Mohu přímo nad dřezem ponechat zásuvku, pokud ji zaslepím a nebudu používat?
Katka B.:
Jedna ze zásuvek v technické místnosti je na zdi cca 30 cm nad místem, kde by měl být umístěný dřez. Je možné tam zásuvku nechat za předpokladu, že ji zaslepíme a nebudeme používat?
Peter Lovacký:
Podľa môjho po zaslepení už neide o zásuvku, ale o iný spôsob uloženia vedenia, .. a je v umývacom priestore váš spôsob uloženia dovolený?
Pavel Horský:
Citace: Katka B. 20.01.2021, 22:04
Jedna ze zásuvek v technické místnosti je na zdi cca 30 cm nad místem, kde by měl být umístěný dřez. Je možné tam zásuvku nechat za předpokladu, že ji zaslepíme a nebudeme používat?
Pokud je ta zásuvka koncová, pak napájecí kabel odpojit v rozvaděči a nebo v poslední předchozí zásuvce. Pak by bylo po problému.
Pokud je však průběžná a vy budete muset do krabice instalovat svorky za účelem propojení vodičů a ty tak zůstanou pod napětím (pod proudem), pak bych to viděl jako dost velký problém. Norma jasně definuje co vše může být instalováno nad mycím prostorem a zaslepená krabička tam určitě není.
Peter Munka:
Ani krabicka s vyssim krytim zakryta obkladackou, po obvode silikon, aby bola pristupna kontrole a opravam ? Este lepsie riesenie je spojka s tavnym lepidlom.
František Šohajda:
Citace
Este lepsie riesenie je spojka s tavnym lepidlom.
Když už tak bych dal do krabice malinkou gelovou spojku , ale udělanou dobře ! Pak má IP 68.....Měl by ji dělat odborník!!
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana