Mám takový pocit, že se zde diskutuje o něčem co jedna paní povídala.
Přiznám se, že jsem se s tímto problémem v praxi také nikdy nesetkal. Zabývám se však spíše "slabšími" proudy.
Opravdu to však zřejmě není výmysl nějakého revizáka nebo jedna paní povídala, viz příspěvek kolegy výše.
______________
__________
Pro úplnost zde uvedu, co 5-52 ed.2 přesně uvádí o návrhu kabeláže s ohledem na vířivé proudy:
Obvody střídavého proudu – elektromagneti cké účinky (ochrana před vířivými proudy)Vodiče střídavých obvodů instalované ve feromagnetický
ch krytech musí být uspořádány tak, aby všechny vodiče každého obvodu, včetně ochranných vodičů každého obvodu byly umístěny ve stejném krytu. Tam, kde takové vodiče do ocelového krytu vstupují, musí být uspořádány tak, aby byly feromagnetický
mi materiály obklopeny všechny společně.
Jednožilové kabely armované ocelovým drátem nebo ocelovým páskem nesmí být použity pro střídavé obvody.
Poznámka:Armování jednožilových kabelů ocelovým drátem nebo ocelovým páskem se považuje za uložení ve feromagnetické
m krytu. Pro armování jednožilových kabelů drátem se doporučuje hliníkový drát.
V národní příloze je dále uvedena následující informace:V trubce ocelové nebo s ocelovým pláštěm musí být vždy uloženy všechny vodiče téhož proudového obvodu včetně nulového vodiče, pokud je nebezpečí nedovoleného zahřívání vířivými proudy.