Honza Zahradka:
V bytě který jsme zakoupili jako novostavbu přímo od developera jsem objevil vypínač schodišťového osvětlení zapojený jen dvěma modrými a jedním zeleným vodičem, druhý vypínač je připojený kombinací hnědého, modrého a zeleného. Dosud jsem byl zvyklý na zapojení vypínače pouze fázovými vodiči s tím, že modrý a zelená vede rovnou ke světlu.

Chci se zeptat zda se jedná o běžný způsob zapojení, doplňují že bytový dům byl takto již kolaudován. Plán rozvodů elektroinstala ce jsme žádný nedostali.

Jirka Š. Svejkovský:
Občas se modrý vyskytne v zapojení vypínače přes odbočnou krabici (potřebujete dva fázové vodiče). Pokud je vodič zřetelně doplněn černým označením, myslím, že s tím nikdo problém mít nebude.

To co je na fotce je čuňárna. Co tím spínají? Fázi? Nulu? Zeleno/žlutý do spínače nepatří vůbec.

Citace: Honza Zahradka  01.12.2020, 12:32

dům byl takto již kolaudován. Plán rozvodů elektroinstala ce jsme žádný nedostali.


Chyba:

Citace

Zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon

§ 125

Dokumentace skutečného provedení stavby
(1) Vlastník stavby je povinen uchovávat po celou dobu trvání stavby ověřenou dokumentaci odpovídající jejímu skutečnému provedení podle vydaných povolení. V případech, kdy dokumentace stavby nebyla vůbec pořízena, nedochovala se nebo není v náležitém stavu, je vlastník stavby povinen pořídit dokumentaci skutečného provedení stavby. Při změně vlastnictví ke stavbě odevzdá dosavadní vlastník dokumentaci novému vlastníkovi stavby.

Jaroslav Jonáš:
Možné je i nemožné. Na obrázku je vidět, že to možné je. Dokonce i přítomnost vodiče PE (zelená/žlutá) je podle obrázku možná. A to je nová bytová el.instalace, byt koupený od developera. Nový majitel bytu jistě obdržel dokumentaci elektrické instalace podle skutečného provedení (a nejen el.instalace, ale komplet celého bytu),  zprávu o výchozí revizi a poučení o správném a bezpečném užívání elektrické instalace, podle ČSN 33 1310 v platném znění. Takže developer se má co činit.

Peter Munka:
V akom kabli su dva modre a jeden zelenozlty ? Ak su tam zatiahnute vodice v rurke, aspon by sa to dalo jednoducho uviest do kulturnejsieho stavu.
Odporucam preverit si celu instalaciu, toto bude len vrchol ladovca, ked sa setri, tak sa zvyknu vyskytnut aj 1.5 na zasuvky, jeden centralny chranic ...

Jans99:
A kam vede ten hnědý ?

Navigace