Je možné ponechat původní elektroměrový rozvaděč na ulici?

(1/1)

Vlky:
Klient chce provést rekonstrukcí elektroinstala ce ve starším rodinném domě. Na ulici nad pojistkovou skříní s nožovými pojistkami je umístěn původní elektroměrový rovaděč. Je nutné tento vyměnit nebo bude po výměně hlavního jističe a přívodního kabelu do domu schopen obstát u revize?

Jiří Schwarz:
Tady to není o odpovědi ANO nebo NE

rozvaděč jako takový je výrobek, kde to s revizí složitější.
Na to se nevztahuje běžná revize, ale pokud měníte jistič, pokud použijete vyšší hodnotu, bylo by správné dohledat výrobní podklady, ze kterých by mělo být jasné, jestli to pro takový proud je možné použít.
Pak u rozvaděče uvedeno nějaké krytí IP, to je na posouzení jestli za tu dobu nedošlo k takovému poškození, opotřebení, korozi,... že by aktuální stav už nesplňoval to, co je ve výrobních podkladech
A někdy také jde o vzhled - jestli to nějaká barva zachrání, aby to nedělalo ostudu

Jiří_Hrubý:
Dokud bude vyhovovat PP, není co řešit. Při změně parametrů odběru ovšem bude vyžadováno uvedení do souladu s PP a nevím, jestli PRE toleruje desku před elektroměrem.
Takže do navýšení, případně žádosti o sazbu (pokud náhodou již není),  stačí kontrola mechanického stavu a stavu svorek PEN a pro zvýšení spolehlivosti výměna jističů.
Alternativou je koupit nový nerezový rozvaděč za ca 4-5.000,- vydrátovaný dle aktuálních PP.

Josef Náhodný:
Citace: Jiří Čížek  27.10.2020, 18:56

Klient chce provést rekonstrukcí elektroinstala ce ve starším rodinném domě. Na ulici nad pojistkovou skříní s nožovými pojistkami je umístěn původní elektroměrový rovaděč. Je nutné tento vyměnit nebo bude po výměně hlavního jističe a přívodního kabelu do domu schopen obstát u revize?


Rozhodující je stanovisko PRE: určité drobné změny je možné provést bez nutnosti úprav a revidování OM ( výměna jističe stejné hodnoty, odstranění poruchy).
V ostatních případech je OM nevyhovující, konkrétně přístroje v majetku distr. společnosti nesmí být za dalším krytem.
To je můj názor  na základě foto. Podrobněji lze posoudit jedině na místě po odplombování.

Rozvodak:
Citace: Jiří Čížek  27.10.2020, 18:56

Klient chce provést rekonstrukcí elektroinstala ce ve starším rodinném domě. Na ulici nad pojistkovou skříní s nožovými pojistkami je umístěn původní elektroměrový rovaděč. Je nutné tento vyměnit nebo bude po výměně hlavního jističe a přívodního kabelu do domu schopen obstát u revize?



Ano bude. Za předpokladu že se jedná pouze o opravu.

Pokud bude změna sazby nebo hodnoty jističe, OM musí odpovídat PP.

Z ryze praktického hlediska doporučuji vyměnit za DCK ER 513. V těhle starých rozvaděčích je zpravidla za krytem hromada bordelu, vlhkosti a rzi. Kolikrát stačí prasklá deska nad rozvaděčem a po plechu teče hezky do jističe i elektroměru.   