Radim Strycharski

Offline

|
 |
« Odpověď #6 kdy: 21.01.2021, 20:16 » |
|
Projektant navrhuje zatlouct zemnící tyče a odpor musí vyjít do 10 ohmů. Svody v zemi nebudou propojeny, takže typ A.
Projektant by měl především analýzou rizik určit zatřídění do LPS, od kterého se odpíchne. Jestli striktně požaduje 10 ohmů u čtyřech zemničů typu A, je to přibližně jako 2,5 ohmu u zemniče typu B. Takový požadavek je docela luxusní. Projektant by měl především vědět, do jaké půdy se zemnič ukládá, tedy by měl v technické zprávě druh půdy vypsat, dále by měl znát rezistivitu této půdy, navrhnout rozměr zemniče podle požadavku na minimální rozměr zemniče a podle tohoto rozměru by měl určit, jaký zemní odpor má být po zhotovení pravděpodobně naměřen. Přednostní je minimální rozměr zemniče, což je například pro LSP III 2,5 metru pro svislé tyčové zemniče (to jste měl z normy vyčíst). Tento požadavek se nemusí dodržet, pokud by takhle málo rozměrný zemnič měl odpor pod 10 ohmů, což je nepravděpodobn é. Takže pokud máte LPS III, tak dejte ke každému svodu dvě tyče 1,5 metru a máte splněno. V každém případě byste ale měl předem vědět, jaký zemní odpor u nich máte potom naměřit a měřením ověřit, že té předpokládané hodnotě odpovídá. A to proto, aby se měření dalo interpretovat tak, že v zemi ty tyče jsou a že jsou připojeny ke svodu.
|
|
|
|
Hynek Čermák

Offline

|
 |
« Odpověď #7 kdy: 21.01.2021, 23:18 » |
|
Nesmíte věřit všemu, co se na Elektrice píše  Lepší je se podívat do normy. Ono je otázka co je bráno jako uzemňovací soustava.... Viz. 3.9 uzemňovací soustava (earth-termination system) část vnějšího LPS, která je určena ke svedení bleskového proudu do země a tam k jeho rozptýlení U zemniče typu B je to jasné u typu A to není jednoznačné.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
slower
Neverifikovaný uživatel @6
     
Offline
|
 |
« Odpověď #14 kdy: 22.01.2021, 12:59 » |
|
Díval jsem se na podklady z ILPC 2020 Košice, Senec, Žilina Jan Hájek.. jestli jsem to správně pochopil, píše se tam, že zemní odpor uzemňovací soustavy nesmí být vyšší než 10 ohmů. Uzemňovácí soustavu beru jako min. dva svody. Takže pokud naměříme na svodu č.1 15 ohmů a na svodu č.2 také 15 ohmů, paralelně to je 7,5 ohmů, uzemnovací soustava splňuje podmínku. Myslel jsem si, že každý zemnič nesmí mít víc jak 15 ale pokud se to bere jako celek, tak to pom jo...
Akorát nechápu, jak máme propojit zemniče typu A s MEB. jak to v praxi funguje?
|
|
|
|
|
|
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
      
Offline
|
 |
« Odpověď #17 kdy: 22.01.2021, 14:21 » |
|
Je to jednoduchá matematika,
Hej, d ik, toto ja viem... len som pripomenul ešte jeden postup z normy o ktorom sa tu nepíše, a občas sa môže hodiť o tom vedieť...aspoň som to tu ešte nečítal..zatia ľ Akorát nechápu, jak máme propojit zemniče typu A s MEB. jak to v praxi funguje?
Ja to podľa normy chápem tak, že MEBky môžu byť viacej kusov, aj pre každý zemnič jedna, a prepojené medzi sebou môžu byť aj vnútri, najlepšie pod úrovňou terénu v suteréne.. Vaše otázky p. Hájek chápem tak, že naznačujete, že o rovnomerné rozdelenie prepätia z blesku (uvedenie na jeden potenciál) sa postarajú zvodiče, a o rovnomerné rozdelenie bleskového prúdu cez zvodiče a vedenia zas jednotlivé zemniče, ..čo môže byť pri Áčku kus viac problém práve kvôli výrazne rozdielnym hodnotám jednotlivých zemničov... Zaujímavé tiež je, že Ačko sa v norme odporúča pre domy (asi viac pre tie v rekonštrukcii).. Ono asi nebude zlý nápad mať napr. na dome s dvoma A zvodmi jednu METku so zvodičom pre prívod nn a druhú pre pospájanie,. či i viacej, podľa počtu áčkových zemničov (zvodov)..samozrejme medzi sebou vhodne prepojené, bo u RD nie je nič výnimočné, keď je prívod nn celkom inde jak vývod zo zemniča (i základového)
|
|
|
|