Jak předejít probíjení vany ve starém koupelnovém jádru?
Peter Munka:
V com je bezpecnost pri pospojeni vane napojenej na nieco prechadzajuce jadrom ? Chapem lokalne spojenie kolikov zasuviek a vane, ale mat spojenu vanu kamsi mimo bytu a nic ine neriesit zavana problemom :
prebija pracka / zasuvka a chytim sa vane ? Isty tazky uraz / smrt. Pripadne niekto pri prerabke svojho bytu rozpoji vodic a potom staci zavliect tam cudzie napatie (ako sa pise vyssie).
To uz je lepsia volne stojaca nikam nespojena vana.
Jirka Š. Svejkovský:
Citace: Peter Munka 10.01.2021, 20:37
To uz je lepsia volne stojaca nikam nespojena vana.
A máte návod na řešení. U TN-C myslím ideální.
Peter Munka:
Citace: Jirka Š. Svejkovský 10.01.2021, 20:44
A máte návod na řešení. U TN-C myslím ideální.
[/quote
Kto vie vysvetlit historicky, aky bol dovod na pospajanie vani v case, ked kralovalo TN-C z hlinika ? Z vyroby tam vidiet aj navarenu pasovinu su skrutkou pre vodic. Ake pozitiva v tom videli vtedajsie normy ?
Peter Lovacký:
Netuším čo je to za kúpeľku, no myslím že v nijakej nekope vyrovnávací prúd v dajakej vodivej časti, ale kope rozdiel potenciálov vzájomne prístupných dotyku osoby...ja by som bol v prvom rade za dôkladné miestne pospájanie všetkých prístupnych vodivých častí...
A možno sa zíde aj ZS4..
Jirka Š. Svejkovský:
Citace
Kto vie vysvetlit historicky, aky bol dovod na pospajanie vani v case, ked kralovalo TN-C z hlinika ? Z vyroby tam vidiet aj navarenu pasovinu su skrutkou pre vodic. Ake pozitiva v tom videli vtedajsie normy ?
Pospojování je svatý grál i dneska a nikdy tomu nebude jinak. Stará norma ČSN 34 1010 tomu říkala uvedení na stejný potenciál. Logika je v tom, že pokud se na neživou část dostane nebezpečné napětí (upadne fáze) a nezareaguje jištění, srovná se potenciál se zemí a nám to neublíží.
Co ale neřeší, je problém soustavy TN-C, tedy upadlý vodič PEN. Přes zapnuté spotřebiče (klidně u sousedů) se potenciál přenese na neživé části ve stejném okruhu právě přes toto "uzemnění". Nebude to 100% fázového, ale bude se mu blížit.
Pamatuju si, jak se uzemňovaly kolíky zásuvek na topení, protože pračka "kopala". Vyšší odpor vodiče PEN a mokro v koupelně na to stačilo.