Je možné pevné svetlá pripájať priamo na zásuvkový okruh?

<< < (2/2)

Jirka Š. Svejkovský:
Citace: Peter Lovacký  26.10.2020, 13:52

Mne pri nových rozvodoch moje XA na 500V pomaly furt ukáže viac jak 1000Mohm, občas kvôli vlhkým káblom aj menej...ale určite nie furt dačo okolo 200Mohm....pod ľa môjho je to od stola..


Nedávno jsem naměřil na většině CYKYn mezi 10 a 20 MOhm s tím, že proti zemi byl odpor o něco nižší, než mezi fázemi. Nová instalace, čerstvě natažené povrchy (vlhké zdi).

Václav Třetí:
V mokré zdi se naměří nízké isolační odpory, ale v tomto případě to nevypadá, že jsou omítky týden staré.

Miroslav Š.:
Citace: Václav Třetí  26.10.2020, 15:44

V mokré zdi se naměří nízké isolační odpory, ale v tomto případě to nevypadá, že jsou omítky týden staré.


Omietky boli podľa denníka robené 10. marca, na revízii je napísané, že bola vykonaná 11. mája.

Navigace

[0] Index zpráv

[*] Předchozí strana