Je v pořádku zapojení min. 8 zásuvek pomocí CYKY 3x1,5 s jističem 16A?
Jirka Š. Svejkovský:
Pokud je jištěný max. 13A, nemám s tím problém. Jinak závada.
Pavel Horský:
A to že nebyl splněn minimální normativní požadavek jen tak přejdeš?
Jirka Š. Svejkovský:
Jo. Není snížená bezpečnost instalace. V tomto směru si dovolím jistou toleranci. Nebo chceš napsat, že "zařízení není schopno bezpečného provozu"? Vždyť to není pravda.
Pavel Horský:
Citace: Jirka Š. Svejkovský 06.01.2021, 13:49
Nebo chceš napsat, že "zařízení není schopno bezpečného provozu"? Vždyť to není pravda.
No to vím, jinak bych do toho nerýpal ;) :D
Ale mělo by se asi do zprávy uvést, že nebyl dodržen normativní požadavek.
Jirka Š. Svejkovský:
Těch "normativních" požadavků, co se nedodržují je dost. Dodržuješ vždycky výšku vypínačů a zásuvek nad podlahou? Zóny pro vedení kabelů? Počty zásuvek?
Normu ČSN 33 2130 chápu jako příručku pro elektrikáře, aby nemuseli počítat oteplení, zkraty, ale ani třeba soudobosti.