Jak se navrhuje velikost jističe v panelovém bytě pouze s 1f?

<< < (3/3)

Olda Pořádek:
@Tomáš Javorský
 většina elektrikářů asi neví, že přes hlavní jistič 25A teče běžně ve špičce i přes 40A, anebo že by snad můj klešták proměřoval a charakteristik y jističů (nominál x až 1,45) byly vzduch?

Protože je použití více ploten na MAX jen velmi krátkodobé, a protože indukční deskou skoro nejde 25A jistič shodit, musel byste k ní zapnout další spotřebiče jako troubu / pračku / myčku / rychlovarku, tak bych se toho nebál.

váš elektrikář má pravdu a dobře, že vám neříká bludy typu TONEJDE, nebo že MUSÍTE MÍT 3 FÁZE.


@Viktor Klemon
Přesně tak, jedno relé a 5 čl. rodina může být s 1Fx25A na topení a bojleru (8kW) a vaření na indukci happy, nic jim nevypadává ;-) Když zapne kuchyň, těch až 8 kW dostane oddych.

Navigace

[0] Index zpráv

[*] Předchozí strana