Je nutná revize jedné provizorní zásuvky zapojené na hlavní přívod do bytu?

(1/3) > >>

Lada Moravec:
Je nutná revize jedné zásuvky zapojené na hlavní přívod do bytu přes proudový chránič a jistič? Původní rozvaděč je demontován a staré vedení je odstřiháno. Prostor původního rozvaděče nebyl zasažen plamenem, a je pouze zakouřen, přívodní kabel do bytu je odjištěn jističem umístěným na chodbě, kde požár nezasáhl.

(Původní jasná otázka zněla: Provizorní zapojení zásuvky po požáru v bytě?)

Peter Munka:
Isticom a najma chranicu s jeho jemnou mechanikou by som neveril po zadymeni, sadze su vodive. Vyhodte to, poistovna zaplati. Revizia v byte nie je pokial viem zakonmi v CR a SR vyzadovana.
Navrhujem zriadit elekrikarom provizorny rozvadzac s novym chranicom, po skonceni rekonstrukcie si nechat spravit reviziu, ale nezavislu, nebrat revizaka ponuknuteho realizacnou firmou, zvyknu trpiet selektivnou slepotou.

Peter Lovacký:
EI v princípe existuje (prívod do bytu),  a podľa 2000-6ky (počítam že i v Česku) v nej nastali zmeny na ktoré východisková revízka musí byť..

Jan Franěk:
Uvědom te si, že požár není jediné co může poškodit elektrickou instalaci. Co například voda stříkaná při hašení, nebo další hasící prostředky obsahující chemické přípravky?

Za mne je revize více než nutná. Předepsány nejsou pouze pravidelné revize bytových instalací, ale výchozí revize musí být vždy. Tedy po každé změně v instalaci která si vyžádá doplnění, nebo změnu jištění. Navíc mnoho SVJček to má přísněji ošetřené i v rámci smluvních podmínek.

Během revize můžete zjistit, že i ten zdánlivě nezasažený kabel, má problém s kvalitou izolace a podobně. To by se mělo týkat i okolních bytů, kam se dostala voda při hašení. Jak už bylo správně řečeno, saze dobře vodí a voda je může zanést i do jiných částí domu. Zasažený rozvaděč bych osobně také přestrojil, jinak se nemůžete spolehnout na to, že bude fungovat správně a chránit vás i v nedaleké budoucnosti. Nicméně tu nutnost výměny modulárních přístrojů by měl posoudit přivolaný revizní technik. Bez konkrétních informací a třeba i fotek, se jen něco domníváme.  Možná to zasažení kouřem nebude tak zlé.

Jan Bocek:
Citace: Lada Moravec  20.01.2021, 19:11

Je nutná revize jedné zásuvky zapojené na hlavní přívod do bytu přes proudový chránič a jistič?


Provizorka je vždy provizorka a vyžaduje zvláštní pozornost.
Při uvedení do užívání musí být zrevidována a pravidelně kontrolována.
Je jedno zdá je provizorní elektrická instalace jednoduchá nebo složitá.

Každý elektrikář má osvědčení a dobře to ví. A ten kdo vám to takto zapojil měl tu revizi zajistit a předložit. V podstatě elektrikář porušuje zákon.