Já osobně nemám tak dobré zkušenosti s přístroji EATON, v loni jsem na jednom novém rodinném domě dělal revizi a z 4ks 4polových proudových chráničů EATON jeden vůbec nevypínal, takže EATON beru tak napůl, ale zase na druhou stranu musím říct, že OEZ mi nepřiplo při revizi N a odpálil jsem varnou desku za 6tis kč. Takže já už fakt nevím jaký přístroje dnes dávat.
Ale musím pochválit tu nejvyšší řadu chráničů EATON, ty co ukazují reziduální proud (konkrétně DRCM-63/4/003-G/A+), teď nedávno mě zachránili z jednoho relativně velkého prů.... . (sice ne mého, ale svedli by to na mě
)
Bohužel DRCM asi jen tak chtít nikdo platit nebude.
K původnímu dotazu:
Pokud se to neproměří, tak těžko říci, vše je možné, od napěťové špičky, přes chyby v zapojení až po problém v samotném přístroji, hlavně to měřte mimo elektroinstala
ci, pokud máte podezření na problém s N, může to pak být dost drahé.
DRCM mě už hodně let slouží coby přenosný tester instalace.
Doporučuji.
Rozhodně raději vidím jeden centrální obdobné kvality, nežli několik pochybných jak to norma žádá.