Autor Téma: Jak realizovat napájení z druhého (bezpečnostního) zdroje v malé ordinaci?  (Přečteno 4297 krát)
Jaroslav Petrák
« kdy: 29.12.2020, 21:22 »

Jedná se o samostannou stomatologicko u ordinaci v rodinném domě.
Ordinaci jsem zařadil do skupiny 1 dle ČSN 33 2000-7-710 (3.6).
Dle posouzení odborného zdravotnického personálu, nevyžadují žádné přístroje instalované v ordinaci záložní napájení.
Z výše uvedené normy vyplývá, že v ordinaci musí být alespoň jedno světlo připojené na druhém,  bezpečnostním napájení a zároveň (pokud to správně chápu) norma nedovoluje použít jako bezpečnostní zdroj primární články (710.560.6.1.10 1).
Jak v projektu realizujete tento požadavek aby to bylo vzhledem k velikosti zdravotnického zařízení ekonomicky únosné? (řešit UPS, oddělovací transformátor a hlídač izolačního stavu kvůli několika světlům mi přijde nesmyslné).
Našel jsem názor na toto téma v diskusi zde: https://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,38977.0.html co o něm soudíte?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Martin Kurka
*
Offline Offline



Projektant automatizace a strojů


« Odpověď #1 kdy: 30.12.2020, 00:13 »

Mimochodem, dobíjecí olověný, Li-pol nebo NiCd akumulátor ve svítidle není primární článek. Tím je suchý burelový, nebo alkalický nebo primární lithiový článek...
Nakonec co pak to máme za zdroj energie v navrhované UPSce?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #2 kdy: 30.12.2020, 08:02 »

Citace
Dle posouzení odborného zdravotnického personálu, nevyžadují žádné přístroje instalované v ordinaci záložní napájení.

To je už odpověď!
Zubní ordinace je místnost, kde při přerušení elektřiny nedojde ke "smrti" pacienta.
Maximálně se udělají do ordinace dva světelné okruhy, zvláště jištěny pro případ ,  že jeden
vyhodí jistič. UPS možno na PC ,jinak není potřeba! 
Nouzové osvětlení s autonomní baterií v ordinaci, čekáně a chodbě...
Stačí na všechny okruhy chrániče!
Ale to je  v kompetenci projektanta a příslušného projektu!!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Jaroslav Petrák
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 30.12.2020, 09:12 »

Mimochodem, dobíjecí olověný, Li-pol nebo NiCd akumulátor ve svítidle není primární článek. Tím je suchý burelový, nebo alkalický nebo primární lithiový článek...
Nakonec co pak to máme za zdroj energie v navrhované UPSce?

Nevím proč mi toto nedošlo, byl jsem "zaseklý" na tom, že v nouzovém svítidle je primární článek. Díky.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Petrák
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 30.12.2020, 09:16 »

To je už odpověď!
Zubní ordinace je místnost, kde při přerušení elektřiny nedojde ke "smrti" pacienta.
Maximálně se udělají do ordinace dva světelné okruhy, zvláště jištěny pro případ ,   že jeden
vyhodí jistič. UPS možno na PC ,jinak není potřeba! 
Nouzové osvětlení s autonomní baterií v ordinaci, čekáně a chodbě...
Stačí na všechny okruhy chrániče!
Ale to je  v kompetenci projektanta a příslušného projektu!!

Ano, nyní už je mi to jasné. Problém byl v osvětlení a mém zmatení ohledně primárních článků. Díky za odpověď.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Existuje napájecí zdroj do průmyslového prostření input 230V i 110V?
 Jak napájet po vedení 200m dlouhém zařízení o vstupním napětí cca 10V?
 Dala by se Wapka 120V/60Hz v ČR napájet nějakým měničem?
 Ako vyriešit pripojenie osvetlenie chodníka, ovládanie vonkajšej brány?
 Jakou velikost jističe zvolit pro zdroj MeanWell SDR-240-24V?
 OS-KOM: Napájení pohyblivých zařízení, včetně rotačních
 Používáte ke své práci zdroje malého napětí?
 PHOENIX CONTACT: Napájecí zdroje pro všechny aplikace
 PHOENIX CONTACT: Napájecí zdroj 48V AC – pouhých 18mm široký
 Zabráním varistorem a kondenzátorem od proudového rázu spínaného zdroje?
 Jaký zdroj pro paralelní nebo sériové zapojení LED?
 Co je správně, řízení a napájení VZT jako klasické MaR, nebo strojní zařízení?
 Jak vyřešit bezkontaktní připojení napájení rotující části?
 Je možné napájet osvětlení a řídící obvody stroje ze stejného trafa?
 Mohu poskodit pristroj adapterem s vyssim proudem?
 Jak vyresit prepojeni mezi dvemi AC vstupy pro PC?
 Jak rozdělit napájení rozvaděčů?
 Už jste někdy slyšeli o napájení osvětlení ze schwitche po UTP?
 Je vhodnější trafo 230/12V pro pohon pro dvoukřídlá vrata umístit blízko pohonu?
 Doporučuje ČSN velikost napětí pro napájení zahradního osvětlení?
 Jak automaticky prepinat mezi ruznymi zdroji pro topnou spiralu?
 Myslíte si, že se problémy s instalacemi týkají jen ČR?
 Je možné připojit rozvaděč ze dvou míst, dvěma různými kabely současně?
 Jak zařídit aby se vypnuté LED pásky při přerušení napájení samy nerozsvítily?
 Hodí sa hobby generátor na zálohu plynového kotla a chladničky?
 Jak zjistit/eliminovat mozne prepeti/podpeti u kondenzacniho kotle?
 Je pro napájení více zařízení IoT transformátor, nebo spínaný zdroj?
 Jde napájet telekomunikační techniku -48v DC a +48v DC?
 Mohu použít pro napájení tepelného čerpadla okruh elektrokotle?
 Lze z třífázového frekvenčního měniče použít jedna fáze k regulaci motoru?
 SUNNY adaptéry pro každodenní aplikace
 Jaké používáte zdroje pro ověření výdržného napětí prům kmitočtu rozvaděče?
 Co musí splňovat za požadavky přídavné zařízení pracovního stroje?
 Vypíná se u SELV osvětlení napájecí trafo nebo jen světelný zdroj?
 Jak napájet filtraci k bazénu 12V AC z autobaterie?
 Může být sekundární strana zdroje FELV přizemněna?
 Jak řešit napájení svítidel na dva světelné obvody jedné fáze?
 Mico Pro – nyní s vlastním napájením
 Jak vypočítat toleranci elektrospotřebiče k vyššímu/nižšímu proudu a napětí?
 Webinář PHXC Připojení a spolehlivost napájení
 Lze použít UTP cat6 kabel na napájení/ovládání elektrických ventilů?
 Čím získat z 5VDC -> 24VDC?
 Existuje ochrana nechtěného přepnutí 230V/400V?
 Je možné napájení 1f spotřebiče symetricky ze 3f?
 Lze vést 24V AC přes UTP kabel a jak?
 Jak monitorovat vedení 400VDC při dotyku jiného potenciálu poškozenou izolací?
 Proč při přehození fází zlobí systém v PC?
 Lze použít v KNX instalaci spínaný 24V zdroj?
 Je nutné napájet digitální odměřování obráběcího stroje přes oddělovací trafo?
 LIVE RITTAL: IT napájení - nové lišty PDU a PSM.RiCS DNES od 13:00 hod
 TIP na zdroj 24V DC s toroidním transformátorem a lineárním stabilizátorem, max. 24mA
 Napájecí systém s dálkovým dohledem, ve skříni 19", 3,6kW
 Mohu napájet ovládání stykače z jedné fáze motorového spínače?
 Jaký použít zdroj k řezačce ovládané laiky?
 DC/DC konvertor s vysokým vstupním napětím
 Může mít svítidlo rozsah napájení jen 220-240V?
 Jaký má transformovna 110/35/10 kV vliv na zdraví lidí žijících přes ulici?
 Kdo kontroluje hasicí přístroj a lékarničku v rozvodně?
 Co vše mohu napojit na zdravotnickou izolovanou soustavu?
 Musejí se na polohovacích lůžkách v nemocnicích provádět revize?
 Jaký je termín pravidelné revize pro instalace ve zdravotnictví?
 Jaké máte poznatky a zkušenosti s měřením osvětlení pro hygienu?
 Dle jaké normy revidovat lékařské laboratorní přístroje?
 LPE: Sborník č. 57 - Elektrotechnika ve zdravotnictví 2012
 Jaké jsou podmínky pro provádění revizí přístrojů ve zdravotnictví ?
 Víte, že zdravotnické prostředky nejsou VTZ?
 Proudové chrániče v instalacích pro zdravotnictví
 Co je obsahem kontroly zdravotnického prostředku?
 Už jste někdy svým měřením poškodili prověřovaný přístroj?
 Umíte měřit izolační odpor zdravotních prostředků dle ČSN EN 62353?
 Našel by se zde projektant zdravotnických zařízení z JM kraje?
 Jak se dopočítat vodivost lidského těla?
 V jakých lhůtách pravidelně revidovat elektrické instalace ve zdravotnictví?
 Doplňující ochranné pospojování ve zdravotnických prostorech
 Zásuvkové obvody a zařízení pro bezpečnostní účely ve zdravotnických prostorech
 Může mít elektrikář poruchu barvocitu?
 Základní rozdíly mezi normami pro zdravotnictví ČSN 332140 a ČSN 332000-7-710
 Je pro zdraví nebezpečné sedět 1-2 metry od solárního invertoru?
 Postupy a měření při revizích ve zdravotnických prostorech
 Provozní podmínky pro transformátory pro zdravotnickou IT síť
 Jak pracuje elektrikář s kardiostimulátorem?
 Může kabel způsobovat kazení potravin?
 Dle jaké normy revidovat zdravotní lehátko?
 Co by vám dnes řekli na infolince energetiky, že vám někdo ruší rádio?
 Která norma řeší nouzové osvětlení v ordinaci praktického lékaře?
 Jaké jsou požadavky na provádění revizí spotřebičů v nemocnici?
 Pracujete při návrzích instalace také s vlivem PBDE?
 eDEHN#44: Rizika a Vnější ochrana pro nemocniční zařízení
 eDEHN#45: Nemocnice – vnitřní ochrana
 Které dokumenty uvádí minimální vlastnosti pláště kabeláže pro zdravotnictví?
 Mohu stykačem spínat zásuvku napájenou zdravotnickou sítí IT?
 Systém HAKEL ISOLGUARD ZIS ve zdravotnické izolované síti
 Jak správně provést doplňující ochranné pospojování ve zdravotnictví skupiny 1?
 Podle jakých norem se provádí revize polohovací postele v domově důchodců ?
 Mohu umístit v zubní ordinaci rentgen a rozvaděč do jedné místnosti?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (2)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.045 sekund, 23 dotazů.