Jak se vypočítá proud procházející středním vodičem v třífázové soustavě TN-S?

<< < (5/8) > >>

Jirka Dobrovolný:
Toto mi vylezlo z CADu. Tedy čistě grafická analýza. Nevím, nakolik je Autocad přesný a jak jsem já přesně rýsoval - mrknu, jestli tam nemám chybku. (Matematikou bohužel v současné chvíli dostatečně nevládnu, což mám v plánu opět napravit.)

Samozřejmě absolutní hodnota je většinou to, co nás zajímá. Každopádně na tom náčrtu jsou zřejmé i skutečné fázové poměry.

Mimochodem - to, co odkazujete vypadá dost dobře. To si musím dát do záložek.

Jirka Š. Svejkovský:
Citace: Jirka Dobrovolný  24.01.2021, 21:46

Toto mi vylezlo z CADu. Tedy čistě grafická analýza.


Někde jste udělal chybu.

Jirka Dobrovolný:
Citace: Jirka Š. Svejkovský  24.01.2021, 21:53

Někde jste udělal chybu.


Délka vektoru I2. (Opraveno)

Fuk Tomáš:
Co si sám nepřepočítám, tomu nevěřím  :)

Petr Farka:
Jirka Š. Svejkovský: bohužel, tápu ve výpočtu, mohl by jste osvětit i ten postup? Jediný způsob, jak to momentálně jsem schopen "spočítat",  je rýsování.

Tomáš Fuk: nápomocný vzorec, sic z něj nechápu co proč a jak, ale i tak ... jak by vypadal se zatíženými všemi třemi fázemi? Např.: 5, 3, 7A.

Jinak  (poklona)  všem zúčastněným za snahu pomoci.

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana