Proč proudové chrániče nevypínají již při bezpečném proudu?

<< < (3/3)

Peter Lovacký:
Citace: Peter Lovacký  25.12.2020, 08:48

...no a hlavne je určený samozrejme aj na všetky prúdy do hodnoty jeho Idelta, ale to v drvivej väčšine nie sú dotykové, ale postupne narastajúce pri dajakej začínajúcej poruche pred skratom..


Martin Hrdý:
Citace: Václav Třetí  23.12.2020, 08:19

V některých případech se zejména ve zdravotnictví používají chrániče s IdeltaN 10mA a ty jsou na hranici technické použitelnosti.

Uvažovat tedy o chráničích s residuálním proudem menším není dost dobře možné kvůli již zmíněným kapacitním proudům vedení a kapacitám v odrušovacích filtrech na vstupu zařízení.


Přesně tak-používají se 10mA ve zdravotnictví tam, kde dochází k přímému kontaktu (pokud není napojení na IT síť ) s lidským tělem. Např. různé masážní vany, zubařská křesla, přenosné zdravotnické přístroje atp.