Jak se pospojují jednotlivé části nerezového komínu?

(1/3) > >>

Kastner Lubomír:
Řešil jste někdo uzemnění nerezových komínových vložek? Nerezové vložky jsou např. v délce 1m, další díly jsou v různých délkách např. odbočení, čistící otvor apod. Řešili jste někdy pospojování a zemnění nerezového komínu?

(Uzemnění komínových vložek?  (doh))

Vít Rotrekl:
Do projektu dělám uzemňovací přívod na patě komínu, případně přímo pod krbovkama. Samotné pospojení jednotlivých dílů neřeší. Ale netuším jestli to někdy někde někdo provedl :)
Na střeše pak samozřejmě musí být komín v ochranném prostoru jímací soustavy.

Jiří Schwarz:
Na střeše to bohužel občas je "pozvánka pro hasiče a pojišťovnu"   (zle)

Zdeněk Friedrich:
Oddálený (izolovaný) jímač, uzemnit patu dle Víti.

Václav Třetí:
Nerezové vyvložkování komínů bývá sesazené z dílů menších délek a z hlediska ochrany před bleskem by mělo být dobře trvale vodivě pospojené. Bohužel mnohdy tomu tak není, při vložkování se dost často vidí spoje zajištěné pouze jedním trhacím hliníkovým nýtem, což v agresivním prostředí komínových plynů nelze považovat za spolehlivé a dlouhodobě dobře vodivé spojení.