Může osoba s §6 sloužit na směně údržby závodu jako osamocený pracovník?
Petr Vilda:
Pracovník znalý s vyšší kvalifikací dle vyhl. č. 50/1978 Sb. §6, může tato osoba sloužit na směně údržby závodu jako osamocený pracovník?
Náplň práce zahrnuje samostatnou elektro ale i mechanickou údržbu/opravy převážně pod PPN a vedení nn včetně strojů a zařízení celého provozu závodu, tz.: lisy, vstřikolisy, roboti - tig, trafostanice atd.
Během směny žádné další osoby údržby nejsou přítomny a to ani těch znalých, pouze operátoři strojů.
(Původní nesmysl, Osoba znalá s vyšší kvalifikací - §6 jako osamocený pracovník provozu?)
Jaroslav Jonáš:
Pracovník s §6 podle vyhl.50/78 Sb. může na elektrickém zařízení pracovat sám, pokud je zaměstnavatele m k takové práci pověřen. §6, samostatná činnost.
František Šohajda:
Pragraf 6 je pro to udělán, aby mohl pracovník sám dělat na el. zařízení. (dance)
Když je ve firmě sám.
Jirka Š. Svejkovský:
Pracovník s kvalifikací podle §6 je osoba znalá, která je vzhledem ke svému vzdělání, znalostem a zkušenostem schopná rozpoznat riziko. Tolik širší definice.
Může pracovat zcela samostatně na zařízeních v rozsahu svého osvědčení.
To samozřejmě nevylučuje dodatečná opatření, například pracovat ve dvou. To se děje při práci se zvýšeným rizikem, například na vn. Opatření může být popsáno v bezpečnostním předpise nebo si ho pracovník určí sám podle situace.
Jan Bocek:
Proč se ptáte zde a neptáte se odpovědné osoby za elektrické zařízení ve vaší firmě.
Jedině ten zná charakter práce a s tím spojené nebezpečí.
Mnoho odpovědi najdete v normě Práce na elektrickém zařízení.
Při údržbářské činnosti jako "poruchový elektrikář" může vykonávat mnoho prací za určitých podmínek samostatně. Jsou ale práce, které se musí provádět pod dohledem a některé pod dozorem. Tyto pracovní úkony pak musíte z jeho činnosti vyloučit.
Na příklad bych zakázal práce pod napětím, vstup do rozvaděčů a rozvoden, kde je větší zkratový proud než 10 kA. Vstup do prostorů označených "zvláště nebezpečných"....prostě nadělal bych si mnoho problému s vytvořením MPBP pro tohoto pracovníka. Problémy se mají řešit a ne je vytvářet. Jako odpovědná osoba bych se nenechal natlačit do takové situace. Vidím často ty snahy kumulovat elektro a strojní profesi do jednoho. Ale ano, na směně je jeden elektrikář a jeden zámečník a na poruchách spolupracuji společně. Podporu najdete v ČSN EN 50110-1 ed.3, případně i v NFPA 70E a směrnici HS7.S1 nebo OSFA 29 CFR 1910 pracovní postupy a nakonec i v ZP 262/2006 Sb. Nezapomeňte také, že práce na elektrickém zařízení je práce na vyhrazeném technickém zařízení a zde jsou nastaveny nějaké pravidla. Pokud to nechce pochopit hlavní inženýr, tak by to měl pochopit aspoň bezpečnostní technik, pokud je absolventem FBI
Povinnost vedoucího pracovníka spočívá ve třech úrovních:
1. Podřízené pracovníky musím chránit
2. Podle možnosti jim mám pomáhat
3. Dokopat je k tomu, aby dělali to, co dělat mají
Nesmí se poplést pořadí.....
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana