Je nutná revize jedné provizorní zásuvky zapojené na hlavní přívod do bytu?
Pavel Horský:
Z popisu pana Moravce jde o nově instalovaný zásuvkový okruh. Zde je pak bez jakýchkoli dalších připomínek a zhovadilostí nutné provést výchozí revizi. Pokud to nazveme jako provizorní řešení, pak tu máme danou periodickou lhůtu opakování revize (tuším, že je to 1/2 roku, ale nejsem si teď bez nakouknutí do normy uplně jistý).
Vít Rotrekl:
Citace: Pavel Horský 21.01.2021, 10:27
pak tu máme danou periodickou lhůtu opakování revize (tuším, že je to 1/2 roku, ale nejsem si teď bez nakouknutí do normy uplně jistý).
Pravdu díš, na provizorky je půl roku.
Peter Munka:
Opat sa dostavame do rozdielu medzi realitou pri rekonstrukciac h bytov a medzi teoriou a poziadavkami na revizie. Neuvazujme teraz poziar a znicene pristroje plne vodivych sadzi. Bavime sa o beznej totalnej rekonstrukcii bytu, kde sa zacina vytrhanim a vystrihanim vsetkeho na holy panel a tehlu, necha sa tam jedna predlzovacka pre stavebny reflektor a vrtacku a miesacku na lepidlo. Tvrdim, 99% bytov nema na to provizorium reviziu a 50% ani po skonceni celej rekonstrukcie.
Dalsi problem je prasnost pri prerabke, prave podo mnou prerabaju byt, po otvoreni sachty v jadre je vsade jemnucky cementovy prach. Cerstvo revidovany provizorny rozvod teda schyta do chranica jemnucky prasok. Urci tam niekto vonkajsie vplyvy "zvysena prasnost" ? Bude provizorna rozvodnica v kryti IP 6x (prachotesna) ? Opat v 99% pripadoch bude na privode do bytu visiet bez doplnkoveho istenia a chranica rovno nabastlena predlzovacka za 25A hlavnym isticom.
Zaverecna otazka : kto z vas revidoval provizorny rozvadzac v byte na zaklade poziadavky stavebnika ? Kolko takych pripadov mate rocne ? Nie stavebny v rodinnom dome, ale bytovy.
Peter Lovacký:
Tak ma napadlo,.. berte to chlapi jak úvahu...môže byť vôbec provizórne EZ užívané laikom?
Podľa môjho nie.., je to dočasná EI zriadená za konkrétnym účelom, napr. pre potreby firmy, vo firme laici nerobia, a tak by tam nemusel byť ani chránič..
A to teraz nepíšem o tom, že čo je v praxi lepšie, ale že čo stačí podľa noriem..
Normálne ale je, že rekonštrukciu robí firma, že má svoj vlastný overený staveniskový rozvádzač, a že si vie pre vlastné potreby overiť bezpečnosť prívodu do bytu aj sama...no tu asi o ofi postup nepôjde...odha dujem..
Jan Bocek:
Citace: Peter Munka 21.01.2021, 10:55
Opat sa dostavame do rozdielu medzi realitou pri rekonstrukciac h bytov a medzi teoriou a poziadavkami na revizie. ......
Diskutovat na téma, že 80% řidičů jezdí v obci rychlosti vyšší než 50 km/hodinu ( realita)
a stejně na téma, zda je nutná výchozí revize elektrické instalace, je maření časem.
Stejně neobhajitelné je u motorového vozidla v provoze na silnici, které nemá STK.
Je nutná revize jedné provizorní zásuvky zapojené na hlavní přívod do bytu?
ANO, JE NUTNÁ.
(Někdy jde i o život...)
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana
[*] Předchozí strana