Lze revidovat zásuvku 230V pro kotel, při napájení ze staveništního rozvaděče?
David Hruda:
Citace: Pavel Horský 08.12.2020, 12:32
... Plynaři to údajně chtějí a bez toho nemohou zprovoznit kotel....
Mě je to taky jedno, ale před pár lety jsem se na stavbě potkal s plynařem, který uváděl kotel do provozu (byl jsem tam právě kvůli té revizi zásuvky) a ten mi řekl, že nic takového nikdy nechtěl, že je to blbost.
Jiří Schwarz:
Tak já jsem se s tím před několika léty setkal a dokonce se "plynař" trochu rozpovídal o záruce na spotřebič, na montáž,... a ukazoval mi i nějaké doporučení co by mělo být splněno, pokud si vzpomínám, bylo v podmínkách něco o tom, že:
- ochrana před nebezpečným dotykovým napětím
- napájecí napětí v rozsahu podle doporučení norem
- ochrana proti přepětí
- ochrana proti průchodu bleskového proudu plynovou přípojkou
... možná ještě něco...
A tak nějak se k tomu plynař (jeho firma) stavěl, že když se pod to revizák podepíše, v případě problémů ať si to řeší uživatel s revizákem, jestli to bylo špatně zrevidované, nebo po revizi došlo v nějaké neodborné nedovolené úpravě, změně
František Šohajda:
Citace: David Hruda 08.12.2020, 17:35
Mě je to taky jedno, ale před pár lety jsem se na stavbě potkal s plynařem, který uváděl kotel do provozu (byl jsem tam právě kvůli té revizi zásuvky) a ten mi řekl, že nic takového nikdy nechtěl, že je to blbost.
Setkal jsem se s revizí pro kotel v různých krajích jinak!
Třeba na JM to nikdy nechtěli a nechtějí!!
Za to, zase určití servisáci chtějí přepěťovku v této zásuvce.Četl jsem některé návody k provozu a je tam , musí mít zásuvka přepěťovku.( bez ohledu na předcházející stupně přepěťovek!) :o
Nejsou to všichni výrobci.
Žvak Petr:
Citace: Pavel Horský 08.12.2020, 09:45
Pak by šlo o staveniště, kde jsou podmínky řešeny v ČSN 33 2000-7-704 ed.2.
Zásuvku pak zrevidujete jako provizorku a periody revizí pak budou prováděny dle požadavku ČSN 33 1500, tabulky Tab1 každého 0,5 roku.
Alespoň tak bych to viděl já.
Je to tento případ.
Dokončuje se vnitřní část staveniště RD, kdy vše jede ze staveništního rozvaděče a aby se vysušily podlahy chce majitel topit. Zásuvka pro kotel je zatím nefunkční.
Chtěl by připojit kotel. Je lepší varianta připojit provizorně zásuvku nebo použít samostatné prodloužení?
Václav Třetí:
Trochu z druhé strany problému. Maltové a betonové směsi musí tvrdnout, nikoliv se sušit. Pokud se jedná o podlahy s podlahovým topením, tak nedoporučuji tento postup. Podlahy se budou drolit a vznikat praskliny. Pokud se jedná o podlahy normální a bude se topit pouze radiátory v místnostech, tak je třeba nepřetápět. Doporučená teplota je 20°C.
K revizi zásuvky: tu je snad možné provést jak pro stabilní přívod, tak pro připojení přes staveništní rozvaděč, jen by to mělo být v pořádku a nezapomenout na správné připojení L a N, některé kotle to potřebují. S prodlužovačkou bych byl opatrný, zejména na staveništi, kde se pohybují různá "individua".
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana
[*] Předchozí strana