Není cenově výhodnější AYKY pro motor příkonu 33kW na délce 200m?
Martinlek:
Jde o napájení vzduchové clony o příkonu 33kW max 50A, trasa je 200m a kabel by byl uložený v kabel kanálu.
Jaký by jste doporučili průřez kabelu a jestli by z hlediska finanční náročnosti nebyl lepší kabel AYKY. Ano, projekt neexistuje ale elektrikář nám doporučuje CYKY 5x25 což je celkem drahá sranda?
Martin Kurka:
Cenové nůžky mezi výhodností a nevýhodností kabelu z mědi proti hliníku se mohou rozevírat již mezi 10 a 16mm2 v neprospěch mědi. Záleží na délce kabelu a jeho uložení.
Projektant vám správným návrhem kabelu může ušetřit u 50A i přes 100tisíc kč ročně za optimalizaci ztrát v kabelu. Na 200metrech je elektrikářem od oka stanovený kabel 700W topením. Tak slabý navržený kabel má na konci místo 230V jen 215V, ztráty jsou zbytečně velké, motor clony nebude mít otáčky a výkon.
Projektant vám může ušetřit i jednu žílu v kabelu, cena kabelu bude 4/5 a jen se přidá v tomto případě levnější uzemněná skříňka s hlavním vypínačem a jištěním na konec kabelu a clona půjde i odstavit a opravovat.
Projektant navrhne i správné jištění, které zabrání totálnímu vyhoření objektu proti bouchnutí kabelu při zkratu, nebo jeho roztavení v kanále přetížením a poškozením všech kabelů v kanále - což vede k totálnímu zastavení provozu na několik týdnů.
Jak to vypadá v kanále ví jen projektant znalý místních poměrů, nebo projektant na základě prohlídky a ten také bude vědět, jestli máte 50A výkonu rezervy v rozvodně, Jestli spínání regulace topení vratové clony nezpůsobí blikání světel v celém objektu a třeba u prodejny potravin vypadávání všech motorů kompresorů mrazicích pultů najednou.
První revizní technik, který takový kabel najde jej prohlásí za nebezpečný a nevyhovující a nutný k výměně a budete kabel a pokládku platit 2x.
Prostě v tomto případě projekt nepodceňte, se špatně navrženým 50A kabelem končí veškeré žerty jak v peněžence tak v obecném ohrožení.
Jiří_Hrubý:
3x120+70 AYKY včetně uzemnění je ekonomičtější a jednoznačně funkčnější řešení.
Ivan Polínek:
Použití kabelu 5x xx pro samotný motor je úlet, protože jsou potřeba jen fázové vodiče, takže 4x xx. Jak píše kolega Kurka je nutné zohlednit nejen investiční náklad na kabel, ale i provozní ekonomické hledisko z důvodu ztrát v kabelu.
Martin Kurka:
V tomto případě to úlet asi nebude, obvyklé vratové clony mají motorky do 1kW, většinou do 300W. Jsou to buď jednofázové asynchronní ventilátory, nebo v modernějších clonách ventilátory s jednofázovými EC motory.
Tyto motory a řídící elektronika clon jsou napájeny 230V a N vodič opravdu potřebují. Často jsou clony elektronikou zapínány jen během otevření dveří.
Největší příkon ve vratové cloně potřebuje elektrický ohřev vzduchu, je několikastupňo vý podle ročního období a je často ovládán termostatem.
Řízení topení a případné celé zapínání clony dělá velké výkyvy v odběru. Je to velký fén s elektronickou regulací teploty vzduchu.
Pokud je vratová clona vytápěna přes topnou vodu je to v podstatě jen výkonný ventilátor napájený jednofázově a servoventil pouštějící teplou vodu do výměníku, maximálně je tam malé topení proti zámrazu.
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana