Jaké je správné značení DC vodičů? Vadilo by použítí US normy?

<< < (2/2)

Tomáš Kraus:
Citace: Jiří Schwarz  21.12.2020, 23:01

PEN raději NE a s PE opatrně. Ono si to pak může hledat nějaké cestičky a nezbavíte se brumu nebo jiných pazvuků.

Tohle neovlivním Já to budu stavět jako zařízení ve II. řídě ochrany. Tj. žádné PE tam tahat nebudu. Ale signálová zem, tj. M bude například na chinch konektorech. A když to (teoreticky) někdo propojí se zařízením třídy I ve starém domě s TN-C rozvodem, tak nastane přesně to to píšu.

Václav Třetí:
Citace: Tomáš Kraus  23.12.2020, 00:44

...signálová zem, tj. M bude například na chinch konektorech. A když to (teoreticky) někdo propojí se zařízením třídy I ve starém domě s TN-C rozvodem, tak nastane přesně to to píšu.


Vznik brumu způsobený použitím přístrojů jejichž zemní potenciály jsou propojeny nejen signálově, ale také přes PE je možný, pokud je více zařízení provedeno ve třídě I a vodič PE vytváří smyčky. Jedno zařízení ve třídě I a ostatní ve třídě II vzájemně propojená obvykle (pokud není nějaká chyba v samotném zapojení zařízení - většinou se to týká odrušovacích prvků) nezpůsobují problémy. To není teorie, to je prakticky odzkoušené, jen se na to poněkud zapomíná, zejména v souvislosti s tím, jak ubývá zařízení s připojením k PE, protože většina běžných komerčních zařízenní dnes využívá ochranu dvojitou izolací.

Ovšem i v sítích TN-C-S mohou při použití více zařízení s propojením na PE vznikat brumy. V tomto případě je třeba zajistit minimálně napájení takových přístrojů z jednoho bodu. To je také důvodem, proč se v nahrávacích studiích používají čisté sítě TN-S oddělené izolačním trafem a samostatný zemnící systém. Profesionální zařízení mívají dodnes daleko častěji provedené napájení ve třídě I, je to záležitost tak trochu zvyklostí a tradice.