Autor Téma: K čemu sloužil přídavný pár vodičů na vedení vn?  (Přečteno 8624 krát)
JoseCZ
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 14.12.2020, 22:21 »

Na starších vedeních vn (22kV) je často k vidění nevyužitý pár izolátorů, podle velikosti zřejmě navrhovaných pro nižší napětí. Nejedná se o lokální specifikum, přídavný pár izolátorů, někdy i po části linky osazen lany jsem pozoroval napříč Českem.

Není zde nějaký pamětník ,    který by věděl, k čemu se tento pár využíval?

Přílohou je fotografie sloupů vn, nyní již bez lan, v oblasti severního okraje Prahy.


* 20201213_153012.jpg (117.74 KB, 1202x1743 - prohlédnuto 741 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 14.12.2020, 23:00 »

Služební telefon
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Peter Munka
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 14.12.2020, 23:43 »

Služební telefon

Pokrok nezastavis, teraz je tam optika, sem tam so solarnym panelom, ktory napaja opakovac / zosilnovac.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 15.12.2020, 01:00 »

Ten služební telefon nikdo nechtěl používat. To už je dávno zrušené, pokud jsou někde ještě vodiče, tak vedou obvykle od nikud nikam, vidí se na úsecích vedení, kde ještě nebyla provedena rekonstrukce

 Co pamatuji, tak už  na začátku 70. let mívali vysílačky a nebo si chodili zatelefonovat ve vsi třeba z krámu nebo hospody, když potřebovali komunikovat s rozvodnou.

Tady v mém okolí dělali asi před dvěma léty rekonstrukci některých linek 22kV a na nových stožárech, které osazovali jsou namontované konzoly na optiku, ale žádný kabel tam nezavěsili. V dnešní době je trend bezdrátovvého přenosu všech informací, buď se použije solární panel nebo se pro účely měření a ovládání namontuje malé trafo pro napájení rovnou z 22kV a informace jde radiovou cestou.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #4 kdy: 15.12.2020, 07:13 »

Okolo roku 1991-93 jsem je jako zaměstnanec STE Praha pomáhal odstřihávat a tedy rušit. Nicméně v této době jsem občas využil tohoto telefonu k šetření peněz. NA každé rozvodně byla mapka (pavoučí síť) kdy jsem se provolával z rozvodny na rozvodnu a pak volal třeba do Brna za cenu místního hovoru. Sice se to nesmělo, ale bylo to tolerováno. Mladí už nechápou jaký byl rozdíl mezi místním a mezimětským voláním a mnoho dalších věcí, které byly v té době běžné. Například doba před mobilním telefonem je pro ně už pravěk.

Nejsem si úplně jist, ale mám dojem že to pak nahradila komunikace po vn, kdy pomocí oddělení nějakou tlumivkou, komunikovaly vn rozvodny mezi sebou. Dnes je jistě tato komunikace nahrazena jinými technologiemi. ALe přiznávám že jsem si prozatím nevšiml toho, že by po vedeních byl někde tahám optický kabel. Ale již se v tomto prostředí nepohybuji, tak samozřejmě nevím.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #5 kdy: 15.12.2020, 07:31 »

Tak trochu teoreticky - existovalo zařízení NTZ, které umožňovalo přenos některých provozních stavů nebo nějaké ovládání. Byly tam kanály v "nadhovorovém pásmu",  takže to mohlo jít po stejných vodičích jako telefon.
Ale v praxi se to pro omezenou spolehlivost snad nikde nepoužívalo
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Viktor Klemon
*
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 15.12.2020, 09:43 »

Vedenia VVN majú často optiku v zemniacom lane.
Používa sa nie len na riadenie siete ale aj komerčne,
vlákna sa prenajímajú.

V škole nás učili aj o rozdielovej ochrane pre vedenia napájané
z dvoch strán - tam mali tiež byť potrebné prídavné vodiče.

Ten telefón sa mi trocha nezdá, muselo to byť hodne rušené
a pri takomto súbehu aj nebezpečné. Aj keď by tam pravdepodobne
boli transformátory ako na drážnom telefóne.

Som tiež zvedavý, dúfam že sa ozve pravý pamätník.
Tie ktoré som videl, boli na vedeniach ešte z doby TGM,
na novších už nie.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 15.12.2020, 11:24 »

Mladí už nechápou jaký byl rozdíl mezi místním a mezimětským voláním a mnoho dalších věcí, které byly v té době běžné. Například doba před mobilním telefonem je pro ně už pravěk.


Všechno mělo nějaké výhody a nevýhody. Když člověk odešel od telefonu, měl klid, dnes mi někdo volá i do míst, kde se mi to nelíbí. Nejraději vzpomínám na doby, kdy jsme měli doma telefony zapojené pouze na pobočkovou ústřednu a když mi telefon zvonil v dílně, znamenalo to pouze dvě věci, že děti moc zlobí a mám je přijít srovnat a nebo, že mě žena volá na jídlo - lepší verze.

                                                       Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
JoseCZ
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 16.12.2020, 13:18 »

Ten služební telefon nikdo nechtěl používat.

Jak vypadalo použití v terénu, používaly se nějaké (teleskopické?) tyče s háčky, nebo se očekávalo, že montér vyleze k páru a připojí se pomocí svorek? Nebo poblíž, např. trafostanic, byly přípojné svorky s ochranou  realizovanou např. oddělovacím transformátore m?

.. Som tiež zvedavý, dúfam že sa ozve pravý pamätník. Tie ktoré som videl, boli na vedeniach ešte z doby TGM, na novších už nie. ..

na Karlovarsku jsem tento pár přídavných vodičů  viděl i na sloupech typu (vizte přílohu),  který se podle mne používal až po válce.



* sloup_vn.jpg (23.22 KB, 333x500 - prohlédnuto 496 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 16.12.2020, 15:30 »

Protože se mi nechce vysvětlovat rozdíl mezi přisedacím prutem a konzolí optiky a popisovat jak to bylo a je v reálu, doporučuji těm, kteří mají o tuto problematiku zájem tuto https://publi.cz/books/256/Cover.html velmi dobře zpracovanou publikaci, která obsahuje výtah z vynikající literatury J. Svobody.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 17.12.2020, 05:12 »

... v mém okolí dělali asi před dvěma léty rekonstrukci některých linek 22kV a na nových stožárech, které osazovali jsou namontované konzoly na optiku, ale žádný kabel tam nezavěsili...

Kol. Hrubý mě navedl, abych si prostudoval něco z vn, kterému se jinak nevěnuji. Pročetl jsem si tedy PNE 348601. Přisedací prut mě nenapadl, mylně jsem se domníval, že to má být konzola pro optiku. Pravda, nezabýval jsem se tím natolik precizně, měl jsem si vzít dalekohled a prohlédnout si lépe konstrukci a možná bych pochopil, že je to bidélko pro ptáky. Ještě se poptám mého známého, odborníka na ptačí říši, který zná velice dobře zvyky volně žijících druhů v naší přírodě, protože je chodí pozorovat a kroužkovat, jak budou tuto pomůcku využívat. Před časem jsme probírali různé novější úpravy na vedeních vn, které mají za úkol chránit ptáky před zabitím a myslím, že o tomto vylepšení nevěděl.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #11 kdy: 17.12.2020, 07:05 »

Pracovně jsem tomu říkaly "ptákosedy" a namontovali jsme je v rámci rekonstrukcí vedení vn na mnoha kilometrech. Rekonstrukce spočívala ve výměně původní dřevěné konzole, za ocelovou a samozřejmě nátěř kovových konstrukčních částí vedení. Tedy je jasné, že šlo o desítky kilometrů vedení, mnoho kilogramů hráškově zelené barvy a velké množství provedených vyvázání vodičů AlFe k izolátorům. Přesto že šlo o dost těžkou práci, vzpomínám na to opravdu velmi rád i díky dobré partě lidí, se kterou jsme strávili mnoho hodin ve výškách.

Pod těmito vedeními se často nacházeli dravci, kteří měli popálená křídla. Jejich přirozeností bylo a je sedat na vyvýšené body a z těch sledovat potenciální kořist a lovit ji. Právě při dosedání, nebo vzletu docházelo k tomu, že se dotlkli svými křídky dvou vodičů, což je stálo život, nebo poškození křídel. Tímto opatřením se distributor snažil tomuto zabránit. Asi ne náhodou jsme s tím začínali v chráněném území podblanicka. Vzpomínám si i na okamžik a konkrétní vedení nedaleko Jesenice, kdy jsem byl poprvé vedoucím práce na vn, právě během těchto prováděných rekonstrukcí.

Ale to už úplně nesouvisí s původním dotazem.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 17.12.2020, 07:50 »


Pod těmito vedeními se často nacházeli dravci, kteří měli popálená křídla. Jejich přirozeností bylo a je sedat na vyvýšené body a z těch sledovat potenciální kořist a lovit ji.

Já jsem také neuvažoval, že to má být bidélko pro ptáky proto, že je to umístěné pod vedením, což si myslím není zrovna v souladu s chováním  ptáků, kteří bývají nejčastěji oběti vn. Velcí dravci se zraní nejen elektricky, když se dotknou dvou vodičů, ale též mechanicky nárazem na vodič a k zranění křídel pak stačí pouze jeden drát. Pak se již nemají šanci uživit a také zahynou, ovšem hladem.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 17.12.2020, 09:54 »

Jeden z dvaceti preferuje prut před konzolí. Dodatečná izolace rovinných a delta konzol ta rizika trochu sníží, náraz samozřejmě ne.


* AEEF4909-6612-4EFF-8707-82DA7B016C8D.jpeg (292.11 KB, 1536x2048 - prohlédnuto 395 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #14 kdy: 19.12.2020, 19:52 »

... Nicméně v této době jsem občas využil tohoto telefonu k šetření peněz. NA každé rozvodně byla mapka (pavoučí síť) kdy jsem se provolával z rozvodny na rozvodnu a pak volal třeba do Brna za cenu místního hovoru. Sice se to nesmělo, ale bylo to tolerováno. Mladí už nechápou jaký byl rozdíl mezi místním a mezimětským voláním a mnoho dalších věcí, které byly v té době běžné. Například doba před mobilním telefonem je pro ně už pravěk.

Je to sice OT, ale už jsem docela zapomněl na volání z velínů rozvoden.
Někde se dokonce vytvářely pořadníky a po odchodu od takto zneužitého služebního telefonu bylo zvykem nechat vedle položený balíček cigaret. Obvykle v hodnotě 4-5,-Kčs /tedy Startky nebo Marsky).  Mrknutí
Díky za připomenutí!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Ako sú zabezpečené vn vodiče nad jazerom Draždiak?
 Co vy na elektrický ohradník a tyto nezodpovězené otázky?
 Poradíte mi prosím prodejce, nebo výrobce izolačních materiálu pro vysoké napětí?
 Nemáte někdo mapu všech vedení vvn a vn v ČR?
 O jaky typ elektrickeho vedeni se jedna na prilozenem obrazku (kolik ma kV)?
 Jaké jsou termíny revidování rozvodů vysokého napětí a transformátorů?
 Poradíte mi prosím literaturu pro Výpočet a nastavení ochran VN?
 Proč se "posunují" fáze na drátech vysokého napětí?
 Proč je vedení vvn taženo trojsvazkem?
 Proc je narust kapacity u kabeloveho vedeni vn pouze do urcite hodnoty?
 Jaká je minimální vzdálenost kabelu vn v zemi od domu (stavby)?
 Jak správně postupovat při návrhu vn kabelu?
 Proč jsou v tomto případě 4 vodiče na vn?
 Je možné vn IT 22kV jen ve výšce 1,5m?
 Nejde hrůza z těchto netradičných stožiarov vvn?
 Co se děje v síti vn ?
 Chcete některé plné záznamy přednášek ze semináře vn?
 Škodí nám vedení vn nad pozemkem?
 Pracujete na zařízeních nad 1000V opravdu bezpečně?
 Ako su istené vn a vvn siete ?
 Instalace nad 1kV a normativní odkazy
 Instalace nad 1kV a požadavky normy
 Instalace nad 1kV a základní požadavky
 Instalace nad 1kV a elektrické požadavky
 Proč má vedení vn sudý počet lan?
 Instalace nad 1kV a mechanické požadavky
 Instalace nad 1kV a minimální vzdálenost živých částí
 Požární bezpečnost v instalacích nad 1kV
 Znáte "twistované" provedení nadzemního vedení 35kV?
 20. mezinárodní seminář Vysoké napětí 8.-9. 11. 2018 opět v Malenovicích
 Nenašel by někdo ve svém archivu dokumentaci zdroji EPV 460?
 Několik slov o zařízeních vysokého napětí
 Proč se při výpočtech u obvodů vn zanedbává kapacita?
 Jaká je cena za rezervovaný příkon při odběru z vn?
 Věříte tomu, že ani obrněný transportér nesloží stožár vvn k zemi?
 Čestné uznání pro Siemens za rozvaděč 8DJH Compact
 Musí se vždy provádět u jednosloupové trafostanice 22/0,4kV kruhové uzemnění?
 Jakým podmínkám musí vyhovovat spínače v případě, že kontakty hlavního obvodu vn nejsou viditelné?
 Jaký průřez vodiče je možné použít na uzemnění sekundárních obvodů přístrojových transformátorů?
 Je nutné při ochraně před přímým úderem blesku u zařízení vn vybavit ocelovou konstrukci samostatným
 Uzemňovací soustavy vysokého napětí a nízkého napětí musí být odděleny, jestliže není splněna žádná
 Nájde niekto vo svojom archíve schému vnútorného zapojenia vn vypínača?
 Věřili byste tomu, že stožáry vn nemusí být bezpečné?
 Proč dochází k opalování izolace na vn kabelu?
 Jaké mohou být náklady na zaizolování kabelů do 35kV?
 Jak změřit spotřebu nebo proud na 22kV?
 Zapouzdřená rozvodna Blansko 2001
 Jak se řeší atypická situace stavby v ochr. pásmu vn 22kV?
 Nastartuji auto, když mi na něj spadne vedení vn?
 Poradí mi někdo prosím výrobce či prodejce vn spínacího zařízení?
 Jaké je obvyklé zatížení distribučního vedení 22kV?
 Proč jsou na sloupech vysokého napětí někde 3 a někde 4 vodiče?
 Příručka (nejen) pro zkoušky elektrotechniků pracujících na elektrických zařízeních nad 1000V
 Která platná norma specifikuje požadavky na rozvodny do 1kV?
 Kde zjistit bližší informace k nejkratší vzdálenosti vodičů vn od země?
 Je nutné při práci v rozvodnách vn-ZVN připojovat pracovní stroj na uzemnění?
 Nemáte někdo bližší informace ke kauzám Maděra s.r.o. a stožárům vn?
 Je vhodné pro RD koupit pozemek s trafem ČEZu?
 ABB: Ability Asset Health Center
 DEHNcheck: Selfie tyč s kamerou pro kontroly na vysokém napětí
 Jak se při mezifázovém zkratu na vn sloupu dostane fáze do země?
 Jaké jsou podmínky dozoru nad vypnutém vn kabelu?
 Jak správně provést napěťovou zkoušku kabelu vn s konektory?
 Cvičení LEZEC 2018 řešilo záchranu lidských životů i ochranu infrastruktury státu
 Doporučíte firmu na změření elektromagnetického záření na pozemku?
 Jak u vedení vn do 35kV poznám je izolované?
 Podle jaké normy navrhovat obvody vysokého napětí ve strojním zařízení?
 Ako sa hľadá porucha na zemnom vedení vn?
 Je bezpečný několikadenní pochod pod vedením 400kV?
 Četli jsme Koronavirový speciál ELEKTROKONTAKT VN 2021
 Aka je bezpecna vzialenost od krajneho vodica vzdusneho vedenia 110kV?
 E-kniha z archívu: Stavba a rekonstrukce venkovních vedení vysokého napětí
 Je možné použít vzdálené jištění transformátoru vn/nn?
 Dáte svůj tip na rozvaděč s odpojovačem 25kV do 1250A?
 Podľa akých predpisov sa vykonávajú skúšky vn ochrán?
 Jak zmenšit ochranné pásmo vedení vn?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.047 sekund, 22 dotazů.