Aké sú plusy a mínusy pripojenia vane na centrálne pospojovanie v jadre?

(1/15) > >>

Peter Munka:
Ake su bezpecnostne vyhody a nevyhody pripojenia vodivych predmetov v kupelni (napriklad  plechovej vane) na centralne pospojovanie vedene bytovymi  jadrami  v bytovych domoch?
 
Po precitani suvisiaceho diskusneho vlakna mam obavy zo znamej situacie, ked murari bez elektro kvalifikacie prerusuju a odstranuju ovladanie odsavania na streche alebo pospojovanie v jadre. Zaujima ma tiez, ci odporucate pri rekonstrukcii  spoliehat sa na vlastny vodic spojeny s PE v bytovom rozvadzaci alebo vyuzit existujuci spolocny vodic pospojovania v jadre.

Jiří Schwarz:
Z jistého úhlu pohledu je výhodou, když je v nějakém nebezpečném nebo zvlášť nebezpečném prostoru spojeno "vše se vším".
Pak tam nevznikne rozdíl potenciálů, který by mohl někoho ohrozit.
Ovšem to pospojování by mělo být "místní",  ne se spoléhat na to, že je topení "někde" spojeno s PE (PEN),  že je voda "někde" spojena s PE (PEN),  protože právě tam hrozí, že si přítáhnu nějaký rozdílný potenciál.

Když se vrátím X let zpátky, setkal jsem se s povídáním o tom, jak má jeden majitel domečku nepříjemný pocit když leze do vany...
Stačilo položit na zem kus alobalu, překrýt hadrem, stoupnout si na to přes kus prkna a měřit. Nějaké Volty proti kostře vany tam byly. Když se vana odpojila od pospojování, bylo nepříjemně pustit si vodu...
Protože plánoval nějaké stavební úpravy, dokázali jsme mu "vnutit" myšlenku dát do podlahy pod dlažbu drátěnou síť a spojit ji s PE v rozvaděči, předělat rozvody a natáhnout do koupelny vše "třídrátově"

Nedohledali jsme co přesně způsobovalo původní problém, ale pak bylo vše v pohodě (pocitově OK, napětí v jednotách mV)

Peter Munka:
Mam to teda chapat tak, ze byty v tzv. povodnom stave, z roku povedzme 1970, tie ak maju aj kupelnu povodnu, tak ponechat spojenie vane kamsi do jadra a novo prerobene byty budu mat kupelnu spojenu na svoj bytovy rozvadzac ?
Vzhladom na masivne laicke zasahy by som osobne preferoval celkove zrusenie centralneho pospojovania, viac skody, ako osohu.

Jirka Š. Svejkovský:
U nově provedených instalací nemáme vodič PEN, takže se nemá kudy nebezpečné napětí zavléct. Navíc ještě chráníme chráničem.

Proto už místní pospojování není přímo vyžadováno. Pokud ho provedete, je to bonus navíc.

Jenom jsou pak problémy, s tím, jak pospojovat plastové potrubí (tam existuje svorka) nebo plastovou vanu. Na topném žebříku svorku nenajdete a za AB svorku by vás manželka proklela. O připojení ochranného kolíku zásuvky vodičem 4 mm2 ani nemluvím.

Peter Lovacký:
Citace: Jirka Š. Svejkovský  11.01.2021, 17:32

Proto už místní pospojování není přímo vyžadováno.

No v našej 701ke sa miestne pospájanie zatiaľ ešte vyžaduje...mám e to v čl. 415.2, že miestne doplnkové pospájanie byť musí...no a keďže norma je o miestnosti s vaňou a sprchou, tak si iné jak miestne v tejto miestnosti ani neviem predstaviť

Ešte tak max. dajaká malá METka mimo kúpeľne na vstupe rozvodov do kúpeľne, no dajaké vodiče z 12. posch. dakde do suterénu či do spoločnej JOPky na chodbe už podľa môjho miestne pospájanie nebude..