Musím posílit uzemnění u přívodu Cu 5x4 při provozu spotřebičů 18kW?
Miroslav Revús:
Miestne uzemnenie je zvýšenie bezpečnosti. Sauna bude mať aj sprchu alebo ochladzovaciu vaňu - bude tam mierne mokro a pohyb nahých ľudí naboso.
Za mňa - doplnenie uzemnenia bude výhodou.
ACEOF ACES:
Podle místních podmínek udělat vhodné uzemnění.
Citace: Pavel Horský 12.12.2020, 09:32
To není až tak jednoduché.
18kW je při soudobosti 1 nějakých 27,3A.
...
18kW třífázově je 26A ve fázi.
Jistič 25A nesmí vypnou do 28,2A.
Hlavní jistič u elektroměru bych volil alespoň 3x32A.