| | |-+  Proč je proudová zatížitelnost kabelu AYKY4x35 je větší, než AYKY5x35?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Proč je proudová zatížitelnost kabelu AYKY4x35 je větší, než AYKY5x35?  (Přečteno 3722 krát)
František Štědronský
*
Offline Offline



« kdy: 16.11.2020, 06:43 »


Proč je proudová zatížitelnost kabelu AYKY 4x35 je o dost větší, než AYKY 5x35?
To bych řekl, že to bude opačně ne?

* 1_AYKY.pdf (415.37 KB - staženo 331 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 16.11.2020, 09:27 »

Coby laik bych řešení hledal v počtu pracovních vodičů obou kabelů, kdy pro výpočet oteplení se počítá jednou se třemi a podruhé se čtyřmi.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Tomáš Žabka
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #2 kdy: 16.11.2020, 10:17 »

Od jisté doby se raději řídím normou. Předpokládám, že podle ní nic nepokazím a hlavně údaje v ní ukázané jsou jasně definované.
To se o datasheetech některých kabeloven říci nedá.


* 33 2000-5-52 - dva vodice.jpg (176.07 KB, 601x941 - prohlédnuto 1116 krát.)

* 33 2000-5-52 - tri vodice.jpg (167.01 KB, 603x943 - prohlédnuto 2097 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vše se dá nějak vyřešit, vždy jde jen o to najít optimální řešení daného problému.
Projektant a revizní technik E1A, E1B.
http://www.zabka-revize-projekce-elektro.cz/
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #3 kdy: 16.11.2020, 14:02 »

Jak který výrobce. Například v případě NKT je proudová zatížitelnost prakticky shodná. Dokonce je o něco lepší pro variantu s pěti žilami.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5