Je košer připojovat server v servrovně přes rozdvojku a pohyblivý přívod?

(1/2) > >>

Jiří Vlk:
Občas se stane, že instalujeme nový server v prostorách zákazníka, kde se s ním v původním projektu nepočítalo. Kolegové v takovém případě používají rozdvojku a pohyblivý přívod - někdy pouze v době ověřování, ale může se stát, že toto zapojení zůstane natrvalo. Domnívám se, že by si zákazník měl v servrovně doplnit instalaci a provést revizi tak, aby tato partizánština nebyla potřebná. Často je vlastní server majetkem zákazníka, a my jako dodavatel poskytujeme pouze software.

Olda Pořádek:
Měl? A proč? Co máte proti prodlužovačce, 6 psu?

Jiří Vlk:
Citace: Olda Pořádek  23.12.2020, 03:29

Měl? A proč? Co máte proti prodlužovačce, 6 psu?

Např. to, že je obvykle na 10A, zatímco zásuvka na 16. Teoreticky může zvětšit odpor v obvodu, který při poruše minimálně prodlouží reakční dobu jističe. Nebo znám rozbočky, které prohazují fázi a nulák.

Záhyna Lubomír:
Doporučuji nakupovat kvalitní "prodlužky" u odborníků 16A (samozřejmě je cena jinde a hlídat si také uložení)  a ne hledat u "rohlíků" v "hyper super".

Jiří Schwarz:
Když normy jsou jen pro někoho...

Ono není žádný velký problém, aby se nasčítaly unikající proudy a když se dostaneme nad 10mA, budeme tam "pořádnou zem" tahat dodatečně, když to vyžaduje 33 2000-5-54 v aktuální i předchozí edici?

A 33 2000-4-444 řešící EMC je asi přehlížena ještě více...