Mohu pripojit měděné rozvody na jistič s přívodem v Al?
(1/1)
Radek Reichel:
Je mozne a spravne reseni pripojit se medenymi vodici na vystupni svorky jistice, kdyz na vstupu jistice je pripojen hlinik?
Pujde o napajeni elektromotoru s max. odberem 10A.
Jirka Údržbář:
Cu kabel na výstupní svorky jističe klidně připojte. Hliník na vstupních svorkách jističe ničemu nevadí (pokud to povoluje výrobce jističe).
TNI 37 0606 Mechanické spojování hliníkových vodičů a hliníkových vodičů s měděnými vodiči.
Když je potřeba spojit měděné a hliníkové přípojnice, tak se ty měděné tuším niklují.
Jirka Š. Svejkovský:
Citace: Jirka Údržbář 08.12.2020, 11:50
Když je potřeba spojit měděné a hliníkové přípojnice, tak se ty měděné tuším niklují.
Nikoliv. Použijí se CupAlové podložky.
František Šohajda:
Kdysi bývala nějaká výjimka, zapojovali jsme velké průmyslové rozvaděče třeba v masokombinátu a PE a N byla z hliníku , jinak všechny vodiče v Cu.
Co si pamatuji alespoň 3 nové velké firmy, co jsem tak zapojoval z příkazu vedoucího.
Tehdy byla revize bez problémů.
Bez CUPAL podložek to asi dodnes (už přes 40 let....) :-\
Jirka Š. Svejkovský:
Připojit na šínu Al 100x5 vodič Cu 120 samozřejmě lze. Pokud je to v suchu.
Mezi přípojnici Al a Cu bych ten Cupalový plech radši dal.
Navigace
[0] Index zpráv