Jak nahodit starý jistič z roku 1972?
Georg Karásek:
Citace: Jiří Schwarz 30.11.2020, 20:35
Když vypadává nebo nejde zapnout proudový chránič, někdy je dobré začít tím, že se vytahá vše ze všech zásuvek ;)
Když to pomůže, můžeme zkusit postupně připojit to, co opravdu potřebujeme
Pokud to nepomůže, je třeba přejít na měření a tam to bez revizáka nebo dobře vybaveného elektrikáře nepůjde
Jo no,taky si rikam ze bych se nejdriv zamyslel co jsem kde zapnul,nebo pripojil tesne nez to vypadlo.....ne jakej duvod to mit musi.
Karel Bělohlávek:
Příčin poruchy může být samozřejmě velmi mnoho, např. poškozený kabel pevné instalace nebo pevně připojený spotřebič. Hledání příčiny v instalaci (nebo ve spotřebičích připojovaných do zásuvek, jak radí kolega výše) bych asi každému doporučil v případě použití nového přístroje. Ono to však není vždy jednoduché, zejména pokud dojde k poruše izolace mezi PE a N a chránič je společný pro mnoho obvodů bez jakéhokoliv označení. Často složitá práce i pro elektrikáře.
U takto starého chrániče bych však již předpokládal ztrátu parametrů a doporučil jako první krok otestování samotného přístroje.
Má někdo zkušenosti s měřením parametrů nebo obecně s funkčností těchto DDR chráničů?
Václav Třetí:
Stále jich mám v provozu několik v mém rajonu a stále pracují se standardními parametry. To jsou držáky, jejichž poruchy se odvíjejí většinou od vnějších vlivů, nikoliv stárnutím. Přesně u takového výrobku se ukazuje, jak nevhodné může být zminiaturizová ní věcí, co miniaturní být nemusí. Původně měly v návodu testování tlačítkem měsíčně, to nikdo nikdy nedělal, když je někdo otestuje jednou ročně, bývá to úspěch, přesto se nestává, že by nějak zásadně zatuhávaly. Řekl bych, že největší problém mívají s přetěžováním, protože jich bylo velké množství v provedení 20A/30mA a ty už dnes na většinu použití nestačí.
Rozmahel Vladimír:
Tyto chrániče považuji i dnes za velmi kvalitní práci. Na JM jich dodnes běží spousta.
Přirovnal bych je ke strojku válečných bomb nebo plovoucích min... I dnes funkční.
To, že začal padat chránič v dotazu bude jistě vada v instalaci. Typicky spojení L-PE nebo N- PE.
Mohl být trochu slepen dlouhým nevypnutím. Po vypnutí je opět ochoten fungovat správně a začne vypínat a vypínat...
Trpká zkušenost z revizí... :)
Jan Šus.:
Tento centrální chránič mám jak v dílně, tak v bytovce (2 vchody - 2 chrániče). Fungují absolutně bez problémů, akorát bohužel v jednom vchodě je dle měření revizního technika citlivější, tak se občas stane (cca 1x měsíčně) že vypadne. Bohužel nikdo neví proč. Je to instalace TT kousek od Brna. Teď chystáme rekonstrukci společných rozvodů včetně hlavního přívodu a alektroměrovéh o rozvaděče ve sklepních prostorech.