Je možné uvádět přiřazení vnějších vlivů dle neplatné normy?

(1/3) > >>

Milan Köstler:
Pro určení vnějších vlivů používám jednoduchou tabulku v excelu. Později z toho vyexportuji pdf a vytvořím přílohou technické zprávy.
V hlavičce předposledního sloupce tabulky mám uvedené toto: "Přiřazení vnějších vlivů prostorům členěným dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 (platná do 7.7.2020)"
V hlavičce posledního sloupce tabulky mám uvedené toto: "Přiřazení vnějších vlivů prostorům členěným dle ČSN EN 61140 ed. 3 (platná od 1.11.2016)"

Je tedy možné v protokolu o určení vnějších vlivů uvádět přiřazení prostor dle nebezpečí úrazu elektrickým proudem podle obou norem, i když je jedna z nich již neplatná?

Karel Bělohlávek:
Přiřazení prostorů z hlediska nebezpečí elektrického úrazu můžete v protokolu klidně dále uvádět. Je v tom však malý háček.

Je otázkou, zda vůbec něco přiřazovat, když v nové TNI 33 2000-4-41: 2020 je doslovně napsáno, že rozdělení prostorů z hlediska nebezpeční úrazu el. proudem není v současné době vyhovující.

Jinak celá metodika, která historicky vycházela z původní ČSN 34 1010, včetně volby ochranných opatření, byla uvedena v ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 / Z1: 2010. Pokud tedy přiřadíte vnější vlivy prostorům, tak logicky předpokládáte, že projektant navrhne ochranná opatření taktéž podle neplatné normy. Mohou se elektrické instalace navrhovat podle neplatných norem?

V ČSN EN 61140 ed. 3: 2016 není o přiřazení vnějších vlivů k prostorům ani čárka.

Hynek Čermák:
Přiřazení vnějších vlivů prostorům členěným dle ČSN EN 61140 ed. 3 v uvedené ČSN vůbec není.
Přiřazení vnějších vlivů prostorům členěným dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 je uvedené pouze v ČSN 33 2000- 4- 41 ed. 2/Z1, příloha NA5.

Milan Köstler:
Přidám ještě doplňující odkaz: https://....cz/2020/05/jak-od-cervence-na-vnejsi-vlivy/
Ale to už je skoro na samostatné téma.

Jirka Š. Svejkovský:
Perfektní otázka.

Podle mého názoru nelze.

Osobně ze svých technických zpráv a revizí toto určení přestávám uvádět.

Mimochodem, ono to až tak zase nevadí. Kromě povinnosti volat TIČR se vlastně nic nezměnilo. Každý konkrétní vliv má konkrétní opatření. Bez ohledu na to jak moc je nebezpečný.