| | |-+  Smí být protahovací krabice společná pro "silnoproud" i "slaboproud"?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Smí být protahovací krabice společná pro "silnoproud" i "slaboproud"?  (Přečteno 9331 krát)
Igor Molák
« kdy: 26.01.2021, 12:00 »

V kancelářích jsou plánované rozvody datových kabelů k PC zásuvkám a do datového rozvaděče. K PC zásuvkám i do datového rozvaděče vedou také napájecí přívody 230V ("silnoproud"). Provedení je podomítkové s možností dodatečné změny, tudíž v trubkách s protahovacími krabicemi. Datové kabely mají své trubky a napájecí kabely mají také své trubky. V některých místech se však oba rozvody potkávají a kříží, například ve vícenásobných krabicích u zásuvek pro počítače. Datové kabely mají být stíněné i nestíněné, napájecí kabely mají být nestíněné CYKY.

Mohou procházet nepřerušené kabely 230V stejnými protahovacími krabicemi jako nepřerušené datové kabely nebo je to závada?

Důvodem pro takové řešení je menší množství krabic, snazší provedení křížení tras, snazší protažení (obcházení krabic by vytvářelo nové oblouky na trubkách) a také variabilita, kdy některé trubky je možné dodatečně změnit ze silnoproudých na slaboproudé či naopak. V koncových i průběžných vícenásobných krabicích se stejně musí oba rozvody potkat.

Analogie s kabelovými žlaby na omítku - tam sice vedou data a napájení odděleně přepážkou, ale velmi často se kříží a v některých krabicích či menších lištách dokonce bývají vedeny pohromadě. Nikdy to nebylo rozporováno, ale co nebylo může být?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 26.01.2021, 17:13 »

Dovolím si odpovědět / neodpovědět doplňující otázkou:

Jak vážně vzít požadavek ČSN 34 2300 aby silový kabel, který se dotýká sdělovacího, měl izolační pevnost 4kV, když dnes běžné CYKYny mají atest jen na 2,5kV?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Peter Munka
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 26.01.2021, 17:45 »

Jak vážně vzít požadavek ČSN 34 2300 aby silový kabel, který se dotýká sdělovacího, měl izolační pevnost 4kV, když dnes běžné CYKYny mají atest jen na 2,5kV?

Vobec to nebrat vazne, hned prvy pocitac bude mat pod stolom zmotane kable : privod spinaneho zdroja pre NTB, DC vystup zo zdroja, datovy kabel, kabel k mysi a klavesnici, monitoru ....
Pevny rozvod bude na 4kV a spotrebice max 1kV a to som optimista. Aka je izolacna pevnost kabla pre NTB zdroj ?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 26.01.2021, 19:42 »

Podľa môjho by bolo dobré pozrieť do 5-52ky, čl. 528.2

A tiež sa mi vidí, že by bolo dobré brať ohľad aj na to, že za jakým stupňom a druhom ochrany pred prepätím sú tie káble mn a nn v dotyku
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #4 kdy: 26.01.2021, 19:48 »

Vobec to nebrat vazne, ..

Bojím se že to myslíte úplně vážně.  Hněv

Bohužel navíc ještě motáte el. spotřebiče a pevné rozvody.

To že se to často neřeší, to že to RT občas pustí, ještě neznamená že je to správně. Je to pořád dokola a už na to v jiné diskusi upozornil Honza Boček. To že většina řidičů jede obcí rychleji neč 50km/h, neznamená že je to správně a ohánět se tím  že je to normální, vám u policice určitě nepomůže. To samé platí o předpisech a normách.  podivej

K dotazu
Tahání silových a sdělovacích kabelů v jedné liště je prasárna o když je to běžně k vidění. Křížení bych se tolik nebál, kdyby tam byla dodatečná izolace, ekvivalent přepážky v liště. Zvažte co bude pro vás schůdnější. Osobně bych raději viděl dvě krabice a klidně mezi nimi připravit volný krk, pro "strýčka příhodu".
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Peter Munka
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 26.01.2021, 23:14 »

Bojím se že to myslíte úplně vážně.  Hněv
Bohužel navíc ještě motáte el. spotřebiče a pevné rozvody.

Pevny rozvod bude mat izolaciu na 4kV, ale to bude akurat na vystavu bez spotrebicov a pripravene na reviziu. Prve dva kable : sietovy plus datovy to cele zdegraduju, spolahlivost celeho systemu voci prieniku nebezpecneho sietoveho napatia do datovych rozvodov zalezi na komponentoch s najhorsou izolacoiu.
Vasou recou prikladov z dopravy : samotne dodrziavanie rychlosti na 50km/hod v obci je len cast opatreni, ak mam slabe brzdy, tu babicku na priechode zrazim tak ci tak.

Chapem, aky je zmysel onej normy, myslienka je pekna, ale v praxi nepovedie k pozadovanej urovni bezpecnosti.

Dalsia vec : vy oddelite silove a datove kable za ucelom dodrzania izolacnej pevnosti. Merat to nemozete, lebo hrozi odpalenie sietovyvh prvkov na strane datovych rozvodov. Do rackovej skrine sa nedostanete (navyse nie je predmetom revizie) a tam byva casto ukazkovy hnoj, zavesene predlzovacky, silove a datove kable v subehu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #6 kdy: 27.01.2021, 06:06 »

Vasou recou prikladov z dopravy : samotne dodrziavanie rychlosti na 50km/hod v obci je len cast opatreni, ak mam slabe brzdy, tu babicku na priechode zrazim tak ci tak.

Souhlasím, oddělení silových a slaboproudých kabelů je pouze jedním z opatření, nikoliv jediným, které vedou k bezpečné a spolehlivé instalaci. V praxi to znamená že poruším-li jedno z nich, narůstají mi rizika. Tedy ne každé auto které jede rychleji musí babíčku na přechodu srazit, ale riziko že nedobrzdí se rapidně zvyšuje. Je jedno z jakého důvodu, tedy jestli kvůli nefunkčním brzdám, nebo nepřiměřené rychlosti. Tedy ohánět se tím že se to někde nedodržuje je hovadina, ukázka inteligence některých řemeslníků a ubohá a nesmyslná  demagogie.
Radit někomu že je to OK protože někteří řemeslníci si s tím nelámou hlavu, je dle mého nominace na kačenku. Kdyby to tazateli bylo jedno a nechtěl vědět jak se to má udělat správně, asi se zde neptá. Osobně si podobných lidí velmi vážím, protože se nespokojí s podprůměrem, ale chtějí alespoň minimum, nebo jít o krok dál.

Osobně jsem viděl dost "pavoučích sítí",    ale v posledních letech se spíš potkávám s IT techniky, kteří udržují ve svých RACKových skříních opravdu pořádek a přehled, včetně oddělení různých napěťových hladin. Jde to ruku v ruce se zvyšující se potřebou rychlé a spolehlivé komunikace. Často výpadek sítě pro firmu znamená i finanční ztráty. Za mne se situace velmi rychle v tomto směru zlepšuje a zašmodrchané hnusy co se IT sítí týká, se stávají minulostí, alespoň v našich končinách.

PS: RACKová skříň se běžně reviduje. Samozřejmě pouze silová část a případně napájecí zdroje, zda odpovídají svými vlastnostmi požadavkům na bezpečnost. Napříkad SELV a podobně. Stejně jako se revidují PC, NTB a podobně.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Martin Škopek
http://www.skopek.net
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #7 kdy: 28.01.2021, 09:37 »

Osobně jsem viděl dost "pavoučích sítí",     ale v posledních letech se spíš potkávám s IT techniky, kteří udržují ve svých RACKových skříních opravdu pořádek a přehled, včetně oddělení různých napěťových hladin. Jde to ruku v ruce se zvyšující se potřebou rychlé a spolehlivé komunikace. Často výpadek sítě pro firmu znamená i finanční ztráty. Za mne se situace velmi rychle v tomto směru zlepšuje a zašmodrchané hnusy co se IT sítí týká, se stávají minulostí, alespoň v našich končinách.

Pro odlehčení tématu: serverovny
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Technické výpočty, simulace fyzikálních polí.
Energetický specialista dle zákona 406/2000 Sb. (č. osv. 0628).
Znalec oboru ENERGETIKA a ELEKTROTECHNIK A, odvětví výroba, rozvod a užití energie, hodnocení úspor energie a EKONOMIKA, odvětví ceny a odhady, specializace energií, paliv, nákladů za otop
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #8 kdy: 28.01.2021, 11:33 »

Pro odlehčení tématu:

Martine   tanecek Škleb Smích Mrknutí

To není jen ukázka dobré práce. To už zavání uměním  tanecek  Přesně toto jsem měl na mysli. Někdy přidám i fotku našeho serveru na firmě. Náš IT technik je pedant a nikoho si tam nepouští. Dobře ví proč  Mrknutí

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 28.01.2021, 15:23 »

Pro odlehčení tématu: serverovny
Pekné...asi si z toho spravím koláž a len tak z plezíru to občas prilepím na rack čo si to zaslúži.. Úsměv


Len tak mimochodom chlapi..núti dajaký predpis ITečkára brať do úvahy nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom od jeho rozvodov mn?
Keď nie, tak ani sa im nedivím že nestrácajú čas tam kde nemusia..v ich predpisoch sa nevyznám, ale keď sa už natlačia do nn či namotajú na bleskozvod, tak na to v revízke upozorňujem jak na zvýšené riziko...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Je nutné pro topení v kabině jeřábu oddělovací trafo?
 Jakou měřicí metodu použít pro měření elektrického oddělení?
 Je nutné galvanické oddělení brusky v kotli (laminátového) fekálního vozu?
 Lze prodávat jako "oddělovací" trafo s výstupem TNS?
 Jak se nazývá děj v oddělovacím transformátoru?
 Jak zapojit OT proti galvanické korozi?
 Jaká norma řeší galvanické oddělení?
 Jak oddělit napájecí a řídící části rozvaděče?
 Proč musí být ochrana el. oddělením oddělena i od země?
 Jak se u PLC galvanicky oddělují vstupy?
 Kde je dobré uložit vedení v podlaze?
 Jak provést vedení v zemi?
 Jak připevnit vedení (asi CYKYLo) na dosud neomítnutou cihlovou zeď?
 Jak uložit rozvody do betonové podlahy nad podlahovým vytápěním?
 Jak uložit kabely do rýhy v betonové podlaze?
 Pro svod kabelu do země použít plastovou nebo kovovou chráničku?
 Mohu kabely CYKY 3x2,5 volně vložit mezi neomítnutou zeď a dřevěnou stěnu?
 Je možné ukládat šňůru CGSG do země?
 Mozem tahat 700 m kablu teraz ked je vonku -10 stupnov?
 Jak táhnout kabel po ocelových svornících.
 Co myslíte, mohou být kabely takto uloženy?
 Mohu vést kabely v drážce s vedením vody v plastu?
 Lze uložit kabelové vedení do podloží, kde se bude později pěchovat?
 Mohu vést kabely CYKYLo v lištách a nebo jenom CYKY?
 Možu sa položiť káble do podlahy aj na podlahové vykurovanie?
 Jaký mi poradíte nejlepší nástroj pro drážkování do ytongu?
 Existuje sponkovačka na kabely nn ?
 Lze použít jednožilové kabely NYY pro soustavu TN-S s uložením v zemi?
 Jak provádíte ukončení vedení v místě instalace svítidla?
 Co si myslíte o sádrovém přichycení vedení v prostoru podhledu?
 Je v pořádku volně ložený kabel v podhledech?
 Je lepší protáhnout husími krky pouze vodiče nebo kabely?
 Je CYKYLo v trubce přijatelný?
 Neví někdo kde bych sehnal pomůcky na pokládku kabelů?
 Může se kabel CYKYLO vést skrz cihlovou zeď bez ochranné trubky?
 Je možná montáž optokábla na betónové stĺpy vedenia 0.4 kV?
 Jaká je cena km vedení 22kV?
 Mohou se ukládat nehořlavé kabelové kanály 20x20mm pod omítku?
 Jak natáhnout kabel vzduchem? Lankem a stahovacími páskami?
 Jakým způsobem uložit kabelové vedení na střechu budovy?
 Co se zapomenutou chráničky pod silnicí pro sloup VO?
 Lze umístit různé přípojky do jednoho výkopu?
 Kudy je vhodné vést rozvod 230V po zahradě?
 Jaký předpis platí pro křížení kabelu nn/vn s elektrifikovanou tratí ČD?
 Lze využít jednu chráničku pro vedení a druhou pro dešťovku?
 Také si oříznete křoviny pod vedením distributora sami?
 Existuje hezčí způsob uchycení kabelu než ošklivými příchytkami?
 Mohou být rozvody zalité v betonovém hrobečku?
 Lze kabely v bytě nastřílet či nalepit na zeď a přelepit tapetou?
 Je možno použít samotné vodiče v instalačních plastových lištách ?
 Mohu uložit kabel nn v chráničce do zemně bez pískového lože ?
 Je možné použít montažní pěnu při elektroinstalaci?
 Platí stejné pravidlo uložení a ošetření pro paralelní kabely tak i pro vodiče?
 Jaký použít písek pro podsyp kabelů v zemi typ a druh písku?
 Ako proviest instalaciu v kamennom dome?
 Také se vám líbí vychytávky Hellermann Tyton?
 Mohu v jednom kab. žlabu vést kabel CYKY(400V) a PAAR-Li2YCYv(datový kabel)?
 Aká je vzdialenosť zemného nn kábla od RD?
 Dali byste pár korun za příchytku, která pomůže přichytit svazek vodičů?
 Měla by všechna řemesla sledovat projekt elektroinstalace?
 Kabelové nosné systémy pro kabelové trasy s funkční integritou
 Je možné uložení kabelu JYTY v zemi?
 SITEL: Primární mikrotrubičky SIDUCT
 Je takovéto uložení správné?
 Dá sa nejak izolačne ukotviť stožiar aktívneho bleskozvodu?
 OBO: Moderní úložné systémy pro elektrické rozvody
 Jak vyřešit funkční kabelovou trasu, částečně pod zemí v souběhu?
 OBO: Moderní úložné systémy pro elektrıcké rozvody
 Lze umístit plochý kabel CYKYlo do betonove podlahy?
 IES: všeobecný katalog produktů
 Ako mechanicky upevniť káble a rozbočovacie krabičky k vzduchotechnickým rúram?
 Znáte spojovací sortiment VBS opravdu dobře?
 Jak se může ohýbat kabel CYKYLo?
 Který předpis přinutí provést uložení kabeláže esteticky?
 Jak docílit, aby ČEZ táhl infrastrukturu zemí v CHKO?
 Víte co vydrží správně ukotvené vedení AES 4x50mm2?
 Mohou být jednožilové vodiče (CY, ...) v instalačních lištách?
 Je stanovena normou minimální hloubka kabelů ve zdi RD?
 Jak široká by měla být drážka pro 11 kabelů?
 Ukládání kabelů
 Bezvýkopová metoda pokládky kabelových vedení
 Ako vyvrtat diery pre zasuvky do tehly a ytongu?
 Je možné vést kabely CYKY mezi parketami?
 Jak široký má být kabelový výkop?
 Smí se pokládat kabely H05VV-F do země?
 Podle čeho se rozhodovat při ukládání privodniho kabelu domovní rozvodnice?
 Mohou být vedeny kabely z elm. rozvaděče k byt. rozvodnicím v plast. lištách?
 Provedení nosných tras a ukládání vedení
 Co si myslíte o ovládání pomocí UTP na hořlavém povrchu?
 Existuje norma uvádějící prostupy kabelů přes plechové hrany?
 Mohu vedení uložit přímo pod plovouci podlahu?
 Je možné vedení rozvodů 230V v husím krku jednotlivými vodiči CY?
 Jaké má být uložení kabelu ve vlhké betonové šachtě?
 ARKYS: Kabelové rozvody pro napájení požárně bezpečnostních zařízení #1
 KOPOS: Katalog kabelových nosných systémů 2013
 Aké používate podpery vedenia zateplene strechy a pokryté hydroizolačnou fóliou?
 Chcete vidět 25.9. v Brně ukázku pluhování na vlastní oči?
 Kudy vést rozvody ve stěně?
 Je kabel uložený v plechové rouře digestoře správné řešení?
 Aké sú zóny ukladania káblov v stene ?
 ARKYS: Kabelové rozvody pro napájení požárně bezpečnostních zařízení #3
 Jak se vám líbí ochrana kabelu prostřednictvím PVC trubky v chodníku?
 Jaké podmínky musí splňovat jednožilové kabely instalované v kovových trubkách?
 Jak se kladou kabely do vody a vodních cest?
 Povoluje se kladení kabelů ve vrstvách (v zemi v celé trase)?
 Jaká mezera musí být dodržena při křižování kabelů nad 1000V s kabely sdělovacími a pomocnými ve vzd
 Jaká mezera se musí dodržet mezi kabely, téhož napětí nad 10kV, uložené ve vzduchu v jedné vrstvě ve
 Jak se postupuje při kladení kabelů do 1000V a nad 1000V na společné konstrukci nad sebou?
 Lze klást kabely na dno kanálu?
 Jak vyřešit ochranu vedení od podlahy k povrchu pracovní desky stolu?
 Znáte úložný HL systém?
 Jakou zvolit dodatečnou ochranu kabelů CYKYLO na půdě?
 V jaké vzdálenosti lze vést kabel od ohniště?
 Je nejaky duvod proc pro ulozeni 230V nepouzit PVC trubku?
 Jaké je nejlepší rozvedení vodičů v podružné rozvodnici?
 Jak se mohu branit rozkopani cesty kdyz existuje jina moznost napojeni?
 Konfigurátor kabelových tras MERKUR 2
 Mohu vést kabel CYKYLo ke světlům pod polystyrenem?
 Řeší nějaká norma vzdálenost kabelu od střechy dřevostavby?
 Kde by se daly koupit rozpěry hliníkových lan na venkovní vedení nn?
 Lze vést elektroinstalaci pod podlahou, tak jak je na fotce?
 Jsou kabely pod podkladovým topením uloženy bezpečně?
 Je uložení vedení tímto způsobem na trestni oznameni?
 Jsou jsou kladeny speciální požadavky na uložení kabelů CHBU 1x185?
 Může být CYKY J-3x1,5 jako přívod ke světlu na palubkách volně položený?
 Mohu kabel CYKY nebo AES vést po rovné plechové střeše objektu?
 Ako ma byt kabel ulozen pod riecnym korytom/potokom?
 Je možné samostané vodiče H07V-K alebo H05V-K ukladať na perforovaný žlab?
 Existuje alternativa zavěšeného CYKY ve vzduchu než na ocelovém lanku?
 Mohu vést 230V pro vestavné zásuvky v pracovní desce kabelem 3Gx1,5mm2?
 Je možné volné uložení kabelů v liaporu pod podlahou z osb desek?
 Znáte distanční OBO příchytky pro kabely a trubky?
 Skrytá montáž vodičů a kabelů
 Může být kabel ve ventilačním potrubí?
 Musí se v Rakousku ukládat kabely CYKY pod omítkou do husích krků?
 Jak vyresit oblouk pod stropem pro vkladaci listu?
 Lze uložit kabely CYKY Lo pod omítku a částečně chráničkou?
 Lze položit dvojlinku pod koberec a za jakých podmínek?
 Jak vést trasy ve stavbách z CLT panelů?
 Může být křížení stoupaček vedení kabelů nn a topení problém?
 Lze provést část instalace nn v trubkách, nebo žlabech na podlaze?
 ELPOCO: Upevňovací hřebeny pro odlehčení v tahu
 Je možné vést vodiče k čidlům a elektropneumatickým ventilům po trubkách DN100?
 Jak správně uložit zásuvkové rozvody do podlahy pod polystyren?
 Jak bezpečně vést vedení 230V přes dřevěné skříně?
 OBO tweaks#13: Trubky s možností bočního otevření
 Je možné CYKY vodiče v terénu uložit do ztraceného bednění ?
 Je dovoleno tahat CYKY 3x1,5 a CYLY 2x0,5 po trámu?
 HYDRO BG: Kabelové žlaby pro stavbu železnic
 ARisk#6: Jsou vhodnější plastové nebo kovové přepážky v kabelových žlabech?
 Ako vkládať kabely do stropnej instalačnej lišty aby nepadaly?
 Je uložení vodiče pospoj. CY 2,5 pod omítkou dostatečnou mechanickou ochranou?
 Mohu přechodně přilepit vodič CYKYLo k betonovému stropu tavnou pistolí?
 ARisk#7: Proč je při uložení datových a nn kabelů lepší používat plné žlaby?
 Je v pořádku mít rozvody vedené vedle odpadní roury s čistícím kusem?
 Je nutné dodržet minimální poloměr ohybu u kabelu CYKY?
 KOPOS: Katalog elektroinstalačního úložného materiálu 2017
 Je uložení rozvodů v rekonstruovaném RD jinde, než v podlaze reálné?
 Je polní cesta terén nebo vozovka?
 Je přípustné použítí kabelů CYKY v obchodním středisku mimo omítku?
 Která norma popisuje způsob provedení instalace datového rozvodu?
 Systém KES – M nabízí spolehlivé vedení kabelů
 Jednoduché a bezpečné vedení kabeláže ke dveřím rozvaděče.
 Co myslíte? Doporučovaly se v roce 1950 pro jednofázové obvody 2 nebo 3 vodiče?
 Kadial viest kable v kupelni k LED pasu, ktory bude zapusteny po obvode vany?
 Znáte kabelové komory ZEKAN z plastu?
 Je možné do stroje umístit elektrický předmět v krytí IP20?
 Mohu zapojení světel, vypínačů apod. schovat na strop pod sádrokarton?
 OBO: Katalog systémů ukládání vedení LFS
 Doporučuje norma rozvod spárou mezi podlahou, zdí a překrýt dřevěnou soklovkou?
 Lze pokládat kabel CYKY 4x16 v teplotě kolem 0°C?
 Jaká jsou pravidla vedení kabelů vzduchem ?
 Jak bezpečné jsou kabely uložené v podlaze?
 Lze jedním kabelem vést různé hladiny napětí?
 Je vhodné uložit přívodní kabel od elektroměru do bytu v paneláku do trubky?
 KOPOS: Katalog Elektroinstalační úložný materiál 2018
 Ako dostať AYKY 3x120+70 do chráničky v délce 350m?
 Mohou vést kabely zrušenou vodovodní sítí?
 Přidáte své zkušenosti do seriálu #UKV o ukládání vedení také?
 Nebude problem s teplotou pri vedeni CYKY kabla tesne pod plechom na streche?
 Ako najlepsie natiahnut kabel AES medzi dvoma stlpmi?
 Je možné vést novou elektroinstalaci v kabelových kanálech na půdě?
 Je možno umístit přivodní kabel k soklu RD?
 Lze uložit kabel HDO v zemi spolu s hlavním přívodním kabelem?
 Může být polystyren mezi kabely vedoucími k domovnímu rozvaděči?
 Jak často se dnes na stavbách setkáváte se značkou NIEDAX?
 Je v byte nad sadrokartonom potreba viest FXP/FX kable koax +ftp v chranicke?
 Môžem zabetonovať kábel do základov oporného múra?
 Rieši nejaká STN (ČSN) vzdialenosť zemného kábla od stĺpa?
 Zavřeli byste oko nad svisle zavěšeným kabelem delším než 5 m?
 Kanály pro ukládání vedení LKM od OBO
 Katalog elektroinstalačního úložného materiálu KOPOS 2019
 Jaké je správné uložení kabelů v betonu?
 Co použít na uložení UTP kabelů napříč krokvemi?
 Lze vést elektriku podlahou současně s vodním ohřevem podlahy?
 Je kabel CYKY ve starých térových trubkách ve zdi dnes již špatné řešení?
 Potrubní systémy pro kabelová vedení uložená v zemi
 Lze vyvést kabel z krabice do lišty?
 Je možné vést kabel CYKY pod střešními taškami?
 Lze montovat zásuvky na trám ve zdi ?
 Mohou se delší vodiče v rozvodnici stočit do spirály?
 Je možné přívod pro VZT vést potrubím VZT?
 Je v pořádku průchod vodiče SYKFY 2x2x0,5 skrz krabici vypínače 230V?
 Je možné provrtat pod rozvaděčem desku Cemvin?
 Je možné uložit kabel z přípojeného místa do elektroměru do "přistupné" šachty?
 Dodržuje ČEZ distribuce min. vzdálenosti uložení kabelů nn vůči základům domu?
 KOPOS: Kabelový funkční kryt KPS
 Krycí desky a pásy DEKAB
 Mozem umiestnit predradnik ELT BE-214-35-T5-S v zlabe spolu s kablom?
 Co se stane pokud se bagr zapíchne do trakčního vedení trolejbusu?
 Vázací, rozdělávací pásky WAPRO CACTUS BAND se suchým zipem
 Může být silový kabel v kanalizaci?
 Podlaha, strop, stěna pro vedení od OBO BETTERMANN
 Je vhodné uložení PE vodiče uzemnění anténního stožáru v polystyrenu zateplení?
 Je možné vést chráničku s kabelem v drenážní trubce?
 Lze kabely křížit vodovodní trubkou s teplou vodou cca 65°C?
 Systémy pro organizaci kabeláže ICOTEK
 Je možné táhnout přípojku 30m příkopem vedle silnice?
 Jak provést instalaci v materiálu Multipor?
 Môžu byť CYKY káble vo fúkanej celulóze?
 Je pro prostup kabelu CYKY železobetonovým stropem ještě nutná izolace?
 Lze umístit malý spotřebič typu router apod. do nebo za dřevěnou skříň?
 Může být kabel typu VR-H05VV-F připojen k pevné instalaci a být na dřevotřísce?
 Svazkový držák GRIP od OBO BETTERMANN
 Jaký je správný průchod kabelů do skříňového ocelového rozvaděče?
 Jsou v nabídce průchozí krytky kabelů v SDK?
 Ktora STN okrem 33 2000 5-52 hovori o sposobe uchytenia kablov na stupacke?
 Co má obsahovat revizní zpráva nových stoupaček?
 Jaká je životnost kabelu CYKY uloženého v hlíně?
 TIP na zatlačovač Bagela KKS 800H
 Je možné do kopoflex chráničky vedoucí základovou deskou RD použít vodiče CY?
 TIP na elektrický naviják pro tažení zemních kabelů
 Dají se nějak neviditelně označit trasy vedení instalace/ kabelů?
 Jak hluboko pod povrchem má být uloženo vedení do elektroměrového pilíře?
 Která ČSN definuje pojmy volně a pevně vedená kabeláž?
 OBO: Podrobný rozbor sortimentu KTS
 OBO: Podrobný rozbor ukládacích systémů LFS
 Dodržujete při osazování přístrojů vodorovnost i když okolí ne?
 Je vedení kabelů v podlaze vedle rozvodu topení a pod tepelnou izolací bezpečné?
 Kabelové nosné systémy KOPOS
 Jak řešíte přechod vedení z lišty pod omítku pokud nemáte tvarovku?
 Nastřelovací, spojovací a kotvící technika
 Jak nejlépe rozbočit kabel CYKY v zemi?
 Lze vést kabel v rýze mezi stropními panely v paneláku?
 Lze oba póly fotovoltaických panelů vést ve společné chráničce?
 EH# Kabelová vedení v budovách (1970)
 Jak připevnit kabel CYKY J 5x1,5 a 3x1,5 ke světlům v polystyrénovém stropě?
 Upravuje ČSN uložení kabelů v podlaze?
 EH#: Jak se v roce 1970 ukládaly kabely do země
 Lze vést prodlužovačku přes frekventovaný chodník?
 Katalog Niedax kabelové nosné systémy
 Je možné umístit žaluziové relé do hluboké instalační krabice do zdi?
 Jak investorovi vysvětlit, že komín není řešení pro uložení vedení?
 Kdy jste naposledy upevňovali kabely Niedax příchytkami?
 Jak udělat hrubou elektroinstalaci když nemůžu "sekat do mezibytových stěn"?
 Pracujete ještě s ukládacími systémy PUK?
 Katalog LINEAR 2022-23 od ARKYS
 Jak řešit požadavek §48b vyhlášky č. 268/2009 Sb. kabelovody pro nabíjení?
 Jak navrhujete rezervy pro kabeláž pracovišť a jejich úhlednost?
 Za jakých okolností se ukládaly kabely do betonových tvárnic?
 Jak chráníte přívodní kabel pro roubenku?
 Vzpomínáte, jaká byla pravidla kladení kabelů do země?
 Katalog: Elektroinstalační úložný materiál KOPOS 2022-23
 Jak změnit rozhodnutí o umístění kabelu vn?
 KATALOG: Kabelových nosných systémů KOPOS 2022-23
 Jak se kdysi chránily uložené a neukončené kabely před vnějšími vlivy?
 Kam se krycí desky kabelovych vedení DEKAB nehodí?
 Kde všude vidíte použití betonových žlabů?
 Lze husí krk do betonu nahradit PP trubkou na vodu?
 Mohu instalovat kabel AYKYz 4x16 na plot?
 Jak se díváte na uložení AC a DC kabelů v jedné liště (žlabu)?
 Mezi jakými konstrukcemi kabelových systémů KOPOS lze vybírat?
 Elektroinstalační úložný materiál KOPOS 23-24
 Jak ochránit kabely na půdě proti kunám a hlodavcům?
 Je bezpečné umístit elektroniku do skříňky obývákové stěny?
 Je možné kabel 1–CXKH–R zaomítat podobně jako CYKY?
 Jak nejlepe vest kabely vnejskem terasove zdi?
 Uvažujete do svých projektů také mřížové žlaby od SITELu?
 Jaké uložení kabelů zvolit v případě vedení po trámech?
 Jaké používáte vychytávky k upevňování kabelů?
  Jak správně instalovat kabeláž, když podomítkové vedení není možné?
 Jaký uvažovat nový způsob uložení vedení v případě rekonstrukce starých rozvodů?
 Lze vest v jedne liste kabely 230V a 12V?
 OBO: Nosné a úložné systémy s definovanou požární odolností
 Vzpomínáte na dávné přípravy staveb?
 Jak kopat pas pro ulozeni kabelu k jinym kabelum?
 Co musí splňovat vodiče různého průřezu v chráničce místo kabelu?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (2)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.072 sekund, 23 dotazů.