Proč v prvním patře nevydrží žárovky déle než půl roku?
mir@:
Mam dvoupatrovy dum. V prvnim patre jsou el. rozvody stare asi 15 let a v zadnem lustru mi nevydrzi zarovky dele nez 5 - 6 mesicu. Delalo to uz u klasickych, pak usporkach a ted i u LED. V druhem patre jsou el. rozvody stare 9 let, delal je stejny clovek a zarovky jsou od zacatku be vymeny. Ma nekdo predstavu cim by to mohlo byt?
Václav Třetí:
Jedna z možností je, že jsou v každém patře zapojeny na jinou fázi, v jednom patře je přepětí, v druhém podpětí. Tento stav může způsobovat vadný spoj vodiče PEN na přívodu do domu. Závadu je třeba odhalit a odstranit co nejdříve, může být životu nebezpečná. Je třeba povolat elektrikáře dobře vybaveného měřícími přístroji nebo rev. technika, kteří by měli být schopni elektroinstala ci zkontrolovat a opravit. Možná by nebylo špatné oslovit původního elektrikáře, který instalaci dělal, pokud má dobrou paměť, zorientuje se v problému rychleji, než cizí.
Pavel Horský:
To co popisujete může být velice nebezpečné.
Doporučuji okamžitě kontaktovat nějakého revizního technika, kterému předložíte předchozí výchozí nebo pravidelnou revizi, aby mohl porovnat hodnoty.
Zdeněk Dančák:
Pravděpodobně máte zavlečené fázové napětí na N vodič, což se stane pokud je někde špatný spoj na N nebo PEN vodiči, nebo porušený vodič,... V důsledku do spotřebiče nejde 230V ale v nejhorším případě až 400V. Kromě toho, že se vám budou ničit přístroje, které mohou způsobit požár, to může být i přímo životu nebezpečné, protože ta samá závada vám může například způsobit i to, že spotřebiče typu pračka, trouba atd (i kolík v zásuvce) na svém kovovém plášti budou mít něco mezi 0-230V ! A to podle toho, kde se problém nachází a jaké jsou zrovna odběry.
Příčinou může být drobnost (volná svorka,...), ale důsledky mohou opravdu vážné.
Pípal Tomáš:
Nemusí to být jenom špatný PEN nebo N vodiče.
Pro tyhle problémy stačí mít špatně dotažený spoj i na fázovém vodiči, někde po cestě do toho patra.