Jak je možné, že domovní jistič nevypíná jednu z fází?

<< < (4/7) > >>

Miroslav Revús:
Pojem "profesionálne použite" zahŕňa v sebe aj vysokú spoľahlivosť, ktorá sa v priemysle cení vysoko.
Káždé zastavenie výroby pre nespoľahliné komponenty znamená finančné straty. Niektoré sa vyčísľujú v v desaťtisícoch eur za hodinu, ktoré idú na účet dodávateľa zariadenia.
Ešte horšie to dopadne, ak je nespoľahlivosť ou ohrozená bezpečnosť.

Kto má rozum a pud sebazáchovy, použije overené komponenty bez ohľadu na cenu. Vždy je to lacnejšie, ako náhrada škody alebo života.

Investorovi je prakticky jedno, aké komponenty použijete a aká je ich cena. On platí za hotové zariadenie. Šetrenie alebo pokus o vysoký zisk sa nemusí vyplatiť.

Ivosh:
 (poklona)  za odpovědi.

Uvědomil jsem si, že jsem nepřesně sdělil jednu věc: třetí fáze se nerozpojuje při manuálním shození jističe, nikoliv při vybavení nadměrným zatížením.

Jistič je typu ITM.


Předpokládám, že závada tedy bude v jističi a kontaktuji ČEZ, aby mi sdělil správný postup výměny kvůli zaplombování.

Miroš Jan:
Kontaktujte dobrého elektrikáře, ten už bude vědět jak postupovat.
Jinak ten jistič ITM, má  motorovou vypínací charakteristik u, a pokud třetí fáze nevypíná, nejspíš je kontakt svařený. :(
Důležitá je jedna věc, až bude ten elektrikář hlásit odplombování neměřené části, z důvodu poruchy jističe před elektroměrem, nechť se dotáže, jaký jistič před elektroměrem je uveden ve smlouvě.
Já sem se na toto jednou nedotázal, a po výměně jističe před elektroměrem, přijel elektroměrák na zaplombování, a zase odjel, neboť ve smlouvě nebyl 3 F B 25A, ale pouze 3 F 20A. Takže sem musel dojet zpátky a jistič vyměnit za tu správnou hodnotu. Holt chybami se člověk učí. :'(
To bylo před 20 lety.

Jan Franěk:
Citace: Peter Lovacký  01.01.2021, 22:34

V podstate bohato stačí mať správny návrh rozvádzača, neprekračovať často nominálne hodnoty ističa, držať ho v čistote, v správnom prostredí, zbytočne nepreťažovať a kvalita sa sama odvďačí na veľmi dlho....k tomu pravidelné prehliadky, a skúška mechanizmu stačí aj pri meraní Riso vývodov....jed noducho treba používať istič správne jak sa má podľa jeho výrobcu, a kvalita sa ukáže sama..


Jinými slovy - rozvaděč se štítkem výrobce, pravidelné revize a tak dál. Tedy vše co se často marně snažíme naučit jak elektrikáře, tak investory aby to po nich vyžadovali.

Citace: Peter Lovacký  01.01.2021, 22:34

Také IJVéčka mi prídu že sa robili tak, aby vydržali toľko čo budova sama.... :) aj so svojim 1.5kA skratovej odolnosti..


O tom nejsem moc přesvědčen. Ne že by jich ještě mnoho nefungovalo, ale síť už má zcela jiné parametry než v době kdy byly vyrobeny a zatížení instalací je také zcela jiné, než v době vzniku těch původních. Životnost je daleko za předpokladem a stále častěji narážím na podobné problémy, které zde už kolegové popsali. Tedy že i při vypnutí starých jističů stále některý z pólů nadále převádí napětí, nebo je s ním potřeba vícekrát cvaknout, aby všechny póly byly spojené a podobně. Také s tím že vodiče na zarezlých svorkách uhoří díky přetížení nebo vady spoje a jistič už nereaguje. Spíš funguje jako vypínač což je velmi nebezpečné a jen těžko odhalitelné v běžném provozu. Osobně bych se takové instalace neskutečně obával.

Citace: Miroš Jan  03.01.2021, 13:03

Kontaktujte dobrého elektrikáře, ten už bude vědět jak postupovat.


Přesně tak. Stejně vám distributor neporadí nic jiného. TEn elektrikář pak ponese plnou odpovědnost za to, že to bude provedené v souladu s aktuálními připojovacími podmínkami. Pravděpodobně to bude znamenat i změnu uvnitř rozvaděče, tedy dodatečné  náklady. Nepůjde jen o prostou záměnu jističů. Osobně bych ten rozvaděč předrátoval do Cu vodičů a použil retrofit jako redukci na nový jistič. Pravděpodobně vyměnil i řadové svorky a vymetl (vysál) pavičiny  ;)

Václav Třetí:
Citace: Miroš Jan  03.01.2021, 13:03


Důležitá je jedna věc, až bude ten elektrikář hlásit odplombování neměřené části, z důvodu poruchy jističe před elektroměrem, nechť se dotáže, jaký jistič před elektroměrem je uveden ve smlouvě.




Jistič v motorové charakteristic e bude použit z doby dávné, dnes bude třeba osadit jistič rychlejší, v charakteristic e B. Kontrolu nasmlouvaného jističe lze provést také podle ročního vyúčtování - faktury, tam  je uvedena hodnota, za kterou je placen stálý měsíční plat.


Citace: Peter Lovacký  01.01.2021, 22:34



Také IJVéčka mi prídu že sa robili tak, aby vydržali toľko čo budova sama....aj so svojim 1.5kA skratovej odolnosti..


Řada IJV až ITM byla dělána pro použití až do 500V, takže zkratová odolnost pro 230/400V je výrazně vyšší než běžně uváděná 1,5kA. Problémy nespolehlivého spínání nebo i rozpínání mohou u tohoto typu být způsobeny povolením šroubků v krytech nebo v propojení páček. Tyto jističe nejsou nýtované jako dnešní modely, šroubky bývaly zajištěné barevným tmelem, ten může být vlivem vlhka a změn teplot vypadlý. Protože základní konstrukční materiál jističů této řady je bakelit, může být také někde něco ulomeného, prasklého a mechanismus drhne a nereaguje správně. Obecně je tento typ závady u jističe ITV-ITM netypický.

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana