Jaký se důvod uzemnění nulového bodu site TN-?
M. M.:
pripravuji se na zkousku z elektra a jedna vec s kterou jsi nejsem jisty, jestli jsem pochopil je duvod uzemneni nuloveho bodu v sitich TN-. Ptal jsem se v okoli asi 5 elektrikaru a zadny mi nebyl schopny odpovedet. Kazdy se to uci tak jak jim to ucitel nakresli na tabuli, ale malo lidi tomu skutecne rozumi.
V pripade, ze bude fáze na kostre spotrebice a PE vodic by byl prerusen (vadna zasuvka, odpadnuty od kostry) a ja se dotknu kostry, tak se el. obvod uzavre prave pres me a tou uzemenou nulou v trafostanici a mnou bude prochazte proud. V pripade ze by byl PE vodic prizemen jeste nekde blize k teto poruse, tim hur pro me, protoze odpor v zemi bude jeste mensi a zvetsi se proud prochazejici mnou.
Nemela by se nula a vsechna zarizeni naopak izolovat od zeme? Jediny duvod ktery vidim je v tom, pokud by blesk uhodil do zivych casti tak, aby se pokud mozno vetsi cast svedla do zeme a nespusobilo by to takove skody. Druhy duvod vidim ve staticke elektrine, aby se vybijela proti zemi.
Asi uplne nechapu co je to zem. Zabije me to, kdyz budu bosky stat v mokre hline a v ruve drzet fazi a nulak nebude zapojeny a ve svem okoli budu mit vsechny trafostanice izolovane od zeme?
Velký Bobeš:
Citace: M. M. 27.10.2020, 10:15
V pripade, ze bude fáze na kostre spotrebice a PE vodic by byl prerusen...
Platí zásada, že se neuvažuje kumulace poruch (jak uvádíte), protože v tom případě by se nedala žádná ochrana navrhnout. :(
Pavel Ryšavý:
Citace: M. M. 27.10.2020, 10:15
Zabije me to, kdyz budu bosky stat v mokre hline a v ruve drzet fazi a nulak nebude zapojeny a ve svem okoli budu mit vsechny trafostanice izolovane od zeme?
Nezabije, ale musíte zajistit dokonalou izolaci sítě od země (v tomto případě v oblasti asi tak od Francie po Ural), a nejen izolaci, ale musíte i odstranit kapacity vedení.
Čili jak asi začínáte chápat, nelze-li provést zeměkouli z izolačního materiálu nezbývá než to provést jinak
Jirka Š. Svejkovský:
Síť izolovaná od země se nazývá IT - izolovaná soustava. Používá se v případě, kdy je potřeba zařízení provozovat i při jedné poruše. Například 3x500V AC na šachtách nebo na vysokém napětí do 35 kV.
Ta je ale náročná na izolaci, která musí být trvale monitorována. U dlouhých vedení je problém s kapacitami, přes které se fáze uzavírají zpět do zdroje.
V síti IT se obvykle ani nevyvádí střední bod (N).
Síť TN (s uzemněným uzlem) je jednodušší na provozování. Uzemnění nulového bodu zajistí, že bude fázové napětí proti zemi stále definované a nebude "plavat". Zaručí, že na neživých částech připojených k ochrannému vodiči bude trvale potenciál země, tedy cca nula. Jinak bychom proti zemi měli něco mezi nulou a plným fázovým napětím. Zemní se nejenom uzel, ale i kostry spotřebičů (v některých případech).
Pokud padne fáze na kostru a jsou splněny podmínky automatického odpojení v síti TN, pak musí zareagovat jištění v předepsaném čase (0,4 s) a postižený obvod tak odpojit.
Připomenu podmínku: Zs < Uo/Ia
kde Zs je maximální impedance mezi L a PE v místě poruchy, Uo je fázové napětí a Ia je vypínací proud jistícího prvku (koeficienty vám zatěžovat hlavu nebudu). Například pro jistič s charakteristik ou B je to pětinásobek jmenovitého proudu.
Citace
V pripade, ze bude fáze na kostre spotrebice a PE vodic by byl prerusen
Tak pořád bude číhat na svojí příležitost proudový chránič.
Jan Franěk:
Zdánlivě jednoduchá otázka, nemá vždy úplně jednoduchou odpověď.
Citace: M. M. 27.10.2020, 10:15
Nemela by se nula a vsechna zarizeni naopak izolovat od zeme? Jediny duvod ktery vidim je v tom, pokud by blesk uhodil do zivych casti tak, aby se pokud mozno vetsi cast svedla do zeme a nespusobilo by to takove skody. Druhy duvod vidim ve staticke elektrine, aby se vybijela proti zemi.
Asi uplne nechapu co je to zem. Zabije me to, kdyz budu bosky stat v mokre hline a v ruve drzet fazi a nulak nebude zapojeny a ve svem okoli budu mit vsechny trafostanice izolovane od zeme?
Máme samozřejmě i IT sítě. Zkuste si to nastudovat. Nicméně z mnoha hledisek, jak bezpečnostních, tak ekonomických, byly zvoleny sítě TN.
Nicméně k vašemu dotazu. Čím blížeji poruše bude vodič PEN (PE) přizemněn, tím rychleji a výše naroste poruchový proud a tí rychleji dojde k vybavení předřazeného ochranného prvku. Z toho důvodu se měří impedance smyčky a provádí výpočty poruchových proudů, pro správný návrh předřazeného jištění. Plné odizolování všech zdrojů sítě od země je možné pouze v teoretické rovině, v praxi to není nikdy reálné. ALe když například opravují troleje, pracují na izolované plošině a dotek s potenciálem troleje není za dodržení určitých pravidel problémem.
To aby vás nezabil dotyk s neživou vodivou částí v případě poruchy, je navrženo mnoho opatření, které tato rizika snižují na řekněme přijatelnou mez. Mezi tato opatření můžeme započítat například i pravidelné revize, které mají odhalit možná selhání některého z opatření včas, aby případná skrytá porucha nebyla příčinou toho že se na té neživé části objeví nebezpečný potenciál, nebo jen na takovou dobu, která významně zvedá šanci na přežití. Tedy stav kdy bude na kostře nebezpečné napětí, by při správně zapojeném spotřebiči a správně provedených opatřeních, neměl nikdy nastat. Když se to stane, (a stává se to) bývá to nejčastěji z důvodu neodborných zásahů, ignorování poškození ( rozbitý kryt, poškozený přívodní kabel a podobně), nebo použitím v rozporu s návodem výrobce.
PS: Jirka mne trochu předběhl ;)