Jaké jsou leg. požadavky pro uvedení rozvaděče na trh: MAR do 50 V AC / 75V DC?
Ivan Holka:
Jakým způsobem je možné uvést na trh rozvaděč MAR kde je napájení rozvaděče realizováno pomocí PELV / 24V
Podle NV 17/2003 Sb. se nejedná o elektrické zařízení:
Elektrické zařízení nn je jakékoliv zařízení, určené pro použití v rozsahu jmenovitých napětí
od 50V do 1000V AC
od 75V do 1500V DC
Je potřeba: Krycí list / ověření návrhu / kusové ověřen / výpočet oteplení rozvaděče atd.?
Nebo se vydá pouze prohlášení o shodě ES? Je potřeba rozvaděč opatřit štítkem? Je potřeba revize?
za podporu
Miroš Jan:
Co to je rozvaděč MAR?
Co ten rozvaděč vlstně bude ovládat a nebo řídit?
Jan Franěk:
Pokud něco nazýváte rozvaděčem, musí to splňovat celkem jasné náležitosti. ROzdílný bude i postup "legalizace" aby jste ho mohl uvést na trh. Tak že si nejprve ujasněte, co vlastně chcete a tedy dle jaké normy vyrábět a následně uvést na trh.
Zdeněk Mazač:
Jak bude realizováno napájení PELV 24V? Zajisté bude do rozvaděče zaveden napájecí 1f nebo 3f přívod, bude osazeno trafo 230V/24V + jištění, v MaR rozvaděčích bývají i stykače pro spínání motorů, přívody na FM, jištění např. pro dopouštěcí solenoidy, které bývají na 230V, ultrazvukové měření průtoku.......
Miroš Jan:
Zavání to kategorií strojního zařízení. :)