Jak propojit sběrny PEN / N + P v rozvaděči s dvěma paralelními přívody?

<< < (2/2)

Hynek Bureš:
Uspořádání se dvěma přívodními krajními poli není nic neobvyklého, méně obvyklé je pracovat už v hlavním rozváděči se soustavou TN-S. Georgis Fasulis to vysvětlil velmi fundovaně,  uvažoval jsem původně o obhajobě možnosti připojení sběrnice N ve dvou bodech, ale skutečně jak uvádí,  mohlo by dojít k protékání pracovního proudu sběrnicí PE a to je nepřípustné. Ještě malý dodatek - lokální rozdělení PEN v každém poli je elegantnější,  ale nesmí docházet k možnosti kruhování vedení z pole 2 do pole 3 - opět by mohlo dojít k průchodu proudu ochrannou sběrnicí. Čili dodržet zásadu každá sběrnice či vodič N v elektroinstala ci připojen k sběrnici PEN pouze v jednom bodě (a to přednostně v tom poli, kde jsou jištěny fázové vodiče).

P.S. To byl konečně jednou dotaz, kde jsem se musel nad odpovědí i trochu zamyslet, a ne radit laikům "sám nic neřešte, pozvěte si odborníka, pozor můžete vyhořet a může vás to i zabít" ;-)

Miroslav Nezkusil:
Díky pánové, není nad to podělit se o problém  :)

Navigace

[0] Index zpráv

[*] Předchozí strana