Musím posílit uzemnění u přívodu Cu 5x4 při provozu spotřebičů 18kW?

<< < (2/2)

Miroslav Revús:
Miestne uzemnenie je zvýšenie bezpečnosti. Sauna bude mať aj sprchu alebo ochladzovaciu vaňu - bude tam mierne mokro a pohyb nahých ľudí naboso.

Za mňa - doplnenie uzemnenia bude výhodou.

ACEOF ACES:
Podle místních podmínek udělat vhodné uzemnění.

Citace: Pavel Horský  12.12.2020, 09:32

To není až tak jednoduché.
18kW je při soudobosti 1 nějakých 27,3A.
...

18kW třífázově je 26A ve fázi.
Jistič 25A nesmí vypnou do 28,2A.

Hlavní jistič u elektroměru bych volil alespoň 3x32A.