Jaký je správný průchod kabelů do skříňového ocelového rozvaděče?

(1/6) > >>

Adam Kraus:


Hlavní přívod rozvaděče je jednožilovými hliníkovými kabely 5x AYY-1x70. Tyto kabely prochází jednotlivými plastovými vývodkami na stropě rozvaděče. Byl jsem napomenut revizním technikem, že takto to nemůže být. viz vyjádření:

Vyjádření k uložení silových jednožilových vodičů u vstupu do rozvaděče

Uzavřený kovový plášť tvoří kolem vodiče 1 závit, což teoreticky znamená, že se v ní indukuje stejný proud, co protéká vodičem. Nicméně přechodové odpory v místě styku kovové průchodky jsou tak velké, že výsledný proud je mnohem nižší.
Feromagnetické materiály se zahřívají kromě průchodu proudu ještě vířivými proudy a  hysterezními ztrátami (ztrátami v železe).
Na to upozorňuje i norma ČSN 33 2000-5-52 ed.2.
Na základě výše uvedeného je nutno použít místo kovového uchycení vývodek uchycení z nemagnetických materiálů  a nebo jednou průchodkou všechny fázové vodiče a nulový vodič společně, ale zde hrozí, že nebude zajištěno utěsnění kabelů.

Setkal se někdo někdy s něčím podobným??

Jiří Schwarz:
Pro větší proudy by se na tento vliv nemělo zapomínat.
Dá se to řešit "plastovou deskou",  buď přímo určenou pro průchod kabelů, nebo osazením více PG průchodek do nevodivé nemagnetické desky

https://www.elfetex.cz/10-570-537-kabelove-pruchodky

Jan Bocek:
Citace: Adam Kraus  03.11.2020, 13:30


Hlavní přívod rozvaděče je jednožilovými hliníkovými kabely 5x AYY-1x70. Tyto kabely prochází jednotlivými plastovými vývodkami na stropě rozvaděče.

Setkal se někdo někdy s něčím podobným??



Položím otázku:

Jaký bude konečný efekt z hlediska elmg indukce, když průchodkou povede kabel 5x70
a jaký bude, když budou jedno žilové kabely 1x70 v průchodkách těsně u sebe?
(Jako AC  přívod 3+PE+N)



Václav Třetí:
Budou-li průchodky pro samostatné vodiče usazeny do otvorů vyvrtaných v ocelovém materiálu, bude docházet k zahřívání a nezáleží na vzdálenosti. Paradoxně u malé vzdálenosti se bude ohřívat malý průřez materiálu na vyšší teplotu. Správné řešení navrhl kol. Schwarz.

František Šohajda:
Citace

Setkal se někdo někdy s něčím podobným??

Setkal před cca rokem.
Do rozvaděče oceloplechovéh o se místo CYKY 5x70 propojovali se do druhého 5x Cy samostatnými vodiči cca 160A ve fázi....
Atypický rozvaděč, vyměnil jsem držák vývodek-plech ,který byl oceloplechový za plastový.
Vývodky zůstali plastové....
Bez problémů to funguje.