Je možné, že by proudový chránič příliš brzo odpojil N?
Radek777:
V téměř kompletně nové elektroinstala ci došlo při ručním shození proudového chrániče páčkou k odpálení 3 LED žárovek 230V různých výrobců na dvou okruzích.
Je možné, že proudový chránič příliš brzo odpojil N a došlo k krátkodobému navýšení napětí na 400V?
Je použit 4 vodičový chránič Eaton 40A a v hřebenu jsou 3f i 1f jističe.
Nebo bude problém jinde?
Moderátor: Původní otázka tématu zněla "Proudový chránič brzo odpojil N?"
David Hruda:
Spíš bych za příčinu považoval spínací přepětí.
Co všechno je za tím chráničem zapojeno?
Václav Třetí:
Zkontrolujte, zda je vodič N na chrániči připojen skutečně na svorku N
Radek Zádrapa:
(poklona) za nápady.
Je tam:
- 3f průtokový ohřívač Clage CEX 11kW, (stažený na méně), v uvedenou dobu voda netekla
- spínač pro ovládání světel tlačítky
- na zásuvce byl LED halogen
- sporák 3f, vyplý
Do chrániče je přiveden N z přívodu. Asi 5mm kabel.
Jan Franěk:
Eaton patří mezi velmi kvalitní přístroje a u těch jsem se (myšleno u žádného z kvalitních přístrojů) za svou praxi prozatím nesetkal s tím, že by vykazoval vámi popisovaný problém. Tedy stejně jako kolegové se domnívám, že problém bude jinde.
Citace: Radek Zádrapa 24.10.2020, 20:41
Do chrániče je přiveden N z přívodu. Asi 5mm kabel.
Vzhledem k vašim znalostem a tomu že je zapotřebí mnohem více podrobných technických informací, jsem přesvědčen o nutnosti pozvání RT na kontrolu vašeho zapojení. RT provede měření a především ověří správnost zapojení. Tam tak nějak čuchám velký problém, který asi sám nenajdete. Prodlení může znamenat další škody v instalaci.