Je propojení více zásuvek pomocí Wago špatně?

<< < (3/7) > >>

Pavel Horský:
Pánové, před lety jsem byl s portálem Elektrika.cz pod Brnem na testování různých spojů a zrovna "wagovky" obstály naprosto parádně.
A tuším, že vyhrál kroucený propájený spoj.

Zde je video......... ...........

https://elektrika.cz/data/clanky/vysledky-proudoveho-testovanibezsroubovych-svorek-wago-a-ideal

Miroslav Minařík:
No jo, to už bude deset roků!
Zde je k tomu to diskusní vlákno.
https://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,21425.54.html

Kdybychom tak věděli, jak tím testem vykouříme učebnu, to bychom použili holé vodiče!
 (dance) (dance) (dance)

Peter Lovacký:
Citace: Jakub Pavlík  28.12.2020, 20:27


Všechny zásuvky ve vícerámečcích nejsou propojeny z jedné na druhou atd.,     tj. na první je přívod a na poslední v řadě je odvod k dalším, ale tak, že přívodní kabel a odvodní kabel jsou v první krabici spojeny pomocí wago svorek a zároveň z těchto svorek jsou vyvedeny dráty na zásuvky v této sestavě. Tím jsou prosmyčkovány.


Každý spoj naviac je zvyšovanie rizika, aj keď cez wagá beriem, že v prípustnej miere...no len pre predstavu,..napr. 10 Z okruhov po 9 wagá v každom, je pre dakoho 270 zbytočných spojov v dome naviac,...

No na druhej strane je to kus cena za rovnomernejšie rozloženie záťaže na všetky zásuvky
Podľa môjho celkom stačí keď na to revizák len upozorní a nechá to jak vyhovujúce,..teda aspoň v oblasti hodnotenia budúcich rizík má na svoj subjektívny názor právo každý revizák

Vít Rotrekl:
Citace: Peter Lovacký  29.12.2020, 12:49

Každý spoj naviac je zvyšovanie rizika, aj keď cez wagá beriem, že v prípustnej miere...no len pre predstavu,..napr. 10 Z okruhov po 9 wagá v každom, je pre dakoho 270 zbytočných spojov v dome naviac,...

No na druhej strane je to kus cena za rovnomernejšie rozloženie záťaže na všetky zásuvky
Podľa môjho celkom stačí keď na to revizák len upozorní a nechá to jak vyhovujúce,..teda aspoň v oblasti hodnotenia budúcich rizík má na svoj subjektívny názor právo každý revizák


Ale při propojování v zásuvkách, by ten spoj byl úplně stejný, dokonce bych řekl, že toto bude lepší, jak už někdo napsal výše. Hlavní zátěž nepůjde přes jednotlivé zásuvky ale jen přes Wagínky.

František Šohajda:
Citace

Podľa môjho celkom stačí keď na to revizák len upozorní a nechá to jak vyhovujúce,..teda aspoň v oblasti hodnotenia budúcich rizík má na svoj subjektívny názor právo každý revizák

Nevím,proč by na to měl revizák upozorňovat ve VRZ když je to dobře!! >:D
Budoucí pravidelná revize změří to, co bude "potom"! A hodnoty porovná s VRZ.
Revizák podle vás nemůže napsat, že za 100let budou špatná rizika??   (dance)