Michal K1:
Co by měla obsahovat revizní zpráva stoupacího vedení v panelovém domě? Revize jako taková je mi jasná, ale ještě musím dodat revizi EONu pro zaplombování. Uděláte revizi instalace (stoupačky a společné prostory) a to pošlete EONu? Je tam třeba nějak specifikovat čísla elektroměrů?
Mám zkušenost jen s pravidelnou revizí spol. prostor a potpm s jednotlivými elektroměrovým i rozvaděči, kde se dělá výpis z RZ, ale v tomto případě nevím, jak to provést.

Zdeněk Pikhart:
Úplně stejně jako při periodické revizi, jen ji provedete formou výchozí včetně měření.
Když přidáte čísla elektroměrů, je to přehlednější.

Miroš Jan:
Začít u stoupačka, v místě připojení, a pokračovat až do místa kde končí. Jak prosté. ;)

Jan Bocek:
Předmětem RZ bude jen neměřená část stoupačky po elměry.
Společné prostory bude další RZ v položkovém plánu revizí.

Viděl jsem mnoho RZ, kde byl revidován celý objekt, nebo celá továrna v jednom dokumentu. Fascikl o mnohá stránkách a kapitolách. Je to zcela nepřehledné. Na příklad proč by EON zajímalo revize společných prostorů? To snad zajímá jen provozovatele. Jak již bylo uvedeno, nová stoupačka někde začíná a někde končí i podle dokumentace.

Jiří Schwarz:
Když výchozí revize, pak je rozsah tak trochu naznačen rozsahem prací popsaných v projektu.
Pokud chce někdo mít v revizi i další kontrolu, měl by to definovat v objednávce. A v revizi by měl být jasně definovat začátek, konec, rozsah revidovaných rozvodů a zařízení. 