při revizích samozřejmě měřím i izolační hodnoty vodovodních baterií oprotí PE a to 500V.
V 99% vychází násobně vyšší, než oněch 0,1 Mohm, konkrétně v intervalu 0,5 - 2 Mohm. 

A samozřejmě měření neprovádím na pochromovaných částech baterií, ale buď na jejím šroubení (je-li přístupné) nebo např. na šestihranu "roháčků" a pod.

Takže pospojování vodovodních součástí na plastovém potrubí opravdu není téma.  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
pegas100
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #21 kdy: 02.02.2021, 17:48 »

Nebo také viz příloha


* 50k.png (152.16 KB, 1517x901 - prohlédnuto 234 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #22 kdy: 02.02.2021, 18:19 »

Nebo také viz příloha

Kde tam vidíte cosi o pospojování ohledně vodovodních baterií a pod.?
Já čtu pouze o podlahách a stěnách ...  Nerozhodný
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #23 kdy: 02.02.2021, 20:37 »

Možností jak si predstaviť nebezpečný stav je by sa našlo dosť, podobne jak tých že sa nič nemôže stať...
Napr. stačí kúpeľku vytopiť, a kým steny pod obkladom zas vyschnú nad 100kohm.. to potrvá,.. a potom môže aj blízky úder blesku vyrobiť rozdiel medzi pospájanou a nepospájanou časťou viac jak dovolených 12V AC vo zvlášť nebezpečnom prostredí...

Ja ale nikomu neradím čo má jak robiť...šak ide len o viac názorov, a čím ich bude viac rôznych, tým lepší výber pre rozhodovanie jedinca...

Ja už som si tu v debatách zopár názorov minimálne aspoň poupravil...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Online Online



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #24 kdy: 02.02.2021, 23:50 »

Postupně jsem mířil k tomu, co zde píše Kamil Novák. Bezpečnost mohu ověřit měřením, kdy si ověřím izolované uložení některých vodivých částí. Baterie mezi ně  také patří. Jen jsem chtěl aby k tomu tazatel došel jaksi sám.

Osobně se cítím jako pospojovač, ale ne bláznivej, kdybych se snažil za každou cenu připojit úplně vše v koupelně k místnímu pospojení.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Peter Munka
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #25 kdy: 02.02.2021, 23:58 »

Pospojena bateria na plastovom potrubi je riziko, staci mokrymi rukami drzat bateriu a fen na vlasy s poruchou. Pri mokrej pokozke to bude aj napriek chranicu neprijemny zazitok. Subjektivne sa mi javi bezpecnejsia verzia ,  ked je bateria ulozena izolovane.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #26 kdy: 03.02.2021, 09:36 »

Bezpečnost mohu ověřit měřením, kdy si ověřím izolované uložení některých vodivých částí. Baterie mezi ně  také patří.
Izolované uloženie cudzích vodivých častí má svoje pravidlá, a to čo spomínate mi kus pripomína ochranné opatrenie nevodivým okolím (pre laikov nedovolené)...o jakú inú normu by ste oprel izolované uloženie cudzích vodivých častí pre kúpeľku?..v 701čke nič podobné nevidím..to čo ukázal p. Novák je zaujímavý iný názor, no jak normy mi to nepríde..
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #27 kdy: 03.02.2021, 09:39 »

Pospojena bateria na plastovom potrubi je riziko, staci mokrymi rukami drzat bateriu a fen na vlasy s poruchou. Pri mokrej pokozke to bude aj napriek chranicu neprijemny zazitok. Subjektivne sa mi javi bezpecnejsia verzia ,   ked je bateria ulozena izolovane.
Myslíte si, že vybavenie chrániča pri poruche cez nedostatočné uzemnenie je lepšie jak cez kvalitné?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #28 kdy: 03.02.2021, 10:03 »

No ale keď ho nepripojí tak nevie čoho potenciál tam má, i keď by bol rovnaký jak na PE...
No a podľa môjho je lepšie vedieť jak veriť..
V mnoha situacích se skoro rovná vědět a věřit. U plastového potrubí se dá věřit tomu, že v naprosté většině situací nepřivede zvenčí napětí o několika Voltech. U baterie připojené natvrdo na potenciál PE vím jenom to, že jsem na ten potenciál připojen a současně mohu dost dobře věřit tomu, že mi tam čas od času pošle ze sítě napětí o několika Voltech. Napětí z potrubí přijde ze vzácné závady ojedinělého spotřebiče připojeného na potrubí. Napětí z vodiče PE přijde z kdejaké závady nebo anomálie na elektroinstala ci, jejíž rozsah je neurčitý. Náhodné napětí z vodiče PE lze tedy očekávat častěji než náhodné napětí z baterie na plastovém potrubí, a proto bych pospojování takové baterie nedoporučoval. 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #29 kdy: 03.02.2021, 10:13 »

Jak píše kol. Strycharski... .

Proč vědomě zavést někde potenciálně nebezpečné napětí ?  Když to nemusím... tanecek
(nemusí to platit u 100% ale těch vlastních případů je 99,9% )
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #30 kdy: 03.02.2021, 11:45 »

Náhodné napětí z vodiče PE lze tedy očekávat častěji než náhodné napětí z baterie na plastovém potrubí, a proto bych pospojování takové baterie nedoporučoval. 
Vodivosti PPRky samozrejme rozumiem, aj tej s vodou...

No vidím že pripúšťate zriedkavé náhodné napätie na batérii (vôbec sa nemusí objaviť cez PPRku),  a logicky aj častejšie náhodné napätie na vodičoch PE,.. no ale tomu že budú furt rovnaké a objavia sa furt naraz asi neveríte ani vy, bo ja určite nie...
No a nie je náhodou práve zvýšená bezpečnosť doplnkovým pospájaním o tom, aby ten prípadný, náhodný rozdiel v potenciáloch nenastal?..šak z pohľadu vzájomného dotyku je predsa jedno či ide o 0V alebo 230V..keď bude pre vzájomný dotyk rozdiel furt 0V...

Ja si naozaj neviem dosť dobre predstaviť nepripojiť napr. vaňovú batériu so sprchovou hadicou rovno nad bežnou oceľovou a pripojenou vaňou v zóne 1, keď mi zároveň norma v tej istej zóne povoľuje aj určité spotrebiče I.tr.,  a kde je vzájomný dotyk úplne samozrejmý...

Alebo...neprip ojíte chlapi batériu ani nad medenou vaňou, ale tú medenú vaňu pod ňou už hej?..a čo keď si dakto vymení tú batériu za veľký nerezový sprchový panel?...či ani to netreba keď bude mať vaňa i panel pri východiskovej (a aj poslednej) revízii viac jak 100mega voči PE?

100mega je pekná teória čo funguje podľa ohmovho zákona, no ja som presvedčený, že mokrý povrch v zóne 1, ale i 2 (normálny stav) môže túto hodnotu v prevádzke kedykoľvek ľahko podliezť...



Inakšie norma 701tka nepíše nič o kúpeľkách, ale o priestoroch s vaňou a sprchou,... no a aj keď takí architekti vedia dneska v domoch riadne povystrájať, užívateľ na bezpečnosť nárok nijak nestráca...
A ja by som sa teda s dajakým zazobaným snobom do hrozby právneho sporu kvôli špekulovaniu okolo kúska drôtu teda dobrovoľne naozaj nehrnul...


* 1.jpg (78.77 KB, 500x424 - prohlédnuto 171 krát.)

* 2.jpg (104.51 KB, 768x576 - prohlédnuto 137 krát.)

* 3.jpg (27.88 KB, 750x1000 - prohlédnuto 160 krát.)

* 4.jpg (26.53 KB, 450x450 - prohlédnuto 144 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #31 kdy: 03.02.2021, 14:58 »

No vidím že pripúšťate zriedkavé náhodné napätie na batérii (vôbec sa nemusí objaviť cez PPRku),  ...

Můžete prosím uvést, odkud by se to napětí na tu baterii mohlo zavléct?
- Plastové potrubí je izolant, takže tudy rozhodně ne.
- Několik odborníků si dalo tu práci a spočítalo, jak "mocný" vodní sloupec představuje odpor 100 kOhm (ne 100 Mega, jak uvádíte),  což je případný proud +/- 2,5 mA... Je to problém?


Ja si naozaj neviem dosť dobre predstaviť nepripojiť napr. vaňovú batériu so sprchovou hadicou rovno nad bežnou oceľovou a pripojenou vaňou v zóne 1, keď mi zároveň norma v tej istej zóne povoľuje aj určité spotrebiče I.tr.,   a kde je vzájomný dotyk úplne samozrejmý...

Alebo...neprip ojíte chlapi batériu ani nad medenou vaňou, ale tú medenú vaňu pod ňou už hej?..a čo keď si dakto vymení tú batériu za veľký nerezový sprchový panel?...či ani to netreba keď bude mať vaňa i panel pri východiskovej (a aj poslednej) revízii viac jak 100mega voči PE?

100mega je pekná teória čo funguje podľa ohmovho zákona, no ja som presvedčený, že mokrý povrch v zóne 1, ale i 2 (normálny stav) môže túto hodnotu v prevádzke kedykoľvek ľahko podliezť...

Ale proč by se měla ta vana taky pospojovat? Otázka stejná jako u té baterie - odkud by se na tu vanu mohlo zavléct nějaké napětí. Ta "vaše" přeci stojí na keramické podlaze....  Mrknutí
Ale i když je nejčastěji v nějakém zdivu, tak stále dokola - odkud?  Jsem v rozpacích
Ohledně mokré podlahy totéž - odkud by se na ni mělo zavléct nějaké napětí?  Jsem v rozpacích

Inakšie norma 701tka nepíše nič o kúpeľkách, ale o priestoroch s vaňou a sprchou,... no a aj keď takí architekti vedia dneska v domoch riadne povystrájať, užívateľ na bezpečnosť nárok nijak nestráca...

Na když už jste se dotkl 7-701, která pospojení vodivých zařizovacích předmětů požaduje pouze v případech, kdy jsou napojena na vodivá potrubí (vody, plyn, rozvody topení nebo VZT) ,  tak bychom si mohli udělat malý kvíz s otázkou - proč asi?   podivej
Můj tip je ten, že v tom není žádný problém.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
pegas100
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #32 kdy: 03.02.2021, 15:36 »

Já si myslím, že 100kΩ je pro instalaci nad 500V.   50kΩ je pro instalaci do 500V dle platné čsn a přílohy viz příloha v mém předešlém příspěvku.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #33 kdy: 03.02.2021, 15:55 »

Já si myslím, že 100kΩ je pro instalaci nad 500V.   50kΩ je pro instalaci do 500V dle platné čsn a přílohy viz příloha v mém předešlém příspěvku. 

Ale to se týká izolačních podlah a stěn  Mrknutí  podivej
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
pegas100
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #34 kdy: 03.02.2021, 18:47 »

Vždyť je to to samé. Princip je úplně stejný, jestli je to stěna nebo trubka. Pokud si myslíte, že je to jinak, tak sem vložte aktuální normu a článek pro nevodivé okolí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #35 kdy: 03.02.2021, 20:03 »

Vždyť je to to samé. Princip je úplně stejný, jestli je to stěna nebo trubka. Pokud si myslíte, že je to jinak, tak sem vložte aktuální normu a článek pro nevodivé okolí.  

Ale zde se neřeší nevodivá okolí, ale pospojovací zbytečnosti v prostorech s vanou... ;-)
Kdyby to bylo to samé, tak by se to řešilo v jedné normě, nemyslíte?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Stran: 1 [2] 3 4 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Musím pospojovat všechny vodovodní trubky jedním vodičem nebo každou samostatným?
 Kde byt umiestnena ekvipotencialni svorka?
 Jaký je rozdíl mezi hlavním a doplňkovým pospojováním?
 Musí byť k doplnkovému pospájaniu v kúpelni privedený samostatný vodič z hlavnej ekvipotenciálnej svorkovnice?
 Jak provést uzemnění u skladu výbušnin?
 Pospojit podlahové topení v koupelně ?
 Je vodič pro pospojení plastového sprchového koutu nutný?
 Je nutno použít k pospojení/zemnění rozvodu vytápění brutální průřez CY 25?
 Je možné spraviť doplnkové pospájenie v kúpelke vodičom Z/Ž 4mm?
 Musím u přívodu stroje použít chránič nebo stačí pospojení?
 Nemělo by být vodovodní potrubí vodivě spojené se svorkovnicí v rozvaděči?
 Co všechno musí být v koupelně pospojeno?
 Je vhodné pripojiť k ochrannému vodiču aj kovovú stavbu prístrešku na náradie?
 Jak realizovat (pokud vůbec) dopl. pospojování při rekonstrukci bytového jádra?
 Je nutné připojit vodič PE ke kovové konzole krabice Acidur?
 Lze považovat řadové zemnící svorky umístěné na din liště za dokonale pospojené?
 Je nutné ochranné pospojování rámu automobilu na kterém je umístěno chlazení?
 Jak pospojit průběžnou dvojzásuvku?
 Proč projektant nenavrhol vodivé pripojenie veľkých kovových konštrukcií v blízkosti zvodu?
 Mám v nemocnici opravdu pospojit každý instrumentální stolek?
 Je opravdu nutné pospojit ochranný kolík zásuvek v koupelně?
 Co vše by se mělo přizemnit na staveništních instalacích?
 Musí byť odpad pod sprchou pripojený na ochranný vodič?
 Je opravdu nezbytné pospojování stolů ve školní kuchyni?
 Jakým zpusobem se provádí společné pospojování při výměně vodovodních trubek z kovových na plastové?
 Která norma nebo literatura prosím řeší provedení svářecích pracovišť z hlediska
 Jak správně pospojit koupelnu?
 Má pospojení nějaký vliv na kolísání napětí?
 Ako správne pospájat rúry v kotolni?
 Je skutečně potřeba 16mm2 průřez vodice CY pro hlavní pospojení?
 Jak se zbavit napětí 2V ss mezi PEN a zemí?
 Je rozdíl, zda pospojím zařízení z PE svorky nebo ekvipotencionální svorkovnice?
 Je správné pospojit spotřebič tř.II?
 Je v pořádku odpojené ochranné pospojování v koupeném bytě?
 Je opravdu nutné uzemnit vanu?
 Jak správně provést doplňující pospojení v koupelně?
 Vyhodnotiť ak je nepospojovaný kovový rebrík ÚK v kúpeľni ako závadu?
 Existuje pomôcka pre pospojovanie?
 Jak provést pospojování v koupelně, když to prý není kam připojit?
 Mám pospojovat U profily se stoupačkovým pospojováním?
 Je nutno připojit stroje na hlavní pospojování?
 Jaký nejmenší průřez vodiče použít na uzemnění (pospojení) kovového žlabu?
 Môžem použiť na pospojovanie kostry svietidla žl-zel vodič v novom CYKY?
 Čím pospojit nerezové potrubí v agresivním prostředí?
 Musí PE spojit s pospojením v koupelně?
 Stačí pospojit pouze jednu zásuvku v obvodu?
 Jak je to s ochranným vodičem pro pospojování?
 Čo všetko na doplnkové pospojovanie?
 Provadi se pospojeni zasuvek v koupelne jestlize jsou zapojena pres chranic?
 Jak měřit spojitost ochranného obvodu za FM ?
 Proč propojovat armovací rošt v základech s uzemňovací soustavou?
 Mám provést dodatečně hlavní domovní pospojení ve starším RD, s instalací TN-C?
 Požaduje ČSN332000-7-701 ed.2 spojení ochranného kolíku s pospojováním koupelny?
 Jak zajistit vodivé propojení krytu svorkovnice u elektromotoru?
 Ako pripojit ekvipotencialnu svorkovnicu k zakladovemu zemnicu?
 Čím spojit ochranné pospojení ??
 Jak správně realizovat ochr.pospojování po výměně vod.stoupaček za plastové?
 Lišty pro vyrovnání potenciálu a pro PE jsou dvě různé lišty nebo jedna?
 Jak správně realizovat ochr. pospojování po výměně vod. stoupaček za plastové?
 Jak funguje ochrana neuzemněným místním pospojováním?
 Jaké navrhujete u tohoto domu řešení? Izolovat či spojit vše se vším?
 Musí se kovová el. instralační (nosná) trubka spojit s vodičem PE (PEN)?
 Kam u bojleru správně připojit vodič ochranného pospojení?
 Je nutné umisťovat svorkovnici hlavního pospojení v blízkosti rozvaděče?
 Jak uspořádat napojení zemnícího vodiče v rozvodnici?
 Jak přesně zemnit plechový kabelový žlab?
 Ako má byť prevedené uzemnenie motorov, uvedenie na spoločný potenciál?
 Treba pripojiť poplastovaný plech na bleskozvod ?
 Jak správně připojit vodič ochranného pospojování?
 Môže byť ekvipotenciálna svorkovnica v hlavnom rozvádzači?
 Ako urobiť v paneláku dodatočne ekvipotenciálne pospojovanie?
 Je nutné do ochrany pospojováním zařadit i centrální vysavač?
 Je nutné provádět v autodílně doplňující místní pospojování?
 Musím hlavní pospojení udělat z hlavního rozvaděče nebo můžu z PR?
 Proč spojit ochraný můstek v rozvaděči se zemnícím páskem?
 Proč pospojovat plechové konzoly (držáky) bakelitových vypínačů ?
 Nemusí být náhodou zárubně dveří koupelny také uzemněny?
 Je skutečně nutné přizemnit bod rozdělení PEN i u starého domu?
 Je nutné ochranné pospojování pracovních strojů v zámečnické dílně?
 Jak pospojovat svorkovnici při rozběhu Y/D?
 Je nutné pospojovanie v stolárskej dielni?
 Je propojení ochranného pospojování se zásuvkou v síti TN-C v pořádku?
 Nevyhlásíme soutěž o nějšílenějšího Pospojovače?
 Jak pospojit zásobníkový ohřívač vody o objemu 5l?
 Jak provést uzemnění/pospojování pračky?
 Jak si vysvětlujete formulaci o dostatečné vzdálenosti v ČSN EN 62 305?
 Mám spojit konstrukci FVE s PE přípojnicí?
 Aký je správny slovenský odborný výraz: ochranné pospájanie alebo pospojovanie ?
 Mám zemnit AL parotěsnou folii v podkroví?
 Musí se spojit konstrukce pro sádrokarton s doplňujícím pospojováním?
 Nevyhlásíme soutěž o nějšílenějšího Uzemňovače?
 Mají být takto pospojena střešní okna?
 Musím pripojiť ohraničený úsek kovového potrubia na ochranné pospájanie ?
 Jak provést uzemnění a pospojování u staršího objektu?
 Je možné umístit ekvipotenciální svorkovnici přímo do domovního rozvaděče?
 Správné pospojení technologií uvnitř budovy je základ!
 Je nutno kovový žlab přizemnit?
 Ako vyhotoviť doplnkové ochranné pospojovanie na pracovnom stroji?
 Jak je možno prakticky spojit všechny nevodivé části na přípojnici HOP ?
 Čeho se dosáhne spojením anténního stožáru s přípojnicí HOP vodičem Cu 2,5 mm?
 Jakým průřezem propojit svorkovnici PE a svorkovnici PA doplňkového pospojování?
 Jaké nebezpečí vznikne pokud nespojím vodič PEN s uzemněním hromosvodu ?
 Je správné připojení místního doplňujícího pospojování v koupelně na HOP ?
 Jak vyrovnat potenciál v posilovně?
 Jak zajistit správné připojení externí ventilační jednotky na střeše RD?
 Jak se dimenzuje vodič mezi svorkovnicemi PE a doplňujícího pospojení?
 Mozem pouzit ekvipotencialnu svorku bez hromozvodu?
 Která norma řeší způsob připojení zemnícího pásku k ocelové konstrukci?
 Mělo by nějaký smysl pospojení pračky v bytové koupelně?
 Jak vyřešit mechanický problém při pospojování baterií?
 Ako vyhodnotíte meranie spojitosti ochranných vodičov?
 Existuje estetická objímka doplňujícího pospojování?
 Jak je to s pospojováním vodovodních baterií když je vodovod z PPR?
 Je nutno pospojovat kovové kryty kabelové trasy?
 Kde vzít vodič pospojování pro dodatečný elektrický sprchový kout?
 Je možné, že na celém paneláku (4vchody) jsem nenašel ekvipoteciální přípojnici?
 Je nutná doplňková ochrana pospojením u podomítkových baterií?
 Víte odkud pochází šílení pospojovači?
 Je nutné připojit pracovní stroje vodičem ochranného pospojování k HOP?
 Akým prúdom overiť spojitosť obvodu ochranného pospájania strojov?
 Musí být topení v koupelně s plastovou vanou připojeno na PE?
 Má/musí být doplňkové ochr. pospojení v koupelně připojeno na byt. rozvodnici?
 Musí být v domě provedeno hlavní ochranné pospojení?
 Mohu zapojiť hlavné ochranné pospojovanie i bez pomocné svorkovnice?
 Je opravdu nutné pospojovat vodovodní baterie?
 V jaké platné normě se nyní nachází požadavky na uzemnění ...?
 Znáte svorku pro uzemnění poplastovaného plotu?
 Může CY 4mm2 v DOPu v koupelně měnit obložení?
 Použití společné soustavy pospojování a zemnění v budovách vybavených zařízeními informační technologie
 Proč teče po plynové trubce proud?
 Ekvipotenciální pospojování proti blesku
 Musí být připojeny všechny rozváděče v objektu na HOP?
 Jaké jsou aktuální platné normy týkající se pospojení?
 Musí být chladicí plocha v mrazáku spojena s PE?
 Provedení společné soustavy pospojování a uzemnění (CBN)
 Pospojujete kabelové žlaby?
 Jak to udělat aby se nemusela dělat drážka do speciální omítky?
 Má být kouřovod komína s kovovou vložkou a nástavcem propojen s hromosvodem?
 Musí být výlezový žebřík objektu končící 4m nad zemí spojen i dole se zemničem?
 Jak se řeší pospojování N v rozvaděči s více proudovými chrániči?
 Může se kabelový žlab MARS použít jako součást ochranného pospojování?
 Lze připojit pod jednu svorku více vodičů ochranného pospojení?
 Proč se u smaltových van nachází svorka pro připojení OP na druhé straně?
 Lze vytáhnout vodič pospojení z přívodu pro bojler nebo zásuvky pro pračku?
 Musí být hlavní pospojování spojeno s PEN vodičem zásuvek v bytě?
 Kde je nařízeno uzemění ocelového lešení?
 Ako pospojovat žlab v sprche?
 Je vám jasný termín "řízení potenciálu"?
 Musím, alebo nesmiem uzemniť montážny plech v plastovom rozvádzači?
 Ako ideálne zemniť viacero rackov?
 Jak pospojit běžecké trenažery?
 Může být propojeno uzemnění zařízení do 1000V a nad 1000V?
 Mohou být vzájemně propojena ochranná uzemnění u zařízení různých rozvodných soustav nad 1000V?
 Kde je nutné instalovat přepěťová ochranná opatření (SPD pro ekvipotenciální pospojování)?
 Jak musí být provedeno pospojování tam, kde je definována zóna ochrany (LPZ) před bleskem?
 Přípojnice pospojení by měla být připojena k uzemňovací soustavě co nejkratší cestou. Jak velká má b
 Při provedení pospojování se využívá zapojení do hvězdy S, nebo zapojení mřížové M. Jak musí zapojen
 K zabránění nebezpečných rozdílům potenciálů mezi všemi zařízeními uvnitř vnitřních LPZ je využívána
 Vhodné uzemnění a pospojování je založeno na kompletním systému uzemnění. Co tento systém zahrnuje?
 Co musí zahrnovat systém ochranného pospojování?
 Opravdu znáte pravidla pospojování a uzemňování?
 Musí být mezi všemi byty společný PE vodič?
 Ktorá podložka spĺňa podmienku vodivého spojenia?
 Jak provést doplňkové pospojování, když není možné zajistit přístup ke svorce?
 Jaký zvolit průřez ochranného vodiče pro připojení neživé části rozvaděče?
 Je třeba použít doplňkové pospojování PE v normálním prostředí v tomto případě?
 S čím spojit prodlouženou kovovou vložku komína?
 Měl bych výložník svítidla pospojit silným drátem s hromosvodem?
 Je nutná instalace pospojení u mini boileru?
 Je mozne pripojit podruznu EPS na drot spajajuci zemnic a hlavnu EPS?
 Jak napojit zárubně na vyrovnávací potenciál ve zdravotnickém zařízení?
  Je možné provádět doplnkové ochranné pospojování v sítích TN-C?
 Je nějaký důvod pro tažení PE vodiče pro rozvaděč když je již obsažen v přívodu?
 Doplňující ochranné pospojování ve zdravotnických prostorech
 Jak mám chápat pospojování dle ČSN 33 2000-4-41 ed. 2?
 Je dobré nebo i nutné spojit všechny podružné rozvodnice s HOP ?
 Lze použít u provedení ochranného pospojování pájení natvrdo?
 Víte, jak se správně přizemní staveništní rozvaděč?
 Víte, co je to zóna vlivu hlavního pospojování?
 Musí být ve školní kuchyni pospojeny i zařízení, které nemá svorku PE?
 K čemu slouží spojení v krabici se žlutými a modrými vodiči?
 Je nutné pospojování kolejnic propojených železnou konstrukcí haly?
 Jakou metodou změřit oddělení NUK od armatury v betonu?
 Kdy mohu použít na uzemnění a pospojování rozvaděče drát a kdy pásek?
 Je nutné pospojování v RD, je-li vodoinstalace tažená v plastu?
 Musí se pospojit nosná konstrukce pro svítidlo?
 Jak napojit jímací tyč kovového přestřešení na zemnicí soustavu?
 Proč je nutné doplňkové pospojování bojleru?
 Je v MŠ nutné dodatečné pospojení ochranných kolíků zásuvek?
 Musí být pospojené všechny kovové díly plechové střechy?
 Jak se uzemňuje konstrukce pohyblivých sekčních vrat?
 Zvyšujete průřezy místního pospojování tam, kde hlavní neexistuje?
 Jak má být zářivka pověšená na řetězu správně pospojená na PE?
 Je vhodné zemnění venkovního zahradního kohoutku?
 Jaký je správný průřez vodiče pospojování napojený na HOP dle ČSN 33 2000-5-54?
 Je uložení vodiče pospoj. CY 2,5 pod omítkou dostatečnou mechanickou ochranou?
 Dobereme se závěru ohledně pospojování v bytech ve starší zástavbě?
 POSPOJ #1.1 Jak se uzemňuje a pospojuje u mobilního operátora
 Dáte tip co vše na wc chránit pospojováním?
 Baterii pospojím i když třeba i nouzově!
 Mohu použít pro ochranné pospojování u přepěťové ochrany vodič CYA?
 Jak přizemnit nerezový komín chráněný oddáleným hromosvodem?
 Která ČSN řeší nepřipojení ochranného PE ke dveřím rozvaděčů?
 Musí být kovové části stroje pospojeny je-li tam bezpečné napětí PELV?
 Mohu na hale ze sendvičových panelů použít jako svody ocelové nosníky?
 Mají být kovové stoupací plošiny na střeše spojeny se soustavou hromosvodu?
 Je nutné pospojovať potrubie VZT v bytovkách?
 Musí být ukostření kovového krytu neživé části v každém případě?
 Jak spojit ochrannou trubku se svodem hromosvodu?
 Je nutné pospojovat plášť LED obrazovky s pláštěm ocelové haly?
 Jak uložit vodič pospojení k anténě, aby dílčí proud nepoškodil instalaci?
 Je nutné u připojení tepelného čerpadla přivedení přídavného zž CY 6?
 Přizemnit PE svorkovnici v garáži s rozdílnou nadmořskou výškou v terénu?
 Proč protéká proud hromosvodem když není bouřka?
 Je nutné pospojovanie serverov v miestnostiach, kde nema pristup laik?
 Pospojování v koupelně
 Mozem vytvorit MET na fasade RD?
 Z jakého důvodu je instalován "odpor" na vodiči ochranného pospojování?
 Jak technicky vyřešit bezpečnostní požadavek nového zkušebního zařízení?
 Jaký je vliv elektromagnetického smogu na životnost bojleru?
 Ako vyzerá revízia pospojovania plynomeru ?
 Je i jiné řešení než klasické pospojování plynoměru?
 Jaký je váš názor na více MET v jednom objektu?
 Jak připojit spotřebič zemněný nulováním na zemnění zemněním?
 Jak zemnit datový rozvaděč (rack) pokud se nedá uzemnění rozumně přivést?
 Může být dotyk mezi krytem PC a topením nebezpečný?
 Musí se venkovní LED panel přizemnit extra vodičem nebo stačí PE v přívodu?
 Co dělat když jsem změřil proud v PE vodiči domovního rozvaděče?
 Je nutné/vhodné propojit uzemnění garáže s domem?
 Lze připojit PE přes DIN lištu pomocí řadové svorky?
 Proč se krbaři brání uzemnění krbové vložky?
 Co vše musí být připojeno na ochranné pospojování v koupelně?
 Je viacero vývodov zemniča k prizemneniu v poriadku?
 Mohu pospojení realizovat bezšroubovými svorkami?
 Kam zapojit ochranný vodič v panelákovém bytě TN-C?
 Je urcena vzdialenost MET od RH?
 Mají se uzemňovat kovové rámy oken?
 Kdy je nutné doplňující ochranné pospojování k zásuvce ABB Garant?
 Co způsobuje proud protékající technologickým potrubím a konstrukcí budovy?
 Uzemnit sloupek (s elektronikou) plotu k zemi domu ano, či ne?
 Jak si představit Kirchhoffův zákon v plynovém rozvodu panelového domu?
 Je možné uložit FEZN pásek pro přizemnění PEN uvnitř objektu?
 Musí mít autozvedák doplnující pospojování ke konstrukci?
 Co víte o spojování kovových předmětů s hromosvodem dle ČSN 34 1390?
 Jaké jsou možné průřezy ochranného vodiče v rozvaděčích?
 JSS: O pospojování a spojení zemniče hromosvodu s uzemněním instalace
 Je nutné pospojovanie zariadenia napájaného z PC cez USB?
 Musí se podružné rozvodnice přizemňovat, pokud mají přívody v TN-C-S?
 K čemu je dodatečný drát ve vodiči pro IT síť v nemocnici?
 Musí být u přívodu AYKY 4x16 naví další ochranné pospojení CY4mm2?
 Kdy je přizemnění bodu rozdělení PEN zahradního rozvaděče efektivní?
 Proč se nepospojovalo plynové potrubí v panelových domech?
 Môžem vyviesť zo zemniča bleskozvodu nad zemou vývod na svorkovnicu?
 Jak správně pospojovat kostrukci ochranným vodičem?
 Je nutné propojit vodičem PE zásuvky v koupelně, pokud není kam?
 Jak se pospojují jednotlivé části nerezového komínu?
 Musí se připojovat samostatné radiátory v domě k MET?
 Je možné spojit uzemnění elektriky, plynového rozvodu a hromosvod když není HOP?
 Podľa akej normy sa uzemňuje strešník pre prípojku?
 Provádíte doplňkové pospojování paralelně, sériově, nebo kombinací obou způsobů?
 Lze provést ochranne pospojování kotle vodičem 2x4mm2?
 Kdy lze a kdy nelze součásti potrubí pokládat za elektricky vodivé?
 Jaké jsou v TN-C-S zásady spojování stínění kabelu FTP s vodičem PE?
 Ako prepojiť existujúcu výstuž v betóne stien s bleskozvodom?
 Jak pospojujete topné žebříky v koupelnách?
 Jak pospojit žebřík v koupelně na doplňující ochranné pospojení?
 Jak provést pospojování pokud jsou rozvody vody z plastu?
 Je nutné prepojiť výstuž v betóne s uzemnením domu?
 Môže trasa vodiča ochranného pospájania v nejakom úseku stúpať?
 Je v pořádku pospojit okapy vodičem HVI?
 Čím argumentovat abych nemusel v koupelně pospojovat zásuvky?
 Za jakých okolností nezřizujete místní doplňující pospojování? 
 Je nutné vyrovnanie potenciálu na streche pri izolovanom bleskozvode HVI?
 Jak pospojovat trubky s neruským plynem?
 Ako pospojovat vod. komponent v sieti TN-S bez dostupneho HUS?
 Je už i přívodní vedení součást elektroinstalace konkrétního objektu?
 Jaká jsou pravidla pro pospojování krytů a vnitřních částí zařízení?
 Jak pochopit přizemnění bodu rozdělení, MET a doplňkovou ochranu pospojováním?
 Jaký typ vodičů pro ochranné pospojování panelů FVE navrhujete?
 Může plynové potrubí sloužit jako vodič ochranného pospojováni?
 Může nebo musí být dle nejnovějších norem přizemněno plynové potrubí?
 Bylo někdy povinné pospojení šasi zásuvek a vypínačů?
 Jak popsat funkční přemostění vodoměru?
 Musí mít každá koupelna v domě svoje pospojování?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz