Jaké je dnes správné značení vodičů pro 24VDC?
Karolína Svobodová:
Nějakou tu dobu sem chodím a dívám se na názory místních krotitelů elektronů. Tak nějak mě napadlo, že tu nebylo dost zmatení a diskuse o doporučené barvě vodičů strojních zařízení podle (EN 60204-1 ED3) :D
Zajímá mne konkrétně elektrické zařízení třídy 1 spadající pod strojní kategorii. Nikoliv obvody PELV ani SELV. I když zdroj 24VDC od Meanwell je certifikován jako SELV compliant.
Chápu správně, že EN 60204-1 ED3 mi doporučuje (diktuje.... PŘIKAZUJE!!) volit barvu tmavě modrou pro VDC soustavu? Zajímalo by mne jak je to s napájením 24VDC například servo driverů a motorů, kterými teče 5-10A což už podle mě spadá pod napájecí a nikoliv ovládací soustavu. Kdesi jsem i zahlédla, že někde se používá pro napájení 24VDC dokonce barvy černé, což považuji za přinejmenším nešťastné. Ano mohla bych pročítat normu týden a hledat konkrétní větu co mi potvrdí či vyvrátí mou domněnku, ale jsem líná od přírody a nestydím se nechat si poradit. :(
Můj osobní názor je takový, že se kloním k použití tmavě modrého vodiče pro kladný pól a tmavě modrého s bílým proužkem pro záporný pól. Tyto barvy bych použila pro celou 24VDC soustavu ať už napájecí či ovládací.
Za svou praxi jsem se setkala s lecčím a spousta lidí si do dnešního dne obhajuje ČERVENÁ/MODRÁ. Na novějších zařízeních už jsem se, ale setkala vesměs s DBU/DBU-WH.
Jiří Schwarz:
Pro některé montéry to byl šok, když dorazilo jisté zařízení napájené DC48V, kde byl v originál kabelu od výrobce plus světle modrý a mínus šedý
Výrobce to viděl asi tak, že plus je zpravidla u podobných DC rozvodů zemněný, považoval ho tedy za střední vodič, tam je modrá "dobře" a mínus je krajní vodič a tam je šedá jedna z legálních možností...
Jirka Š. Svejkovský:
Nelamte si s tím hlavu. Je rozumné dodržet zvyklosti.
Standard VW je třeba pro ovládací 24VDC růžová/fialová. Sladké ::) .
Co se týká silových obvodů na mn je dobré je odlišit od ovládačky. Obvykle totiž nesplní SELV/PELV specifikaci. Pak je černá/černá přijatelné.
Samozřejmě, je nutné dodržet značení vodičů na návlačkách, svorkách a v dokumentaci, aby se v tom někdo vůbec vyznal.
M S:
Osobne mám rád systém, ktorý som videl používaný v Belgicku.
AC/DC ktoré sa nevypína spolu s hlavným ističom - oranžová
400 VAC - čierna
230 VAC - čierna
N - svetlá modrá
zdroj 24 VDC - hnedá
zdroj 0 VDC - tmavá modrá
ovládacie 24 VDC (za spínacím prvkom, výstup z PLC) - sivá
analóg - fialová
bezpečnostné signály - biela
Jan Kelbich:
Citace: Jiří Schwarz 31.12.2020, 16:46
Výrobce to viděl asi tak, že plus je zpravidla u podobných DC rozvodů zemněný, považoval ho tedy za střední vodič, tam je modrá "dobře" a mínus je krajní vodič a tam je šedá jedna z legálních možností...
Střední vodič nemusí být zeměný, a to dokonce ani v sítích TN.
K tomu pokud jsou vodiče 2, tak ani jeden z nich nemůže být střední. To je jako když jdou dva, tak nemůže ten prostřední zakopnout.
A o tom který pól bývá u DC zeměný/kostřený se dají vést dlouhé diskuse.
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana