Je rozdíl v reálném výkonu motoru při různém průřezu přívodních vodičů?

(1/3) > >>

Petr Singer:
Pro připojení zahradního štěpkovače potřebuji prodlužovací kabel 20m.
Příkon je 2,8kW a rozmýšlím, zda bude stačit průřez vodičů 1,5mm nebo raději 2,5mm.
Už pro něj používám buben 50m (3x1,5mm) a dostačuje - plně rozvinutý samozřejmě.
Takže tím bych si odpověděl sám, ale mě zajímá to, čemu úplně nerozumím.
Bude poznat rozdíl na výkonu stroje, pokud místo 50m 1,5mm použiju 20m 2,5mm ?
Nebo bude rozdíl naprosto zanedbatelný a v praxi to nepoznám?

Důvod pro koupi dalšího prodlužováku je ten, že když se strojem dělám u domu, tak mě nebaví kvůli 10 metrům rozvíjet (a pak zase navíjet) celých 50m. A nerozvíjet celý buben při takovém příkonu si netroufám.

Peter Munka:
Vykon motora (a start) ovplyvnuje odpor privodneho vedenia, kvoli ubytku napatia. Ten zavisi nepriamo umerne na ploche vodicov a priamo umerne na ich dlzke.
Cize vasu otazku mozeme zredukovat na : co je viac ?
50 / 1.5 alebo 20 / 2.5 ?
Skor by som sa pri takych dlzkach zameral na otazku, ci vyhovuje impedancia slucky isteniu a ci tam je prudovy chranic, ak je to spotrebic pouzivany vonku vratane rizika poskodenia kabla.

Petr Singer:
Citace: Peter Munka  09.11.2020, 10:49

co je viac ?
50 / 1.5 alebo 20 / 2.5 ?

A protože jsem si toho vědom, ale nemohu to ověřit, tak prosím o odpověď na mou otázku.  (poklona) .

Tomáš Žabka:
Podle mě bude výsledek určitě vidět, ale ověříme to výpočtem.

Proud motoru I=P/(U*cos(fi) = 2800/(230*0,8) = 15A
z tabulek

odpor 1,5mm2 na 1km 12,5ohm
odpor 2,5mm2 na 1km 7,5ohm

stavajici situace
úbytek napětí na kabelu 3x1,5 50m při maximálním výkonu -- 0,100*12,5*15 = 18,75V to je asi 8% - ztrátový výkon 18,75*15=281W
úbytek napětí na kabelu 3x1,5 20m při maximálním výkonu -- 0,04*12,5*15 = 7V to je 3,2% - ztrátový výkon 7*15=105W
úbytek napětí na kabelu 3x2,5 20m při maximálním výkonu -- 0,04*7,5*15 = 4,5V to je 1,9% - ztrátový výkon 4,5*15=67,5W

Z uvedených čísel vidíte jak na tom bude napájecí napětí na konci kabelu při jmenovitém výkonu motoru. Samozřejmě, že úbytek napětí bude mít za následek i nižší výkon stroje. Osobně bych to viděl pořídit si prodlužovák 3x2,5 v těžké šňůře. (H07RN-F 3x2,5)

Jan Bocek:
Citace: Petr Singer  09.11.2020, 10:37


Bude poznat rozdíl na výkonu stroje, pokud místo 50m 1,5mm použiju 20m 2,5mm ?
Nebo bude rozdíl naprosto zanedbatelný a v praxi to nepoznám?



Nebude zanedbatelný.
S prodlužovákem 50 m/1,5 je ztráta cca 25% výkonu.
S prodlužovákem 20 m/2,5 bude ztráta přibližně 5 x menší.

Pokud si to chcete odvodit matematicky, tak se vychází ze základního vzorce pro výkon,
kdy P= U2/ Z
za předpokladu, že impedance, neboli zjednodušeně odpor vinutí Z bude stále stejný.
Řečeno jinak, výkon je závislý na kvadrátu napětí.

Prodlužoval 50 m/1,5 není dobrá volba. Lepší je pevný rozvod na zahradě kabelem CYKY 3x4 a následně jen krátký prodlužovák, ale ne takový, který je určený maximálně na 10 A a to ještě rozvinutý. 

 

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana