Autor Téma: Je mozne viest opticke vlakno v spolocnej chranicke s CYKY?  (Přečteno 9096 krát)
Roman T
« kdy: 19.12.2020, 21:11 »

A) Je pripustne viest chranicku na opticke vlakno v spolocnej chranicke (kopoflex) s vodicom CYKY (vedenie medzi elektromerovym rozvadzacom a hlavnym rozvadzacom v rodinnom dome)?

B) Je pripustne aby chranicka na opticke vlakno vstupovala do elektrickeho rozvadzaca?

Vydali by ste na taku instalaciu reviziu s kladnym vysledkom? Pripadne za dodrzania akych podmienok.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 19.12.2020, 22:58 »

Takto, může ten kabel se kterým bude ta optika v trubičce ve společbné chráničce nějak ovlivnit? Myslím, že ne. Sice je to sdělovací vedení a se silovým vedením, by to ve společné trubce jít nemělo, ale protože to není mertalické vedení, vzájemné ovlivnění vedení asi taky nehrozí, tak bych s tím to problém. Nicméně, kdybych to projektoval, tak to dám samostatně.

Přes rozvaděč bych už to netahal, zkusil bych vymyslet nějaké "rozbočení" v místě kde to vleze do domu. Pokud je to možné.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #2 kdy: 20.12.2020, 09:07 »

Optický kabel má výrobci jasně daná specifika jeho uložení a mezi ně určitě nepatří uložení do společné chráničky s jakýmkoli jinými rozvody.
Optika se zvláště zafukuje do chráničky HDPE
https://www.kopos.cz/cs/produkty/chranicky-optickeho-kabelu-hdpe
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Kája Kubíček
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 20.12.2020, 09:35 »

Pokud je to možné, tak do kopoflexy natáhnout mikrotrubičku 10/6 nebo 12/6 a do té se potom optický kabel zafukuje. Optický kabel pro koncové přípojky je velmi teký, uložení přímo do kopoflexy není ideální.
Uvedené HDPE trubky se používají na dlouhé trasy v řádech kilometrů, určitě ne na koncovou přípojku k domu. A i do těchto HDPE trubek se většinou vkládají samostatné mikrotrubičky, protože mít jeden optický kabel (je jedno kolika vlákno) v HDPE trubce je plýtvání.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 20.12.2020, 14:03 »

A) Je pripustne viest chranicku na opticke vlakno v spolocnej chranicke (kopoflex) s vodicom CYKY (vedenie medzi elektromerovym rozvadzacom a hlavnym rozvadzacom v rodinnom dome)?
Celkom by ma zaujímalo čo by povedali elektrárne na optiku v ER jak v schválenom výrobku (zapísanú v revízke) s ktorou tam výrobca ER vôbec nerátal...

V ostatných rozvádzačoch jak stúpačky v bytovkách sa optika dáva, ale čo som videl, tak aspoň zvlášť....v RD by som rozvádzač nn obišiel a bral optiku jak samostatnú inžiniersku sieť....šak ani telefóny dakedy nikoho nenapadlo dávať do HR
A nakoniec ani IT technik pod krytom rozvádzača medzi ističami nemusí byť práve dobrý nápad...
Čo viem, tak rack je dneska bežne jak ďalší rozvádzač
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vlado Konrád
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 20.12.2020, 16:41 »

Nepovedali by nič. Bežne sa to tak robí. Takýto projekt som realizoval na jednej IBV. vn, TS, nn, VO a Optiku pre distribučnú spoločnosť. Projekt bol od ich vlastného projektanta.  Naviac ER je majetkom odberateľa a okrem toho, že tam má energetika vlastné zariadenie - elektromer ,nemá s tým nič spoločné. Je bežné ,  že mikrotrubička končí v kábelovom priestore elektromerovéh o rozvádzača ako prívod a pokračuje ako vývod do rodinného domu. Máte tam 0,6m voľného priestoru od terénu k krytu ističa. Optika nie je elektrické zariadenie podobne ako kus suchého papeku v kabeláku.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 20.12.2020, 20:48 »

Nepovedali by nič. Bežne sa to tak robí.
To je dobre vedieť, to sa zíde..dik  Úsměv


Trochu zľahčím Úsměv...keď ste napísal že:
Takýto projekt som realizoval na jednej IBV. vn, TS, nn, VO a Optiku pre distribučnú spoločnosť. Projekt bol od ich vlastného projektanta. 
tak ma napadlo, že šak načo potom elektroprojekt ant kreslí do elektroprojekt u neelektrické siete   Mrknutí
Optika nie je elektrické zariadenie podobne ako kus suchého papeku v kabeláku.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 21.12.2020, 05:50 »

Máte tam 0,6m voľného priestoru od terénu k krytu ističa.
Ešte ma tak napadlo, že či ten priestor pod rozvádzačom je vôbec rozvádzač...a podľa môjho nie je..
To keď si tam pod rozvádzač dakto zmotá aj záhradnú hadicu tak je to asi jedno...

Ten káblový kryt je vlastne len stojan pod rozvádzačom (podobne jak múrik v plote),  a keď je optika tam, tak v rozvádzači vlastne ani nie je....

Iné by bolo kebyže vojde pod kryt ku ističu...tam podľa môjho nemá optika jak cudzia technológia čo robiť, podobne jak ITčkár bez osvedčenia

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 21.12.2020, 19:54 »

Iné by bolo kebyže vojde pod kryt ku ističu...tam podľa môjho nemá optika jak cudzia technológia čo robiť, podobne jak ITčkár bez osvedčenia

Jestli není jazyková bariéra a rozumím slovenčině dobře...

Předpokládám, že pojem SMART sítě už jste zaznamenal. Co vím tak s tím začíná PRE, a v Brně se má takto překopávat jedna část sídliště. V podstatě jde o to, že v distribučním kabelu např AYKY 3x240+120, je v prostřed ještě trubička na optický kabel, který se pak připojuje k periferiím - monitoring, ovládání atp...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Patrik Dedík
Elektrikár a živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 21.12.2020, 19:58 »

Bezne to tak dávam.
Používam toto:
https://www.tesshop.sk/7-4mm-mikrotrubicka-hdpe-modra_d7640.html
Pred ER je takáto mikrotrubka od providera a k nej dam tuto moju, ktoru v dome zavediem do Racku.
Od ER do domu ide privodny kabel, s touto mikrotrubickou spolocne v kopoflexe.
Optika nepozna rusenie ako metalika
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektrotechnik na riadenie činnosti, alebo na riadenie prevádzky E1/A
Projektovanie E2/A
El. inštalácie domov a bytov vrátane bleskozvodov

pdedik@centrum.sk
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 21.12.2020, 21:01 »

V súbehu optiky s nn na prívodoch a vývodoch mimo rozvádzačov problém nebude, to beriem,
To je dobre vedieť, to sa zíde..dik  Úsměv

no keď vás dobre chápem chlapi, tak vlastne tiež píšete jak ja, že optika do bežného nn rozvádzača v RD pod kryt ku živým častiam nepatrí..
Přes rozvaděč bych už to netahal, zkusil bych vymyslet nějaké "rozbočení" v místě kde to vleze do domu.
Pred ER je takáto mikrotrubka od providera a k nej dam tuto moju, ktoru v dome zavediem do Racku.

Tá optika p. Rotrekl v 3x240 je istože zaujímavé riešenie, no myslím že pre laickú verejnosť a ITčkárov bez osvedčenia to určené nebude..


Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vlado Konrád
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 22.12.2020, 04:34 »

Tá optika p. Rotrekl v 3x240 je istože zaujímavé riešenie, no myslím že pre laickú verejnosť a ITčkárov bez osvedčenia to určené nebude..

Ak taký kábel existuje a ak to takto robia je to výkrik do tmy. Ani na ojedinelé použitie to nie je vhodné
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #12 kdy: 22.12.2020, 06:38 »

Ak taký kábel existuje a ak to takto robia je to výkrik do tmy. Ani na ojedinelé použitie to nie je vhodné

Takové kabely se běžně vyrábějí a pokládají! Není to sci-fi?? Není to žádný výkřik do tmy ale nová součást rozvodů. Škleb
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Vlado Konrád
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 22.12.2020, 08:35 »

Zrejme áno. Len si to neviem prakticky predstaviť a nechápem účel a spôsob použitia.
Nasmerujte ma na odkaz na tieto typy silových káblov pls.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Rozvodak
*
Offline Offline




« Odpověď #14 kdy: 22.12.2020, 10:24 »

Zrejme áno. Len si to neviem prakticky predstaviť a nechápem účel a spôsob použitia.
Nasmerujte ma na odkaz na tieto typy silových káblov pls.


https://diskuse.elektrika.cz/index.php?topic=39774.18
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Montér ve službách rozvodných závodů.
Vlado Konrád
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 22.12.2020, 11:10 »

Foto pekné. Máte aj katalógový list ? mne to príde ako samostatná mikrotrubička.  Ak je to v kábli, spolu s zafúknutou optikou ,  nechcel by som vysadiť a pripojiť novú skriňu niekde po trase, alebo robiť spojku pri poškodení  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Rozvodak
*
Offline Offline




« Odpověď #16 kdy: 22.12.2020, 11:34 »

Foto pekné. Máte aj katalógový list ? mne to príde ako samostatná mikrotrubička.  Ak je to v kábli, spolu s zafúknutou optikou ,   nechcel by som vysadiť a pripojiť novú skriňu niekde po trase, alebo robiť spojku pri poškodení  Mrknutí

Ta trubička vede středem kabelu.
Katalogový list nemám.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Montér ve službách rozvodných závodů.
Ižák Ctibor
*
Offline Offline




« Odpověď #17 kdy: 22.12.2020, 13:26 »

Treba si v otázke všimnúť aj túto časť:
Je pripustne viest chranicku na opticke vlakno v spolocnej chranicke (kopoflex) s vodicom CYKY (vedenie medzi elektromerovym rozvadzacom a hlavnym rozvadzacom v rodinnom dome)?

Tu by som zdôraznil, že sa jedná o "chráničku" opto-vlákna. Nie len o samotné vlákno. Pokiaľ sa natiahne tam chránička optovlákna a do toho zafúka samotné vlákno, nevidím žiadny problém. Alebo sa mýlim? Čo sa týka možnosti vzájomného rušenia, optiku súbeh nn vedenia nemá prečo rušiť.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Najkrajší pocit je hrejivý pocit pri srdci z dobre vykonanej práce.
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Lze umístit na sloupy vn trasu s optickým kabelem?
 SITEL: Primární mikrotrubičky SIDUCT
 Co předřadit před průmyslově vyráběný optočlen, aby spínal při napětí na 10V?
 Jak správně chránit optický kabel před bleskem?
 Optika v konfekci!
 Kde všude je v instalační elektrotechnice efektivní nasazení optočlenu?
 21) Určete správnou vzdálenost, kterou musí mít při souběhu vnější elektrická silová vedení provedená kabelem (na objektu a pod.) od nadzemní části hromosvodu.
 Jaký je povolený souběh silnoproudého a telefonního rozvodu?
 Je možné do jednoho výkopu umístit přípojku vody a silový kabel?
 Jaká musí být vzdálenost souběhu a křížení datového a silového vedení?
 Jaká má být vzdálenost mezi potrubím plynu a hromosvodem?
 Jak je možné vést datové sítě ve stejné liště jako rozvody 230?
 Vice napeti v jednom kabelu
 Jaký typ datového kabelu použít, když má vést v jednom kanále společně s kabely
 Vyloží mi někdo prostorovou normu ?
 34) Jaká má být minimální vzdálenost při souběhu svodů a silových kabelových vedení v zemi?
 36)Určete správnou vzdálenost, kterou musí mít při souběhu vnější elektrická silová vedení provedená kabelem (na objektu a pod.) od nadzemní části hromosvodu.
 Máte tip na ochrannou trubku pro oddělení sdělovacích rozvodů od silových?
 Lze umístit datový kabel v liště spolu se silovým?
 Jak se od sebe oddělují kabely 230V, 12V a sdělovací?
 Existuje norma, s požadavky na výkop pro pokládku kabelů 22kV a 110kV?
 Je možné vést vodu nad přímotopem?
 Mohou se vedení EZS a mn navzájem ovlivňovat?
 Je súbeh plynovodu s elektrinou v stene OK?
 Aká má byť vzdialenosť oznamovacích káblov od bleskozvodu?
 Aká má byť vzdialenosť silového kábla a plynového potrubia?
 Může být veden koaxiální kabel (pro TV anténu) v souběhu se silovými kabely?
 Na kolika místech se pospojí souběžné vedení hromosvodu a plynu?
 Kde zjistit požadavky na souběh nízkotlakého rozvodu plynu v domě a kabelů?
 Jak vyřešit souběh plynového potrubí a nn kabelů v podhledu?
 Která norma řeší souběh vodičů v rozvaděči?
 Lze uložit elektrický kabel a vodovodní přípojku do jednoho výkopu?
 Může ve svazku vyvázaných vodičů vznikat nějaká indukce?
 Nebude souběh strukturované kabeláže a nn vedení rušeno?
 Je možný souběh ovl.kabelu termostatu a silového vedení?
 Mohou být obvody 230VAC a 24VDC v jednom kabelu?
 Jaká platí pravidla pro kladení slaboproudých vedení na ploché střeše?
 V jaké vzdálenosti může nad zemí křižovat telefonní kabel svod hromosvodu?
 Plechový žlab v blízkosti hromosvodu připojíte nebo oddálíte?
 Která norma řeší souběh kabelů 400V a 6kV?
 Ktorá norma predpisuje vzdialenosť uzemnenia od rozvodov vody, plynu?
 Musí být být vodiče ke kabelové televizi ve stoupačce v chráničce?
 Jaká je správná vzdálenost svodu a plynového potrubí?
 Jaké jsou podmínky pro souběh různých napěťových soustav?
 Jak nejlépe ošetřit vedení UTP cat. 6 při častém souběhu a křížením s 230V?
 Mohou jít souběžně kabely silové a UTP?
 Jak v praxi provést křížení koaxiálního kabelu a jímací soustavy hromosvodu?
 Je křížení hromosvodu a kabelové televize na obrázku provedeno správně?
 V jaké vzdálenosti od silového kabelu mohu vést datový kabel a koaxilal?
 Je možný souběh kabelu nn s izolovaným potrubím vody a odpadu ve zdi?
 Která norma upravuje křížení venkovních (telegrafních) vedení?
 Kde v ČSN najít souběhy a křížení instalací?
 Je pripustne krizovanie el. vedenia na fasade so skrytym zvodom bleskozvodu?
 Jaké musí být dodrženy vzdálenosti mezi silno rozvaděčem a datovým rozvaděčem?
 Je možný souběh zemnícího pásku a datových kabelů?
 Může vést souběžně silové vedení CYKY a ovládací JYSTY?
 Co je horší? Souběh nn a dat nebo jejich křížení?
 Jaké velké mohou být souběhy vodičů v rozvaděči z hlediska SPD ?
 Mohou silové kabely křížit kabel HDO?
 Provedení nosných tras a ukládání vedení datových rozvodů v blízkosti rozvodů nn
 V které platné normě najdu odstup sdělovacího kabelu od vrchního vedení nn ?
 V které platné normě najdu odstup sdělovacího kabelu od vrchního vedení nn ?
 Souběh a křížení vedení
 Je taketo premostenie pri krizeni elektroinstalacie a kurenia dostatocne?
 Lze vést rozvod topení, vody a elektřiny v jednom kabelovém žlabu?
 Je přípustné křížení hromosvodu a plynového potrubí?
 Souběhy kabelových tras slaboproudých a datových rozvodů s napájecími vedeními nn
 Úpravy hodnoty minimálního odstupu datového a nn vedení ve speciálních případech
 Stanovení minimální vzdálenosti dle ČSN EN 50174-2
 Požadavky na odstupy při souběhu a křížení vedení inf. Technologií s ostatními rozvody dle ČSN 33 2000-4-444
 Je možné vést do pětirámečku vedení data a nn?
 Jaká mezera musí být dodržena při křižování kabelů nad 1000V s kabely sdělovacími a pomocnými ve vzd
 Muze vodovodni pripojka krizit nn?
 Může být koaxiální kabel na TV příjem veden společně s rozvodem elektřiny?
 Je možný souběh datového vedení a SS 12/24 V v zemi cca 20až 50m?
 Nebude blízkost datového kabelu a rozvodů 230V způsobovat rušení?
 Která ČSN řeší souběh či křížení kabelů vn, nn či sdělovací kabely s hromosvodem
 Zaznamenali ste v praxi rusenie LAN v subehu so silovymi kablami?
 Je povolené tesné križovanie zvodu bleskoz. ak je kábel uložený v kabel. žľabe?
 Jak udělat křížení hromosvodu a koaxiálního kabelu na stěně?
 ARisk#2: Jaká je vhodná vzdálenost mezi vedením nn a daty?
 Aké sú odstupové vzdialenosti optického káblu od ostatných vedení?
 Jak řešit souběh vedení před a za SPD?
 Jaké jsou podmínky křížení telefonního vedení s kanalizací?
 Která norma řeší souběh vedení topení a kabeláže?
 Je možné použít souběžné vedení ethernet, satelit a zásuvky 230V?
 Jaká je min. vzdálenost při souběhu kabelu a plynové trubky?
 Může být ve společné chráničce vodič typu CYA obvodu SELV a nn?
 Existuje norma pro souběžné vedení vodičů jednoho okruhu?
 Dá se pokládat napájeni AC a DC v jednom žlabu?
 Mohu jednom kabelu AYKY 4Bx16 vést nn i mn?
 Je možný souběh kabelu zásuvky a vodiče uzemnění rozvaděče?
 Lze uložit zemnenie pod kanalizaci a cca 80cm od planovej pripojky plynu?
 Jaká je min. vzdálenost při souběhu hromosvodu a odpadového potrubí?
 Jaká ČSN řesí vzdálenosti nn od dat. rozvodů rozvaděči?
 Mohou být v jednom rozvaděči nn a mn rozvody?
 Za jakých okolností mohou jít kabely nn souběžně s UTP?
 Mohou být obvody 230VAC a 24VDC v jedné liště?
 Lze vést ve zdi silový kabel ke kamnům sauny spolu s kabelem k teplotnímu čidlu?
 Jaký minimální odstup vedení NZS a ERO ve žlabu s přepážkou?
 Aká je doporučená minimálna vzdialenost PP rúry od uzemnenia bleskozvodu ?
 Odstíní ocelová trubka bezpečně kabel křížící hromosvod?
 Jak se asi chová spirála přívodního vedení s utp uvnitř?
 Co musí splňovat vodiče různého průřezu v chráničce místo kabelu?