Jaké požadavky je třeba dodržet při připojení koupelny na podružný rozvaděč ?

(1/2) > >>

Pavel Rotrekl.:
,  mám dotaz.
Uvažuji o realizaci připojení veškerých spotřebičů v koupelně přes podružný rozvaděč. Chci se zeptat, jestli je toto řešení v souladu s normami, a také, jestli je považujete za vhodné.
Popis: Hlavní jistič 3x25A, kabel od elměru do bytového rozvaděče 4x10, v rozvaděči rozdělení PEN vodiče a vypínač, z nějž (z vypínače) jde kabel 5x4 v liště do rozvaděče umístěného na stěně koupelny, délka kabelu asi 9 m. V tomto rozvaděči na přívodu jeden nebo dva (kvůli komfortu) chrániče a 5 jističů pro jednotlivé okruhy – osvětlení, infrazářič, zásuvka pro pračku, zásuvka pro fén, žebříkové topení. Kabely jednotlivých okruhů by pak vedly do koupelny dírou ve zdi za rozvaděčem a tam by byly rozváděny v lištách. V rozvaděči by také bylo provedeno naspojkování wago spojkami kabelu k vypínači osvětlení – namísto v krabici. Bude samozřejmě provedeno hlavní i místní pospojování.

Jedná se o minimalisticko u rekonstrukci panelákového bytu. Důvodem tohoto řešení m.j. je, aby při realizaci bylo možno vypínačem v bytovém rozvaděči vypnout přívod do podružného rozvaděče bez nutnosti vypínat přívod do bytu.

Dušan Varga:
 Čo chcete istiť prúdovými chráničmi?Práve vývod na pračku má byť cez prúdový chránič.Stačí vám dať jeden prúdový chránič /napr.25 A/a za ním dať tie ističe.
Ešte k tej zásuvke na rebrinový ohrievač - tú zásuvku si dajte do normálnej výšky / cca 120 cm / lebo / zo skúseností / niektoré topné telesá idú priamo do zás.a nemajú termostat,takže ich treba vyťahovať zo zásuvky.

Martin Novák:
Citace: Dušan Varga  24.02.2007, 19:13

Ešte k tej zásuvke na rebrinový ohrievač - tú zásuvku si dajte do normálnej výšky / cca 120 cm / lebo / zo skúseností / niektoré topné telesá idú priamo do zás.a nemajú termostat,takže ich treba vyťahovať zo zásuvky.


Pokud nema topne teleso vlastni regulacni termostat, primlouvam se za pripojeni telesa pres krabici primo do rozvadece a regulaci teploty v koupelne nekterym z termostatu na DIN listu v rozvadeci... 

Dušan Varga:
Pan Novák: iste máte pravdu lenže topné telesá sú originál ukončené CYSY šnúrov so zástrčkou,takže by ste ju musel odstrániť ale potom strácate záruku na teleso/ čiže tá zásuvka by musela byť ovladaná zvlášť termostatom/

Milan Karvánek:
TO: Rotrekl > "do rozvaděče umístěného na stěně koupelny" doufám, že myslíte vnější stěnu koupelny.  ??

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana