Aké sú plusy a mínusy pripojenia vane na centrálne pospojovanie v jadre?

<< < (8/15) > >>

Peter Munka:
Teraz to najlepsie : stupacky elektro na prizemi. Vpravo vidite pozostatky rozvodov pevnych liniek, toho sa nik nedotyka, kedze cast dochodcov ma stale pevne linky. Kable pospojovania su pod skrutkou, ktora je navarena na nosne casti rozvadzaca a inym vodicom, ktory nevidno, je PEN od HDS napojeny na konstrukcou rozvadzaca.
Vpravo je dalsi vodic pospojenia do pivnice, k poziarnemu cerpadlu a pozink ruram hydratov. Poziarne cerpadlo neexistuje, motor kamsi zmizol, ale historicky ma samostatny privod z HDS, spolu s vytahmi (zrejme poziadavka hasicov). Vidite to aj na scheme.

Peter Munka:
Citace: Jan Franěk  15.01.2021, 16:13

Například jsem přesvědčen o tom, že stoupačky v panelácích  byly vždy připojené na hlavní zemnící svorku(ovnici) (dnes většinou MET),   kam se připojoval i Plyn, konstrukce domu, vzduchotechnik a, vodivé pláště kabelů, voda,  .........


Ziadne stopy niecoho takeho sa u nas nenajdu. Plyn vzdy bolo samostatne potrubie, nikam nepripojene, kurenie a tepla a studena voda tiez. Kurenie a vodu som videl uzemnene len vo vymennikovej stanici, rovnakym lanom, ake je pouziva na bleskozvody.
Plyn je uz par rokov v zemi nahradeny plastom, cize rozvod vnutri domu z kovu (lebo hasici) je nieco "plavajuce".

Peter Lovacký:
Asi som čakal dačo podobné...,  nemyslím to zle, len že taký stav vidno dosť často
Popravde.. ťažko sa mi dajak presnejšie vyjadriť, no keď je spodok v takom stave, tak ja by som sa po zásahoch do pôvodnej stúpačky v každom byte už radšej sústredil na poriadne miestne pospojovanie samostatne, a na dajakú náhradnú cestu pri odpadnutom PENe by som radšej zabudol...(za mňa je to kus tipovanie, a to v elektrike nemusím..)

Ale možno je to tam ešte inakšie..nevie m..situácia zvykne vyzerať inakšie keď si to vie človek "ošahať" na mieste..

Rozvodak:
Takových slov pro jasné věci, jeden by si pomyslel.

To že se pospojují cizí vodivé části na patě domu a v koupelnách, kde je zvýšené nebezpečí úrazem el.proudem, by mělo být samozřejmé. Nikdo tu nevytváří náhradní cesty pro PEN!

Je tu snaha předejít zákeřným poruchám, například ze sousední instalace, zavlečení potenciálu vzdálené země nebo jen svedení indukovaného přepětí.  

Vodiči PE se nedá zakázat přenášení pracovního proudu, je to taková nechtěná vlastnost i v normálním provozu. Stačí aby z bytové rozvodnice byl veden ochranný vodič pro pospojení, přes zásuvky, vanu až k vodovodním armaturám a část proudu vždy půjde i přes pospojení.

Z podle fotek mi příjde, že byste se měli zamyslet nad rekonstrukcí HDV. Samotné pospojení mi nepříjde úplně řemeslně provedené.

Domovní plynovod nemáte nikde pospojen?

Václav Třetí:
Plynové rozvody uvnitř budov musí být kovové z požárních důvodů. Přechod z plastových trubek na kovové se provádí podle požadavků hasičů již v zemi. Potrubí by mělo být ovšem propojeno na pospojování. V dnešní době jsou i celoplynové sporáky vybaveny osvětlením, motorkem grilu a popř. elektrickým zapalováním, takže tím dochází ke spojení s PE a je třeba zajistit vyrovnání potenciálů i pro tato kovová vedení a zařízení.

Jak píše kol. Rozvoďák - Přes soustavu vodičů PEN, PE a ochranného pospojování bude vždy procházet nějaký pracovní proud. I když je to nežádoucí, nedá se tomu zabránit, protože Kirchhofovy zákony jsou neúprosné a neuplatitelné. Jediné správné a bezpečné řešení je zajistit pracovním proudům spolehlivou cestu s menším vnitřním odporem pomocí dostatečně dimenzovaného vodiče PEN silového rozvodu ve stoupačkách a tu pravidelně kontrolovat a udržovat.

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana